施工临时用电设计问题的可行算法分析(2)
来源:电工天下时间:2020-03-26 06:59:29 作者:老电工手机版>>
2.2 施工现场总用电量计算
施工临时用电除照明外,多为电动机和电焊设备,当照明设备占总用电量较少时,可取电动机和电焊机总用电量的10%作为照明用电,因而在大部分教材或资料中都采用下式来计算总用电量。
(1)
式中:S——总用电量,kVA;
Σpe——各电动机设备容量之和,kW,其中包括暂载率为25%的起重机电动机的设备容量;
Se——暂载率为100%时电焊机的视在功率之和,kVA;
Cosφ——电动机的平均功率因数,一般为0.75~0.90,计算时取0.85;
η——电动机的平均效率,取0.86;
K1、K2——电动机和电焊机的需要系数;
Sc1——所有电动机的计算负荷容量,kVA;
Sc2——所有电焊机的计算负荷容量,kVA;
1.1——以照明用电量占用其它设备10%计时的系数。
然而,视在功率S是矢量,如果直接用代数和作为用电总量显然数值偏大,为使计算结果更趋准确,引入下面公式:
(2)式中:ΣPc——所有用电设备计算有功功率之和,kW, ,k为各用电设备的需要系数;
ΣQc——所有用电设备计算无功功率之和,kvar, ;
1.1——以照明用电量占用其它设备10%计时的系数。
对于式(1),需要系数只能取所有设备的平均值,一般根据电动机和电焊机的数量来确定,而对于式(2),采用了各用电设备自身的需要系数,取值更具体,也更接近实际情况。
当用电设备数量较少且种类较为为单一时,两种计算方法结果所得结果相差不大,但如果设备种类较多时,需要系数就会产生较大差异,用推荐公式则可以获得较准确的计算结果,为电源和导线的选择提供更为科学的依据。
3、电源的确定及变压器的选用
施工工地临时用电的电源有两种,一是网电,一是交流发电机发电。在此仅讨论网电供电。网电供电是通过变压器将66KV~10KV的电压降为200V/380V电压供配电使用,因而网电供电的关键就是确定变压器的容量。
电力变压器在供电设备中效率最高,功率损耗也较小,但由于是长期连续运行,因而其力能损耗也十分可观。
变压器的经济负荷与额定容量之比称为经济负荷系数或经济负荷率,一般变压器的经济负荷率为50%左右。假若直接按此原则选择变压器,则使初次投资加大,基本电费也增多,因而,选用70%作为变压器的经济负荷率比较适合我国国情。
在确定变压器容量时,首先要满足计算用电量并有10%余量,同时要考虑到变压器的经济运行(70%的经济负荷率),因此,单台变压器的容量应满足以下关系:
SN=(1.15~1.4)S (3)
系数越大,变压器的功耗越小,但变压器的投资较大。具体选择时应综合考虑多面的因素如工期长短、临时性用电设备的容量等。