火灾应急照明控制常见形式与使用问题
来源:电工天下时间:2019-12-02 10:07:06 作者:老电工手机版>>
火灾应急照明控制常见形式与使用问题,一是使用蓄电池作火灾应急照明备用电源时,二是使用二级负荷供电的较大型的建筑普遍采用双回路切换供电时,三是筒灯、日光灯加应急器作应急照明使用。
火灾应急照明控制问题
1、使用蓄电池作火灾应急照明备用电源。
对于一般多层建筑而言,因使用的只数不多,故障面小,维护保养基本能到位,但是对于一幢高层建筑而言,如果使用上千只应急照明灯,不但一次性投资大,而且故障面也非常大,有许多甚至使用非国际产品,维修频次高,经济成本大,很不利于消防部门监督检查。
另外,消防技术规范中明确提出“消防用电设备应采用单独的供电回路”的要求,而一些装修单位技术水平不高,不是采用单独的供电回路,而是把应急照明放在正常的照明供电回路上,有的甚至安装在普通电源插头上。如此一来,一些单位特别是场所在非营业期间关闭照明供电后,应急照明灯就打开,久而久之,应急照明灯容易损坏,寿命明显缩短。
2、使用二级负荷供电的较大型的建筑普遍采用双回路切换供电。两种形式,一种为楼层上设有开关,用配电箱进行总控;另一种为在楼层控制内箱增加面板开关,使用面板开关切换,但是如果楼层配电箱一断电,消防电源就失去作用。
同时,如果供电线路不使用耐火型或不穿金属管保护,一旦发生火灾,烧断线路,应急照明将全部失去作用。
由于使用双回路供电的应急照明处于长明状态,一些场所则采用楼层开关,火灾时由于无法打开这些开关,使得应急灯起不到应有的作用。
3、筒灯、日光灯加应急器作应急照明使用。
这类应急照明普遍存在的问题是普通筒灯、日光灯加应急器而不能达到消防产品的要求。同时,这类应急照明没有与正常照明有所区别,很不利于日常检查维护。
相关文章如何选择照明线路的供电方式?

如何选择照明线路的供电方式?灯数较多的荧光灯照明装置,可以采用两相或三相供电方式(将荧光灯分别接于各相),以减小频闪效应,下面来了解下。
时间:2021-11-09 06:19:27
很多照明开关不用漏保是什么原因

有关安全用电的知识,很多照明开关不用漏保,难道不担心发生触电危险吗,照明开关不用漏保是什么原因,是发生触电的系数很小,还是安装维护麻烦,一起来了解下。
时间:2021-08-15 10:10:52
家里照明总空气开关总烧什么原因

家里照明总空气开关总是烧坏 1、总开比较小 一般家用总开为C63,如果没达到这个大小,建议换一个大点的。总开小,家用电器总功率比较大,电流就比较大,长时间就会发热,最终导致空开内部元器件烧坏。
时间:2021-01-14 13:51:25
应急灯长时间没用无法充电的处理方法

有关应急灯的使用问题,由于长时间未使用应急灯,再次对应急灯充电时,却发现充不了电,什么原因会导致长时间没用的应急灯无法充电,是不是蓄电池出现问题了,与电工天下小编一起来了解下。
时间:2020-10-31 10:01:27
- 上一篇:家电产生电辐射的原因
- 下一篇:查询用电移表业务的办理规定





