住宅电源插座线路设计要求_电源插座的选用和设置要求
来源:电工天下时间:2020-02-28 08:58:51 作者:老电工手机版>>
有关住宅电源插座线路设计要求,电源插座的选用和设置要求,电源插座的 设计也是评价住宅电气设计的重要依据,根据国外以及我国有关住宅规范及标准,结合多年来实践提出住宅电源插座的数量及布置要求。
住宅电源插座线路设计要求
电源插座是为家用电器提供电源接口的电气设备,也是住宅电气设计中使用较多的电气附件,它与人们生活有着十密切的关系。
现在居民搬进新居后,普遍反映电源 插座数量太少,使用极不方便,造成住户私拉乱接电源线和加装插座接线板,常常引起人身电击和电气火灾事故,给人身财产安全带来重大隐患。
所以,电源插座的 设计也是评价住宅电气设计的重要依据。笔者根据国外以及我国有关住宅规范及标准,结合多年来的实践提出住宅电源插座的数量及布置要求,供参考。
1、电源插座设置数量的规定
(1)国家标准《住宅设计规范》(GB50096-1996)第6.5.4条规定,电源插座的
数量应不少于表1的规定;
(2)小康住宅电气设计《设计导则》中第4.3.5条规定,小康住宅中设置的插座数量不少于表2中的规定;
(3)《上海市工程建设规范》(DGJ08-20-2001)12.2.2条规定,电源插座设置数量应不少于表3的规定;
(4)江苏省住宅设计标准(DB32/380-2000)中规定,每套住宅内电源插座的设置,应符合表4中的规定;
(5)香港特别行政区政府机电工程署1997年版《电力(线路)规例工作守则》家庭用途的装置及用具中规定,电源插座数量应不少于表5中的规定;
(6)美国国家电气法规NEC的第210-52(a)条对电源插座的布置作了更量化的规定。其中两个电源插座间的距离不得超过3.6m,因为美国规定家用电器电源线长达1.8m,一个家用电器如不能自左侧接电源插座,定能自右侧接电源插座,如图所示;
(7)小康住宅是由建设部在各大城市指导建设,面向21世纪的大众住宅,其定位标准是科技先导,适度超前。这将是我国住宅产业未来发展的方 向。很显然,国家标准住宅设计规范中的电源插座数量偏少,参照国内外住宅电源插座设置数量标准,根据目前使用和超前发展的要求,建议住宅内电源插座的 设置数量应不少于表6的要求。
2、电源插座的选用和设置要求
2.1 电源插座的选用 【住宅电源插座线路设计要求_电源插座的选用和设置要求】
(1)电源插座应采用经国家有关产品质量监督部门检验合格的产品。一般应采用具有阻燃材料的中高档产品,不应采用低档和伪劣假冒产品;
(2)住宅内用电电源插座应采用安全型插座,卫生间等潮湿场所应采用防溅型插座;
(3)电源插座的额定电流应大于已知使用设备额定电流的1.25倍。一般单相电源插座额定电流为10A,专用电源插座为16A,特殊大功率家用电器其配电回路及连接电源方式应按实际容量选择;
(4)为了插接方便,一个86mm×86mm单元面板,其组合插座个数最好为两个,最多(包括开关)不超过三个,否则采用146面板多孔插座;
(5)对于插接电源有触电危险的家用电器(如洗衣机)应采用带开关断开电源的插座。
2.2 电源插座设置位置要求
电源插座的位置与数量确定对方便家用电器的使用。室内装修的美观起着重要的作用,电源插座的布置应根据室内家用电器点和家具的规划位置进行,并应密切注意与建筑装修等相关专业配合,以便确定插座位置的正确性。
(1)电源插座应安装在不少于两个对称墙面上,每个墙面两个电源插座之间水平距离不宜超过2.5m~3m,距端墙的距离不宜超过0.6m。
(2)无特殊要求的普通电源插座距地面0.3m安装,洗衣机专用插座距地面1.6m处安装,并带指示灯和开关;
(3)空调器应采用专用带开关电源插座。在明确采用某种空调器的情况下,空调器电源插座宜按下列位置布置:
①分体式空调器电源插座宜根据出线管预留洞位置距地面1.8m处设置;
②窗式空调器电源插座宜在窗口旁距地面1.4m处设置;(电工天下 www.dgjs123.com)
③柜式空调器电源插座宜在相应位置距地面0.3m处设置。
否则按分体式空调器考虑预留16A电源插座,并在靠近外墙或采光窗附近的承重墙上设置。
(4)凡是设有有线电视终端盒或电脑插座的房间,在有线电视终端盒或电脑插座旁至少应设置两个五孔组合电源插座,以满足电视机、VCD、音响功 率放大器或电脑的需要,亦可采用多功能组合式电源插座(面板上至少排有3个~5个不同的二孔和三孔插座),电源插座距有线电视终端盒或电脑插座的水平距离 不少于0.3m;
