通用用电设备的节能技术措施
来源:电工天下时间:2020-01-28 12:05:59 作者:老电工手机版>>
有关通用用电设备的节能技术措施,包括电力变压器运行节能,电动机运行节能,风机的运行节能,水泵的运行节能,空调装置的运行节能,电焊机使用节能,电阻炉运行节能等。
通用用电设备的节能技术措施
1、电力变压器运行节能
◎理想运行负载 通常情况下,电力变压器运行的负载在60~70%Se左右(Se—电力变压器的额定视在容量)比较理想,此时变压器损耗较小,运行费用较低。
◎理想功率因数 提高电网的功率因数,有利于变压器的经济运行。
◎降低电力变压器运行温度 电力变压器的温升每超过8℃,寿命将减少一半。如果它的运行温度超过变压器绕组绝缘允许的范围,绝缘迅速老化,甚至使绕组击穿,烧毁变压器。
◎躲过峰载的电力变压器运行 对高峰负载要下削,低谷负载要上调。
◎保持电力变压器三相负载平衡 电力变压器三相不平衡,负序电流最大不能超过正序电流的5%。如果变压器绕组YO接线,在中线流过的电流不应超过25%Ie(Ie—变压器的额定电流)。如果超过这一数值,损耗将加大。
◎减少或消除供电系统的高次谐波 各种高次谐波,在电力系统中不管是哪一级产生的,都会造成电能损耗,对电力变压器也不例外。
◎将变压器Δ接线改为V接线是经济运行重要手段之一
◎合理分配电力变压器的负载 对两台或两台以上的变压器,容量相同或容量不同的,其负载分配是不同的。如果分配不当,重载有功损耗加大,轻载无功损耗加大,功率因数变差。
2、电动机运行节能
◎保证电动机运行环境良好
◎保证电动机温升不超过标准
◎更换损耗大的电动机
◎更换容量大的电动机
◎限制电动机的起动次数
◎减少或消除电动机的空载运行
◎对三相异步电动机实行静态电容无功功率补偿等措施
3、风机的运行节能
◎凡是大马拉小车的风机,在条件允许的情况下,应换成小容量的。
◎根据工艺要求和天气温度变化等条件,尽可能减少运行时间。
◎对风量进行有效地控制,如调整出口风门、入口风门和入口叶片等,以减少空气阻力。
◎降低静压力。
◎对管网要及时查漏和堵漏。
◎调整风机电动机的转速。
4、水泵的运行节能
◎避免大马拉小车,对容量过大的水泵应更换适合工艺要求容量的水泵。
◎根据工艺要求,尽可能减少运行时间。
◎进行水量控制,采用阀门、挡板等适当地减小流量。
◎降低静压力。
◎适当地将水泵加以串联或并联。
◎降低扬程或减少运行台数。
◎对轴流泵和斜流泵可以在很宽范围内进行翼角控制,以提高效率。
5、空调装置的运行节能
◎清除过滤器的污物灰尘以及热交换器的水垢,处理水质等。
◎检查漏水和漏汽,并加以处理。
◎隔热老化和损坏的应及时更换和修补。
◎减少无效运行时间。
◎充分利用自然能量,并使回收装置有效地工作。
◎经常地进行巡回检查,发现隐患及时处理。
◎保证空调设备的大修和小修时间和检修的质量。
6、电焊机使用节能
◎电焊机应放置在通风、背光(或遮阳)的地方。
◎电焊机与焊接工件的距离在3m左右最佳,最远不超过10m,节能效果才好。
◎对多台电焊机,一般要装公用电焊机接地线。
◎电焊过程中必须有良好的夹具,这样可以提高焊接的效率。
◎电焊用的软铜线要保证载流的容量,防止因线径小发热而增大耗能,甚至发生危险(燃烧、火灾等)。
◎多台电焊机同时使用而集中补偿时,要经常观察无功补偿的程度,随机地调整,使电网功率因数保持最佳状态。
7、电阻炉运行节能
◎炉体保温层应处在良好状态,首先要保证保温材料的质量,其次是运行中发现保温材料脱落的,应及时补保。
◎保证运行中炉门和炉盖的密封,同时要减少开门和开盖的次数,应尽量缩短开门和开盖的时间,将漏温控制在最小程度。
◎缩短投料时间。
◎在工艺允许的条件下,将温升时间尽量缩短。
◎炉中电阻丝的挂放,要按产品说明书的要求进行,防止挂放过松或过密;对三相电阻炉,必须保证三相阻值分布的平衡。
◎注意各相电阻丝的使用寿命,按时更换。
◎保证计量和显示仪表的准确性,按规范要求定期调校,发现异常及时处理。
◎对大型电阻炉,尽量采用连续运行,减少热量损失
相关文章
使用电热水器时需要切断电源吗?
有关电热水器的使用问题,如今每个家庭的卫生间中都装有热水器,下班回有打开热水器洗个澡,可以冲去一天的疲惫,那么使用电热水器时需要切断电源吗,当然要切断电源,而且是必须切断电源。
时间:2022-06-28 08:06:44
冰箱和空调怎么用更节能省电
有关冰箱和空调的用电问题,冰箱和空调会用的话,才能更加省电,空调在制冷和制热时应合理设定温度,冰箱温度设得越低耗电越多,但也不能为了省电,就把冰箱温度设置的太高,下面具体来了解下。
时间:2022-06-27 05:41:29
家中用电器必须接地线吗?
家庭用电器多为单相220v的用电设备,如洗衣机、电冰箱、电饭锅等,当漏电金属外壳带电时,人体接触带电外壳,如果没有一个合格的地线,漏电电流将通过人体、大地、通过变压器按地线、回到星点构成一个闭合回路,将会导致人体发生触电事故。
时间:2022-06-18 06:46:22
电价高低对比及用电电价的选择要求
有关用电电价的知识,怎么来结算电价,不同用电类型下的电价是不同的,比如生活用电、农业生产用电及商业用电,用电电价会相差不少,下面具体来了解下。
时间:2022-03-20 06:30:10
农村用电的分类
在农村中无度是居民生活用电,还是农业生产用电,对电量的需求都是比较大的,农村用电的分类有哪些,主要包括居民生活、农业生产与农业排灌等用电,下面详细来了解下。
时间:2022-03-20 06:28:59
用电的四种类型及电价构成说明
有关家庭用电与工业用电的知识,用电的四种类型为居民用电、农业用电、大工业用电和一般工商业用电,电价构成主要包括购电成本、输配电损耗和输配电价等,下面具体来了解下。
时间:2022-03-20 06:26:59
农村用电一二三档电怎么划分?
在农村用电中一二三档的划分方法,参考如下:第一档:电量每户每月210度及以下,电价不变,执行每度0.5469元;第二档:电量每户每月210至400度之间,在第一档电价基础上,每度加价0.05元。
时间:2022-03-17 09:01:04
农村用电为什么分档次
电价分为居民用电、商业用电、工业用电,农村的电费执行的是居民用电。农村居民用电电费的电价分为两种,一种是基础电价,一种是阶梯电价。每个省份的基础电价不完全相同,最后算出来的阶梯电价也不相同。
时间:2022-03-17 08:59:24
- 上一篇:安全用电必备常识总结
- 下一篇:安全用电技术知识及电工安全操作规程