如何保证施工现场临时用电安全,现场施工用电安全规定(4)
来源:电工天下时间:2020-03-26 06:56:03 作者:老电工手机版>>
【施工现场用电管理规定】
1 为了贯彻“安全第一、预防为主”的方针,保障施工现场安全用电,促进工程建设的顺利进行,根据《施工现场临时用电安全技术规范》、《电力建设安全工作规程》和蒙华泰公司2×200MW机组工程施工组织总设计制定本管理规定:
2 施工电源及管理
2.1施工现场的施工用电,由电建一公司提供。
2.2 脱硫现场的用电由国电科技公司工程部统一管理和维护,低压侧由施工承包商负责配置、维护、检修和管理;
3 用电管理
3、1 各施工队要用电,应制定安全用电技术措施和电气防火措施,并与书面申请一起报国电科技工程部批准,在指定变电站接引电源;
3、2 电气设备设置必须标准、规范,线路必须按规程要求设置。临时电气设施安装完毕,必须经国电科技工程部验收合格方可送电;
3、3 用电单位必须在电源侧安装准确的计量装置(电度表),因故不能安装计量装置时必须经国电科技工程部同意,收费办法按总表减去分表,余量电价由该单位承担;
3、4 所有电气工作人员必须经专业技术培训,考试合格后持证上岗;
3、5 各施工队根据用电情况制定用电、运行、维修等管理制度及安全操作规程,运行、维护人员必须熟悉有关规定制度;
3、6 各施工队须按照规定建立用电安全技术档案;
3、7 对于施工现场用电设施安全检查,施工承包商每月进行一次,南京龙源公司每季度组织检查一次;
4 接地及接零
4、1 施工现场临时用电工程必须采用TN-S系统,在正常情况下,电气设备不带电的外露导电部分,应做保护接地;
4、2 同一系统中的电气设备严禁部分接地,一部分接零;
4、3 保护零线不得装设开关或熔断器;
4、4 与电气设备相连接的保护零线,应为截面不小于2.5平方毫米的绝缘多股铜线;
4、5 采用接零保护的单项220V电气设备,应设单独的保护零线,不得利用设备自身的工作零线作接零保护;
4、6 保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地;
4、7 施工现场所有用电设备,除做保护接零外,必须在设备负荷的首端处设置漏电保护装置;
4、8 氧、乙炔管道分别连接成整体后予以接地;
4、9 施工现场高度在20米以上的井字架、脚手架、起重机械、烟囱、水塔等均应设防雷接地装置,其接地电阻不得大于10Ω;
4、10 地线及零线的连接应采用焊接、压接或螺栓连接等方法,严禁简单缠绕或勾挂,严禁利用氧、乙炔管道,供水、供电管道,起重机轨道作为接地线或自然接地;
5 配电箱(盘)
1 购买或自制配电箱(盘)的结构、材料选择等必须满足《火电工程安全施工设施规定》第九项的技术要求;
2 现场配电箱的设置地点应平整,不得被水淹或土埋,并应防止碰撞和物体打击,开关柜或配电箱应编号、明确负责人、设置危险标志、围栏等,附近不得堆放杂物;
3 配电箱内的配电线路应绝缘良好、排列整齐、绑扎成束,并固定在盘内,导线剥头不得过长,压接应牢固;
4 配电盘应有防雨设施;
5 配电盘或配电线路维修时,应挂牌。停送电必须由专人负责;
6 配电箱和用电设备附近应配备适用于扑灭电气火灾的消防器材;