电工表格:临时用电安全检查记录表范本
来源:电工天下时间:2020-03-26 06:48:51 作者:老电工手机版>>
电工表格:临时用电安全检查记录表范本,包括整改措施与复查意见,很实用的电工表格,临时用电安全检查记录表。
临时用电安全检查记录表范本
单位名称 |
××××公司 |
工程名称 |
××××花苑 |
××年×月×日 |
检查单位 |
××××花苑项目部 |
|||
检查项目 或部位 |
施工现场临时用电 |
|||
检查人员 |
×××(项目经理) ×××(安全员)×××(施工员)×××(技术员)×××(电工) |
|||
检查记录及结论: ①地下室照明未使用安全电压。 ②对焊机未使用专用开关箱。 记录人:××× |
||||
整改措施: (1)认真组织学习JGJ46—88《施工现场临时用电安全技术规范》与项目安保计划。 (2)安排电工将地下室照明于三日改成36V照明。 (3)安排采购员购买100A漏电开关,为对焊机设置专用开关箱。 制定人:××× 负责人:××× |
||||
复查意见: 经复查,3月10日地下室已使用36V安全电压照明,3月11日对焊机已使用专用开关箱。 负责人:××× |
相关文章
临时用电不允许将电线直接插入开关插座的原因
临时用电不允许将电线直接插入开关插座的原因,采用可开断的墙壁开关插座或插接头,严禁将电线直接插入墙面上的插座孔内,若将电线直接插人插座,由于电线的线芯和插座的开口不匹配,会因虚接而高热,引发火灾与触电事故。
时间:2020-02-28 09:35:34
空调电气安全检查的主要内容
在空调安装完成后,需要对空调进行电气安全检查,以保证空调的安全使用,空调电气安全检查内容包括绝缘电阻的检查、接地检查与漏电检查等,安全无小事,对安装后的空调做全方位的电气安全检查,是很有必要的。
时间:2019-11-24 10:05:59
- 上一篇:电工表格:临时用电验收记录表范本
- 下一篇:用电问答:用电四个一标准是什么