(5)起居室(客厅)是人员集中的主要活动场所,家用电器点多,设计应根据建筑装修布置图布置插座,并应保证每个主要墙面都有电源插座。
如果墙面长度超过3.6m应增加插座数量,墙面长度小于3m,电源插座可在墙面中间位置设置。
有线电视终端盒和电脑插座旁设有电源插座,并设有空调器电源插座, 起居室内应采用带开关的电源插座;
(6)卧室应保证两个主要对称墙面均设有组合电源插座,床端靠墙时床的两侧应设置组合电源插座,并设有空调器电源插座。
在有线电视终端盒和电脑插座旁应设有两组组合电源插座,单人卧室只设电脑用电源插座;
(7)书房除放置书柜的墙面外,应保证两个主要墙面均设有组合电源插座,并设有空调器电源插座和电脑电源插座;
(8)厨房应根据建筑装修的布置,在不同的位置、高度设置多处电源插座以满足抽油烟机、消毒柜、微波炉、电饭煲、电热水器、电冰箱等多种电炊具 设备的需要。
参考灶台、操作台、案台、洗菜台布置选取最佳位置设置抽油烟机插座,一般距地面1.8m~2m。
电热水器应选用16A带开关三线插座并在热水 器右侧距地1.4m~1.5m安装,注意不要将插座设在电热器上方。
其他电炊具电源插座在吊柜下方或操作台上方之间,不同位置、不同高度设置,插座应带电 源指示灯和开关。厨房内设置电冰箱时应设专用插座,距地0.3m~1.5m安装;
(9)严禁在卫生间内的潮湿处如淋浴区或澡盆附近设置电源插座,其它区域设置的电源插座应采用防溅式。
有外窗时,应在外窗旁预留排气扇接线盒或 插座,由于排气风道一般在淋浴区或澡盆附近,所以接线盒或插座应距地面2.25m以上安装。
距淋浴区或澡盆外沿0.6m外预留电热水器插座和洁身器用电源插座。
在盥洗台镜旁设置美容用和剃须用电源插座,距地面1.5m~1.6m安装。插座宜带开关和指示灯;
相关文章
使用电热水器时需要切断电源吗?
有关电热水器的使用问题,如今每个家庭的卫生间中都装有热水器,下班回有打开热水器洗个澡,可以冲去一天的疲惫,那么使用电热水器时需要切断电源吗,当然要切断电源,而且是必须切断电源。
时间:2022-06-28 08:06:44
手机充电器插在插座上会耗电吗?
手机充电器插在插座上会耗电吗?手机充电器插在插座上,但不连接手机,怎么会耗电呢?其实,只要你有点用电学识就会明白,即使不给手机充电,充电器自身也会耗电。
时间:2022-06-28 07:25:46
电热水器不想天天插上拔下,换国标五孔插座还是2P空开
问题:热水器的插头拔来插去,确实挺麻烦,插头本就不应该拔来插去,特别是热水器的插座,卫生间一般比较潮湿,如果手上沾有水,拔插头时会有触电危险,那么究竟该怎么办?
时间:2022-06-19 12:24:03
导致插座烧坏的几种可能原因
在家中使用插座时,一是要选择高质量的品牌插座产品,二是在接线时必须按规范来操作,才能降低插座被烧坏的几率,那么导致插座烧坏的几种可能原因有哪些,下面一起来看下。
时间:2022-05-09 22:30:49
开关插座接左零右火而空开接左火右零的问题
有关电路中的接线问题,开关插座接入左零右火,而空气开关接入左火右零,这种情况下会出现什么问题,开关插座与空开应该如何正确接线,下面一起来了解下。
时间:2022-01-02 06:48:00
燃气热水器用完后要关掉电源吗?
燃气热水器占用空间小,而是即开即用,所以很多家庭在使用,这里有一个问题就是用完之后,燃气热水器要不要关掉电源,关和不关对热水器有什么影响,下面具体来看下。
时间:2021-09-19 06:41:25
洗澡时或不需要热水时,要拔掉热水器的电源吗?
讨论一个大家比较关心的问题,洗澡时或不需要烧热水时,电源是插着还是拔掉,需要视不同情况来定,可以从节省电能及安全性两个方面来分析,下面具体来看下。
时间:2021-09-19 06:33:00
家庭内部插座插排与接线板的用法图解
有关家庭内部插座插排与接线板的用法图解,家庭内部插座插排与接线板如何接线,插座插排与接线板,标准名称叫多位转换器,常见的插座插排与接线板的使用方法说明。
时间:2021-07-21 09:09:16
- 上一篇:电压力锅怎么选用?电压力锅的安全使用
- 下一篇:微波炉怎么用,微波炉的选择与使用技巧