施工临时用电线路敷设的问题及解决方法
来源:电工天下时间:2020-03-30 08:05:25 作者:老电工手机版>>
施工临时用电线路敷设的问题
1、存在问题
(1)用电架空线路架设在脚手架上,或穿越脚手架引入在建工程。
(2)采用木杆或钢管作为电线杆。
(3)架空线路和灯具架设高度过低。
(4)电线外皮老化、破损,绝缘性差。
2、解决方法
(1)施工现场用电线路的敷设应架空或埋地敷设。
(2)室外架空电线最大弧垂与施工现场地面最小距离4m,与机动车道最小距离6m,与建筑物(含外脚手架)最小距离1m。
(3)室内配线距地面高度不得小于2.5m。电缆沿墙壁敷设时最大弧垂距地不得小于2m。
(4)电杆不得采用竹竿,宜采用钢筋混凝土杆或木杆。木杆梢径不应小于140mm。
(5)电缆线路严禁穿越脚手架引入在建工程必须采用电缆埋地引入。
(6)(tn—s)接零保护系统的电缆线路必须采用五芯电缆。
相关文章
如何选择照明线路的供电方式?
如何选择照明线路的供电方式?灯数较多的荧光灯照明装置,可以采用两相或三相供电方式(将荧光灯分别接于各相),以减小频闪效应,下面来了解下。
时间:2021-11-09 06:19:27
线路不用不跳闸一用就跳电(跳闸)的原因分析
有关线路的使用问题,造成线路不用不跳电,一用就跳电的情况不止一种,这里分析了线路不用不跳闸一用就跳电(跳闸)的几种原因,比如错误的问题、线路存在轻微漏电等,一起来看下。
时间:2021-03-12 11:41:33
线路改造后空调启动不了什么原因
线路改造后空调启动不了什么原因 对家中线路改造后,出现空调启动不了的问题,一般引起这类问题的原因不止一种,下面是三种可能的原因:1、空调本身问题 2、380伏空调,相位错乱 3、电源缺失或跳闸。
时间:2021-01-14 14:18:55
临时用电不允许将电线直接插入开关插座的原因
临时用电不允许将电线直接插入开关插座的原因,采用可开断的墙壁开关插座或插接头,严禁将电线直接插入墙面上的插座孔内,若将电线直接插人插座,由于电线的线芯和插座的开口不匹配,会因虚接而高热,引发火灾与触电事故。
时间:2020-02-28 09:35:34
- 上一篇:社会安全用电知识6条
- 下一篇:家庭触电急救的工作要点