三、外线及电缆工程
1、电杆用车搬运,应捆绑卡牢。人抬时,动作一致,电杆不得离地过高。
2、人工立杆,所有叉木应坚固完好,操作时,互相配合,用力均衡。机械立杆,两侧应设溜绳。立杆时坑内不得有人,基坑夯实后,方准拆叉木或拖拉绳。
3、登杆前,杆要应夯实牢固。旧木杆杆根单侧腐朽深度超过杆直径八分之一以上时,应经加固后,方能凳杆。
4、登杆操作脚扣应与杆径相适应,使用脚踏板,钩子应向上。安全带应栓于安全可靠处,扣环扣牢,不准拴于瓷瓶或横担上。工具、材料应用绳索传递,禁止上下抛扔。
5、杆上紧线应侧向操作,并将夹头螺栓拧紧,紧有角度的导线,应在外侧作业。调整拉线时,杆上不得有人。
6、紧线用的铁丝或钢丝绳,应能承受全部拉力,与导线的连接,必须牢固。紧线时,导线下方不得有人。单方向紧线时,反方向应设置临时拉线。
7、电缆盘上的电缆端头,应绑扎牢固,放线架千斤顶应设置平稳,线盘应缓慢转动,防止脱杠或倾倒。电缆敷设到拐弯处,应站在外侧操作。木盘上钉子应拔掉或打弯。
四、电气调试
1、进行耐压试验装置的金属外壳须接地。被试设备或电缆两端,如不在同一地点,另一端应有人看管或加锁。并对仪表、接地等检查无误,人员撤离后,方可升压。
2、电气设备或材料作非冲击性试验,升压或降压,均应缓慢进行。因故暂停或试压结束,应先切断电源,安全放电,并将升压设备高压侧短路接地。
3、电力传动装置系统及高低压各型开关调试时,应将开关的开关手柄取下或锁上,悬挂标示牌,防止误合闸。
4、用摇表测绝缘电阻,应防止有人触及正在测定中的线路或设备。测定容性或感性设备、材料后,必须放电。雷电时禁止测定线路绝缘。
5、电流互感器禁止开路,电压互感禁止短路和以升压方式运行。
6、电气材料或设备需放电时,应穿戴绝缘防护用品,用绝缘棒安全放电。
相关文章
使用电热水器时需要切断电源吗?
有关电热水器的使用问题,如今每个家庭的卫生间中都装有热水器,下班回有打开热水器洗个澡,可以冲去一天的疲惫,那么使用电热水器时需要切断电源吗,当然要切断电源,而且是必须切断电源。
时间:2022-06-28 08:06:44
热水器防漏电的安全措施
有关热水器的使用问题,热水器怎么解决漏电问题,有哪些必要的安全措施,一是安装漏电保护器,二是做好接地,三是安装防电墙和绝缘进出水管,四是做好等电位联接,下面具体来看下。
时间:2022-06-28 08:04:47
家中电热水器的六大安全保护措施
有关电热水器的安全使用知识,为了洗澡时的安全,可以安装防电墙,或者换上带漏电保护的插头,并且必须接地线,这些都是家中电热水器使用时的安全保护措施,下面具体来看下。
时间:2022-06-19 12:29:50
家中用电器必须接地线吗?
家庭用电器多为单相220v的用电设备,如洗衣机、电冰箱、电饭锅等,当漏电金属外壳带电时,人体接触带电外壳,如果没有一个合格的地线,漏电电流将通过人体、大地、通过变压器按地线、回到星点构成一个闭合回路,将会导致人体发生触电事故。
时间:2022-06-18 06:46:22
电价高低对比及用电电价的选择要求
有关用电电价的知识,怎么来结算电价,不同用电类型下的电价是不同的,比如生活用电、农业生产用电及商业用电,用电电价会相差不少,下面具体来了解下。
时间:2022-03-20 06:30:10
农村用电的分类
在农村中无度是居民生活用电,还是农业生产用电,对电量的需求都是比较大的,农村用电的分类有哪些,主要包括居民生活、农业生产与农业排灌等用电,下面详细来了解下。
时间:2022-03-20 06:28:59
用电的四种类型及电价构成说明
有关家庭用电与工业用电的知识,用电的四种类型为居民用电、农业用电、大工业用电和一般工商业用电,电价构成主要包括购电成本、输配电损耗和输配电价等,下面具体来了解下。
时间:2022-03-20 06:26:59
农村用电一二三档电怎么划分?
在农村用电中一二三档的划分方法,参考如下:第一档:电量每户每月210度及以下,电价不变,执行每度0.5469元;第二档:电量每户每月210至400度之间,在第一档电价基础上,每度加价0.05元。
时间:2022-03-17 09:01:04
- 上一篇:施工现场临时用电的五项检查制度
- 下一篇:导线连接的基本要求