家庭用电如何选用电度表与保险丝?
来源:电工天下时间:2020-05-25 09:39:05 作者:老电工手机版>>
家庭用电中电度表与保险丝的选择方法,怎么正确选择电度表和保险丝,电度表选的过大,会造成走字不准,电度表选的过小则会超负荷烧坏,单相电度表后的保险盒的保险丝的选择要求。
选用电度表与保险丝的方法
家用电器的火灾,大多是因为超负荷引起的。
而目前现代家庭安装使用的电器设备越来越多,如电视机、电冰箱、电热水器、电熨斗、电火锅、电吹风、空调等等,使得家庭的用电总功率大幅度上升。
因此,如何正确选用合适的电度表和保险丝,以保证其家用电器的安全运行,是每个家庭搞好防火所必须关注的一个重要问题。
那么,怎样正确选择电度表和保险丝呢?
电度表选的过大,会造成走字不准;电度表选的过小则会超负荷烧坏。如果你家电器设备很多,首先应把它们的功率逐个搞清楚,以便计算使用总功率是否超负荷。
选择时可以按全部家用电器和照明设备额定电流的70%选用电表。首先是计算白炽灯额定电流,其计算公式为:电功率&pide;电压:其次是计算日光灯和家用电器额定电流,其计算公式为:电功率&pide;电压X0.5,例如一套两室一厅的住宅,有3只25瓦的白炽灯,2只30瓦的日光灯,一台18英寸的彩色电视机,其电功率为80瓦,一台洗衣机,其电功率为220瓦,一台电冰箱,其电功率为130瓦。
这样,白炽灯的额定电流是0.34安培,日光灯和其它家用电器的额定电流是4.45安培。【家庭用电如何选用电度表与保险丝?】
所以,这个家庭全部照明设备和家用电器的额定电流之和是4.79安培,按70%计算,应选用3安培电度表,如考虑到今后的发展,选用5安培的电度表也不算大。
怎样安全使用电度表?单相电度表在额定电压下,当电流线圈无电流通过时,铝盘的转动不超过一转其电压线圈的功率消耗不超过15瓦,根据实践,一般3—5安的单相电度表每月空载消耗功率约一度左右。
电度表在使用中,电路不允许短路,负载不允许超过额定值的125%。
不允许将电度表安装在负载经常低于额定负载10%以上电路中使用。电度表应安在干燥、稳固的地方,安装得端正。如有倾斜,会发生计度不准或停走、空走等情况。电度表最忌湿、热、霉、烟及其它有害气体。
单相电度表后的保险盒的保险丝如果熔断,要先找出原因,再用同样规格的换上,切忌用钢丝、铁丝或铝丝等代替。
保险丝之所以能保险,是因为它是软铅丝,是最简单的熔断器中的熔断体,当超负荷用电时,它能先"牺牲"自己来保护整个电路的安全。
铅熔点只有327℃,如按规定使用,可以保护电路。(电工天下 www.dgjs123.com)可有些人却为了贪图方便,用铜丝、其它金属丝代替保险丝。认为这样既省事又能同时使用多种电器,是两全齐美的。
这种做法看上去电接通了,实际上损害电表,使电线发热,按线头处会冒火星,甚至引起火灾。
所以,家中的用电器多时,切不可一齐使用,更不要用普通金属丝替换保险丝。【家庭用电如何选用电度表与保险丝?】
保险丝的选择应该比同时使用的最大负荷电流稍大一些,即按大于最大负荷电流的30%左右选择为最佳。一般常用小电表为5安培或3安培,5安培电表选用安全电流是5它即20号的保险丝。
它的标准是:5安电流下保证不熔断。电流强度可按公式计算:功率=电流X电压,即5AX220V=1100W。
也就是说一个5安小电表,同时使用电器的总和不能超过1100瓦,否则会引起保险丝熔断。
保险丝在使用时,应首先在往电源闸刀(开头)上安装保险丝时不能带电操作,应断开电源。
其次,将保险线从右至左绕紧固螺丝一周,用垫片压上拧紧螺丝,直到手感拧牢为止,不可用力过猛拧的太紧,压坏保险丝;另外保险丝在两个紧固螺丝之间不可拉得太紧,应有余长,以防保险丝受伤。
平时,电源闸刀及保险丝不能裸露,必须盖上胶木盖,以确保安全。
另外,保险丝熔断(即中间断了而两边完好),这是负荷电流超过保险丝熔点或保险丝有伤熔点降低所造成,但负荷电流不会太大;如熔断时保险丝全部熔化,紧固螺丝附近有烧痕并出现黑白灰现象,是电源短路负荷电流过大造成。
因此,要排除故障查明原因后再换保险丝,以免损坏电器设备,酿成火灾。
相关文章
- 上一篇:三相电压380v与单相电压220v的区别
- 下一篇:止回阀的选型标准22条