用电设备电流计算公式及使用说明
来源:电工天下时间:2020-06-19 11:12:38 作者:老电工手机版>>
有关用电设备电流计算公式及使用说明,包括普通白炽灯和电热设备、日光灯、高压水银灯、高压钠灯等照明设备,220V单相电动机的计算公式等。
用电设备电流的计算公式
求各种用电设备的电流计算公式:
1、普通白炽灯和电热设备:I=P/U
2、日光灯,高压水银灯,高压钠灯等照明设备:
220V单相I=P/(Ucos¢)
380V三相四线制I=P/(√3Ucos¢)
3、220V单相电动机的计算公式:I=P/(Ucos¢∩)
380V三相电动机I=P/(√Ucos¢∩)
4、电焊机和X射线I=P/U
其中:
I表示电流,P表示功率,U表示电压(220V),cos¢表示功率因素,∩表示电动机的效率。
其中日光灯的cos¢取0.5,高压水银灯的cos¢取0.6,高压钠灯的cos¢取0.4 (用电设备电流计算公式)
如果单相电动机的cos¢和∩未知,全部取0.75。三相四线电动机的cos¢和∩未知,全部取0.85。
相关文章
人体流过多大的电流会产生伤害
经常说某一线路流过强大的电流,就是说这条线路带动的总功率很大,线路的电流非常大。或者某一分支电路带动一个大功率设备,这个分支电路的电流也非常大。该分支的电功率与与所带电器的阻抗有关,阻抗越小,电流就越大。
时间:2022-09-03 05:45:11
怎么计算用了多少度电
计算公式:W=Pt,其中P表示用电器的电功率,在用电器的铭牌上有标识。用电器铭牌上标识的是额定功率,在正常情况下,实际功率与额定功率差别不大。t表示用电器的工作时间,平时用多长时间的电,基本是相差不多。
时间:2022-06-27 05:32:32
供电局为什么给家庭居民户安装5安(A)的小电流表
供电局为什么给家庭居民户安装5安(A)的小电流表,现代家庭中大都有空调、壁挂炉等大电流电器,这种5安(A)的小电流表能否正确计量,能不能要求更换大电流电表,下面来解下。
时间:2022-03-17 08:51:17
峰谷分时电价电量的计量和计算方法
有关用电的小知识,峰谷分时电价电量怎么计量,如何计算不同时段的用电费用,包括高峰时段、非峰谷时段与低谷时段的用电费用的计算方法,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-12 11:14:45
空调耗电量怎么计算,压缩机的功率与耗电量的关系
炎炎夏日,空调使用率增加很快,如何计算空调耗电量呢,通过判断空调的匹数和制冷量,可以估算空调的耗电量,耗电量受压缩机的功率影响较大,空调的耗电量与制冷量关系密切。
时间:2021-06-02 09:15:19
空调制冷量与使用面积的计算公式
空调都标有制冷量,空调功率与使用面积的关系是什么,使用面积的计算公式是怎么样的,多少p的空调制冷量适用多大的面积,通过指定的计算公式可以求出。
时间:2021-06-02 09:15:11
冬季太阳能伴热带一直插电耗多少电,伴热带用电量的计算方法
冬季太阳能伴热带一直插电耗多少电,伴热带用电量的计算方法。在北方的冬天,使用太阳能热水器时,电热带应是必备的,可以防止管路受到“冻害”,可用于室外暖气管路、液压油路、太阳能热水器等。
时间:2020-11-30 14:05:54
阶梯电价的计算方法,分时电价的计算方法
用电量超过规定数值时,在计算电费时采用阶梯电价,用电户所支付的电费就会越高,这里说一说阶梯电价的计算方法,以及分时电价的计算方法,通过实例来学习阶梯电价是怎么计算出来的,一起来看下。
时间:2020-08-08 09:24:39
- 上一篇:冷柜的正确使用方法_冷柜使用注意事项
- 下一篇:应急照明分类及应急照明电源选择