10kV以下架空配电线路导线连接的9条规定
来源:电工天下时间:2020-03-16 07:56:55 作者:老电工手机版>>
10kV以下架空配电线路导线连接规定
1、不同金属、不同规格、不同绞向的导线,严禁在档距内连接。
2、在一个档距内,每根导线不应超过一个连接头。
3、档距内接头距导线的固定点的距离,不应小于0.5m。
4、钢芯铝绞线,铝绞线在档距内的连接,宜采用钳压方法。
5、铜绞线在档距内的连接,宜采用插接或钳压方法。
6、铜绞线与铝绞线的跳线连接,宜采用铜铝过渡线夹、铜铝过渡线。
7、铜绞线、铝绞线的跳线连接,宜采用线夹、钳压连接方法。
8、导线连接点的电阻,不应大于等长导线的电阻。档距内连接点的机械强度,不应小于导线计算拉断力的95%。
9、导线的弧垂需要根据计算确定。
导线架设后塑性伸长对弧垂的影响,宜采用减小弧垂法补偿,弧垂减小的百分数为:
1)铝绞线、铝芯绝缘线为20%。
2)钢芯铝绞线为12%。
3)铜绞线、铜芯绝缘线为7%~8%。
相关文章如何选择照明线路的供电方式?

如何选择照明线路的供电方式?灯数较多的荧光灯照明装置,可以采用两相或三相供电方式(将荧光灯分别接于各相),以减小频闪效应,下面来了解下。
时间:2021-11-09 06:19:27
线路不用不跳闸一用就跳电(跳闸)的原因分析

有关线路的使用问题,造成线路不用不跳电,一用就跳电的情况不止一种,这里分析了线路不用不跳闸一用就跳电(跳闸)的几种原因,比如错误的问题、线路存在轻微漏电等,一起来看下。
时间:2021-03-12 11:41:33
线路改造后空调启动不了什么原因

线路改造后空调启动不了什么原因 对家中线路改造后,出现空调启动不了的问题,一般引起这类问题的原因不止一种,下面是三种可能的原因:1、空调本身问题 2、380伏空调,相位错乱 3、电源缺失或跳闸。
时间:2021-01-14 14:18:55
酒店客房插卡取电配电箱原理图示例

分享一个酒店客房插卡取电配电箱的原理图,在本配电箱原理图中,有延时的二次接线和器具规格型号,大家注意观察。
时间:2020-06-19 14:21:01
【图】二级配电箱的实物图

有关二级配电箱实物图,通过本图了解二级配电箱的实物安装与接线方法,需要的朋友参考下。
时间:2020-06-19 11:46:19
住宅小区供配电系统电路图

分享一个住宅小区供配电系统电路图,学习下住宅小区的供配电系统的接线配线方法,需要的朋友参考下。
时间:2020-06-19 11:44:33





