施工现场临时用电保护接零的问题
来源:电工天下时间:2020-03-30 10:23:26 作者:老电工手机版>>
有关施工现场临时用电的环境下,对用电设备进行保护接零的问题,主要存在的问题是保护零线引出不符合规范,或者重复接地点不足等,来看下相关解决方法。
临时用电保护接零的问题
1、存在问题
(1)保护零线引出不符合规范,重复接地点不足。
(2)保护零线没随所有线路自始至终敷设,没与用电设备外壳相连,起不到保护作用。没采用专门色标的电线作保护零线,线径过小。
2、解决方法
(1)施工现场专用的电源中性点直接接地的电力线路,必须采用TN-S接零保护系统,保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出,单独敷设,不作他用。
(2)在TN接零保护系统中,通过总漏电保护器的工作零线与保护零线之间不得再做电气连接。
(3)TN系统中的保护零线,必须在配电室或总配电箱处做重复接地,必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地,每一处重复接地电阻应不大于10Ω。
(4)保护零线应采用绿黄双色线,任何情况下均不得用绿黄双色线作负荷线。
(5)三相四线制架空线路的保护零线截面不小于相线截面的50%,单相线路的保护零线截面与相线截面相同,用电线路中的保护零线最小截面为5mm2,配电装置和电动机械相连接的保护零梯级开发应为截面不小于2.5mm2的绝缘多股铜线。
保护零线应从线路始端开始设置,随线路至末端,与电气设备(包括电箱)不带电的外露可导电部分相连。
相关文章
临时用电不允许将电线直接插入开关插座的原因
临时用电不允许将电线直接插入开关插座的原因,采用可开断的墙壁开关插座或插接头,严禁将电线直接插入墙面上的插座孔内,若将电线直接插人插座,由于电线的线芯和插座的开口不匹配,会因虚接而高热,引发火灾与触电事故。
时间:2020-02-28 09:35:34
防触电安全措施:保护接零与漏电保护
有关防触电的一些安全措施,包括保护接零、漏电保护、隔离变压器和安全电压等知识,防触电的关键在于接地与接零、隔离电源与安全电压等基础操作。
时间:2019-07-04 14:55:54
- 上一篇:导线连接的基本要求
- 下一篇:施工临时用电设计问题的可行算法分析