功率因数标准值与调整电费的关系
来源:电工天下时间:2019-11-09 06:21:18 作者:老电工手机版>>
有关功率因数标准值与调整电费的关系,功率因数的标准值及其适用范围,包括功率因数的计算,电费的调整,降低功率因数标准的用户的实际功率因数,高于降低后的功率因数标准时,不减收电费。
功率因数标准值与调整电费的关系
鉴于电力生产的特点,用户用电功率因数的高低对发、供、用电设备的充分利用、节约电能和改善电压质量有着重要影响。
为提高用户的功率因数并保持其均衡,以提高供电用双方和社会的经济效益,特制定本办法。
一、功率因数的标准值与适用范围
功率因数标准0.90,适用于160千伏安以上的高压供电工业用户(包括社队工业用户)、装有带负荷调整电压装置的高压供电电力用户和3200千伏安及以上的高压供电电力排灌站;
功率因数标准0.85,适用于100千伏安(千瓦)及以上的其他工业用户(包括社队工业用户),100千伏安(千瓦)及以上的非工业用户和100千伏安(千瓦)及以上的电力排灌站;
功率因数标准0.80,适用于100千伏安(千瓦)及以上的农业用户和趸售用户,但大工业用户未划由电业直接管理的趸售用户,功率因数标准应为0.85。
二、功率因数的计算
凡实行功率因数调整电费的用户,应装设带有防倒装置的无功电度表,按用户每月实用有功电量和无功电量,计算月平均功率因数;
凡装有无功补尝设备且有可能向电网倒送无功电量的用户,应随其负荷和电压变动及时投入或切除部分无功补尝设备,电业部门并应在计费计量点加装有防倒装置的反向无功电度表,按倒送的无功电量与实用无功电量两者的绝对值之和,计算月平均功率因数;
根据电网需要,对大用户实行高峰功率因数考核,加装记录高峰时段内有功、无功电量的电度表,据以计算月平均高峰功率因数;对部分用户还可试行高峰、低谷两个时段分别计算功率因数,由试行的省、市、自治区电力局或电网管理局拟订办法,报水利电力部审批后执行。
三、电费的调整
根据计算的功率因数,高于或低于规定标准时,在按照规定的电价计算出其当月电费后,再按照“功率因数调整电费表”(表一、二、三、)所规定的百分数增减电费。如用户的功率因数在“功率因数调整电费表”所列两数之间,则以四舍五入计算。
根据电网的具体情况,对不需增设补尝设备,用电功率因数就能达到规定标准的用户,或离电源点较近,电压质量较好、勿需进一步提高用电功率因数的用户,可以降低功率因数标准或不实行功率因数调整电费办法,但须经省、市、自治区电力局批准备,并报电网管理局备案。
降低功率因数标准的用户的实际功率因数,高于降低后的功率因数标准时,不减收电费,但低于降低后的功率因数标准时,应增收电费。
本办法正式颁发执行后,1976年颁发的《电热价格》中的《力率调整电费办法》即同时废止。
本办法解释权属水利电力部。
相关文章
阀门渗水怎么调整松紧
以工人十多年的水电工作经验看,像镀锌管,防泄漏球阀,铝塑管,油麻等材料都是十年前很流行的水管安装方式。从漏水位置看,如果需要拧紧阀门漏水处,必须从下往上一个一个拆卸,重新缠生料带一个一个再安装上去。
时间:2022-07-07 05:09:50
老式冰箱温控器调整温度的方法
有关电冰箱的使用问题,老式冰箱温控器怎么调温度,一般调整到多少合适,现在的新式冰箱比较方便调整温度,但在面对老式冰箱时可能会束手无策,以下分享了老式冰箱调整温度的方法,供大家参考。
时间:2022-06-28 07:36:44
西门子冰箱冷藏室温度的调整方法
冰箱是一种改变环境温度并保持冰箱内部处于低温状态的制冷设备,正确使用冰箱可以给生活带来方便,并且能避免过多的电量浪费,节省电费,以下是西门子冰箱冷藏室温度的调整方法,供大家参考。
时间:2022-06-25 16:37:07
冬天开一晚空调耗多少度电,电费多少钱
有关冬天空调的使用问题,在冬天家中没有暖气时,可以用空调来制热取暖,那么冬天开一晚空调耗多少度电,开一晚上空调面要用多少电费,不同功率的空调消耗的电量是不一样的,电费自然也就不同,下面就来详细了解下。
时间:2020-11-30 21:19:58
换新电表后电费比以前多了,新旧电表对比找出原因
很多小区在更换了新式电表后,尤其是在换了智能电表后,一些用户就感觉是电费比以前多了不少,果真是换新电表后电费比以前多了,这里从新旧电表的工作原理上加以分析,来找出电费多出的原因,来看下电费是不是真的多了。
时间:2020-10-20 16:28:46
烧水用什么更划算,天然气与用电费用大比拼
在家庭中烧制开水的工具有很多,常用的主要有饮水机、电炊壶、燃气灶烧水壶等,常用的烧水方式有烧电和烧气。那么,烧同样多的开水是用天然气省钱还是用电省钱,与电工天下小编一起来了解下。
时间:2020-10-20 15:50:06
已知用电总量与电价格,怎么计算总电费
有关计算用电量的总电费的方法,已知用电总量和每度电的价格,怎么计算总电费是多少,这里举了三个例子,来帮助大家掌握电费的计算方法,一起来看下。
时间:2020-08-08 08:38:18
力率电费计算公式与功率因素的计算方法
力率电费计算公式与功率因素的计算方法,实行功率因素调整电费的用户,应装设无功电度表,应装设带有防倒装置的无功电度表,功率因数调整电费的计算公式与方法。
时间:2020-06-19 13:53:25
- 上一篇:什么是调整电费?调整电费执行标准
- 下一篇:空调除湿与制冷哪个更省电?