施工临时用电的三级配电系统的问题
来源:电工天下时间:2020-03-30 10:32:17 作者:老电工手机版>>
三级配电系统的问题
1、存在问题
(1)配电系统没按“总配电箱(或配电柜)—分配电箱—开关箱”方式设置形成三级配电。
(2)各级配电箱没按要求实行分级保护,扩大了事故停电范围。
2、解决方法。
(1)总配电箱设在靠近电源的区域,分配电箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
(2)施工现场应按“一机一箱一闸一漏”设置。
(3)总配电箱(或配电柜)、分配电箱、开关箱保护参数(延迟时间、动作电流),按过载保护的延迟时间总配电箱比分配电箱长,分配电箱比开关箱长;
过载保护的额定动作电流总配电箱比分配电箱大,分配电箱比开关箱大原则选择。达到分级保护的目的。
相关文章
空调一级能效和三级能效相差多少度电
空调一级能效和三级能效相差多少度电,空调能效等级是指空调的能效比,指额定制冷量和额定功耗的比例,同等额定功耗的空调,制冷量越大就越省电,通过能效等级,可以直观的了解空调的性能。
时间:2021-08-23 14:00:52
酒店客房插卡取电配电箱原理图示例
分享一个酒店客房插卡取电配电箱的原理图,在本配电箱原理图中,有延时的二次接线和器具规格型号,大家注意观察。
时间:2020-06-19 14:21:01
【图】二级配电箱的实物图
有关二级配电箱实物图,通过本图了解二级配电箱的实物安装与接线方法,需要的朋友参考下。
时间:2020-06-19 11:46:19
住宅小区供配电系统电路图
分享一个住宅小区供配电系统电路图,学习下住宅小区的供配电系统的接线配线方法,需要的朋友参考下。
时间:2020-06-19 11:44:33
- 上一篇:现场施工用电须知,14个施工现场安全用电要求
- 下一篇:用电分类介绍_行业用电分类