摇表(兆欧表)的用法:摇表的结构,摇表测漏电的方法(2)
来源:电工天下时间:2020-05-08 11:13:53 作者:老电工手机版>>
3.注意事项
(1)测量时保证电路中没有电源、没有负载,如果被测物体含有电容,应先对电容进行放电;
(2)摇动手柄过程中,不得触碰检测棒导体;
(3)测量结束后,松开手柄,让手柄自行停止,在手柄停止转动之前,先将黑色检测棒拆下,并用黑色检测棒去接触红色检测棒,之后将红色检测棒拆下。
摇表检测家庭线路漏电的方法
家庭电路中,漏电断路器跳闸,且复位按钮突出,此时可确定电路中存在漏电故障。
将所有插头拔下,再次合闸,依然跳闸,此时可确定是由于线路漏电跳闸。
究竟是零线漏电还是火线漏电,在换线时需要换哪根线,可以用摇表来测量。
先断开所有断路器,将跳闸的断路器下口的两根线拆下,把红色检测棒夹在刚刚拆下的火线上,黑色检测棒夹在地排上,摇动手柄开始测量。如果读数小于0.5兆欧,则说明这根线有漏电。
用同样的方法测一下零线。两组数据中,读数小于0.5兆欧的,则说明都有漏电,更换下新电线。
以上介绍了摇表的结构,摇表的使用方法,以及在测量漏电时的注意事项,希望对大家有所帮助。