6 配电线路
1 从各变电站至配电箱的引出线架设和直埋应符合规程要求;
2 地下电缆通过施工道路时,应采用保护套管,管径不得小于电缆外径的1.5倍;
3电气作业人员应配备足够的绝缘工具,绝缘工具应按《电力建设安全工作规程》第58条之规定,定期进行检验;
7 施工现场照明
11现场应采用广集式照明灯塔;
12 工具房、临时工棚及一般场所的照明线应固定在绝缘子上,灯具距地面的距离不小于2.5米。严禁导线在钢结构上缠绕;
13 易燃、易爆场所的照明应采用防爆型灯具,开关必须设在室外。
8 电焊机
8、1 电焊机应采用集装箱式管理,电焊机集装箱购买或制作应符合《火电工程安全施工设施规定》第十二项的技术要求;
8、2 集装箱内的电焊机及外接点,均应有相应的编号,一、二次线应布置整齐、固定牢靠、外观完好;
8、3露天装设的电焊机应置放在干燥的场所,并应有遮蔽棚;
8、4电焊机导线不得靠近热源,并严禁接触钢丝绳和转动机械;
8、5电焊机导线穿过道路时应采取防护措施;
8、6电焊工作平台应可靠接地。在狭小或潮湿地点作业时,应垫木板或采取其他防触电措施,并设监护人;
8、7电焊机的二次线易采用YHS型橡胶皮护套铜芯多股软电缆,电缆长度不应大于30米。
9 施工用电
9、1 电器设备不得超过铭牌使用,闸刀型电源开关严禁带负荷拉闸;
9、2开关熔断器必须上口接电源,下口接负荷,严禁倒接,开关应标明名称,单项刀闸开关应标明电压;
9、3严禁将电线直接钩挂在刀闸上或直接插入插座内使用;
9、4刀闸和熔断器的容量应满足被保护设备的要求,熔断丝应有保护罩,熔断丝不得削小使用,严禁用其他金属丝代替熔断丝;
9、5熔断丝熔断后,必须查明原因,排除故障后方可更换;
9、6严禁一个开关接两台及两台以上电动设备。