临时用电名词解释:工作接地与保护接地
来源:电工天下时间:2021-07-06 10:31:50 作者:老电工手机版>>
有关临时用电的名词解释,临明用电的常用名词术语解释,包括什么是工作接地,什么是保护接地,什么是保护接零,什么是重复接地,什么是绝缘电阻,以及如何测量电动机绝缘电阻的方法。
临时用电名词解释
1、什么叫工作接地
变压器低压侧中性点的接地叫做工作接地。
2、什么是保护接地
保护接地是将电气设备正常运行时不带电而故障情况下可能呈现危险的对地电压的金属外壳(或构架)和接地装置之间作良好的电气连接。
3、什么是保护接零
保护接零是将设备在正常情况下带电的金属外壳或构件等用导线与系统零线进行直接连接。
4、 什么是重复接地
在中性点接地的电力线路中除变压器中性点接地以外,在零线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接称为重复接地
5、什么是TN-S系统
TN-S是一个三相四线加PE线的接地系统,通常建筑物内设有独立变配电所时进线采用该系统。
TN-S系统的特点:中性线N与保护接地线PE除在变压器中性点共同接地外,两线不再有任何的电气连接。中性线N是带电的,而PE线不带电。
6、什么是绝缘电阻
击穿:在电介质中,若电场强度过大,使介质中的束缚电荷变为自由电荷而发生导电、放电现象。如电容器两极板间的电压过高,极板间的介质就会击穿。
绝缘电阻:是衡量介质绝缘性能好坏的物理量,它在数值上等于介质所具有的电阻值,单位是兆欧。
7、怎么测量电动机绝缘电阻
电动机在热状态(75℃)条件下,一般中小型低压电动机的绝缘电阻值应不小于0. 5兆欧,高压电动机每千伏工作电压定子的绝缘电阻值应不小于1兆欧,每千伏工作电压绕线式转子绕组的绝缘电阻值,最低不得小于0. 5兆欧;电动机二次回路绝缘电阻不应小于1兆欧。
电动机绝缘电阻测量步骤:
(1)将电动机接线盒内6个端头的联片拆开。
(2)把兆欧放平,先不接线,摇动兆欧表。表针应指向&infin处,再将表上有l(线路)和e(接地)的两接线柱用带线的试夹短接,慢慢摇动手柄,表针应指向0处。
(3)测量电动机三相绕组之间的电阻。将两测试夹分别接到任意两相绕组的任一端头上,平放摇表,以每分钟120转的匀速摇动兆欧表一分钟后,读取表针稳定的指示值。
(4)用同样方法,依次测量每相绕相与机壳的绝缘电阻值。但应注意,表上标有e或接地的接线柱,应接到机壳上无绝缘的地方。
8、变压器中的一次绕组和二次绕组各指的是什么?还有一次电流、电压和二次电流,电压又指什么?
与电源相连的线圈,接收交流电能,称为一次绕组 与负载相连的线圈,送出交流电能,称为二次绕组。
9、电焊机一次二次绕组的识别
电焊机一次绕组是380(220)电压,电流小。二次绕组电流大电压低,往往是扁铜条,而且圈数少得多。
相关文章临时用电不允许将电线直接插入开关插座的原因

临时用电不允许将电线直接插入开关插座的原因,采用可开断的墙壁开关插座或插接头,严禁将电线直接插入墙面上的插座孔内,若将电线直接插人插座,由于电线的线芯和插座的开口不匹配,会因虚接而高热,引发火灾与触电事故。
时间:2020-02-28 09:35:34