电梯监控电缆选择_电梯监控的布线技巧_电梯干扰的解决方法
来源:电工天下时间:2020-01-15 09:54:36 作者:老电工手机版>>
有关电梯监控的电缆选择,在选择电梯监控电缆时,需要满足抗拉强度,良好的电气参数,电梯监控的布线技巧有哪些,电梯监控的变频调速器干扰,以及电梯干扰的避免和解决办法。
电梯监控电缆与电梯监控
一、电梯监控的电缆选择
监控在电梯中应用必须考虑其不断上下运动的特殊性,要求布线上有别于固定点监控的穿管(槽)的方式,必须用机械强度较高抗拉拽的传输电缆,一般工程商在布线上都重视了使用高强度电缆的环节,传输电缆的电气特性却没有引起足够重视,致使电梯干扰现象普遍存在。
由于电梯间是一个近乎封闭的狭小空间,而且电梯间存在控制、照明、风扇等很多电缆,所以给视频电缆的布线增加难度,根据实际分析在电梯监控中电缆的选择上应遵循以下原则。
1、满足抗拉强度:电梯电缆中有一半是用来延伸用的,高层电梯最多可达100多米,一百米电缆的自重就是近百公斤,所以电缆必须要有足够的抗拉强度。
现在市场上已有自承式扁平复合电梯监控专用电缆,这种电缆将视频同轴电缆、电源线、数据线和钢绞线复合到一起,做成一根扁平的带状电缆,这样整条电缆的拉力由钢绞线来承受,抗拉强度非常好,不会在电梯运行中,由于重力原因拉断信号电缆。
2、良好的电气参数:电缆在随着电梯上下运动的过程中,中间会有一段受重力作用发生弯曲变形,造成电缆的阻抗和分布电容等电气参数发生变化。质量不好的电缆在受力变形时,参数变化大,就会引起阻抗不匹配、视频衰减增大并产生信号反射,这就会导致视频信号信噪比下降,产生视频干扰,所以应尽量选用屏蔽好的、线径粗的视频电缆,以阻止干扰信号“入侵”。
实践证明,sywv的同轴电缆优于syv,多层屏蔽的优于单层屏蔽。
二、电梯监控的布线技巧
电梯监控布线中,大多采用与其他电缆捆扎的办法,但由于其他电缆中的交流信号会通过传输电缆向外泄漏,视频线与其长距离平行捆扎时它们就等于是一副“天线”,这样干扰信号会耦合进视频信号中,出现视频干扰现象。
因此,在布线中尽量缩短视频电缆与其它电缆的平行捆扎长度,有条件的话,可以将视频电缆从电梯竖井中间点固定,从其它通道(电缆竖井)引回主控室,这样可以避免交流声辐射耦合干扰。有条件的工程,可将电梯所用的控制线及照明电缆采用屏蔽线,减少对外辐射,避免视频干扰。
三、电梯监控的变频调速器干扰
现在电梯中基本都是使用交流变频调速技术,而变频调速器本身具有很强的高频寄生干扰,根据实测结果,(www.dgjs123.com)变频调速器辐射带宽为0~10 mhz,且干扰信号幅度非常强。0~6 mhz的视频基带信号刚好处在这一频带,干扰信号可以从电源线和空间两种途径侵入视频信号中,影响图像监视效果。这是造成电梯干扰的主要原因,也是最不好解决的干扰问题。
四、电源干扰及其它干扰因素
在电梯监控中,摄像机电源最好是从主控室直接直流供电,无法直接供电的可选择从电梯轿箱中照明电源取电,但目前多数电梯厂家的电梯内照明都是荧光灯照明,这一类灯具又都使用了电子镇流器,电子镇流器工作时,也会产生很强的交流寄生干扰输出,也可能干扰视频信号。
五、电梯干扰的避免和解决办法
基于电梯视频干扰的主要成因给出的解决方法:
1、选择衰减系数小、屏蔽性能好、抗拉强度高的视频电缆,这样可以提高自身的抗干扰能力,减小视频衰减,阻止干扰信号从视频电缆屏蔽层“入侵”干扰。
2、合理地布线:合理地布线科有效地避免干扰信号通过电缆“耦合”起来,尽量减少与其它电缆的平行捆扎距离,使视频电缆远离干扰源,从而“避免”干扰。
3、使用干净的电源,防止电源干扰,最好采用机房集中供电,避免电源干扰,从电源进入视频信号中的干扰也是最难解决的干扰问题。
若不能判断干扰信号从什么地方引入系统,首先判断是否是电源干扰,找一块蓄电池,直接给摄像机供电,若干扰排除则证明是电源干扰,不能排除则是证明是传输电缆中的入侵干扰。
相关文章
电葫芦接线图及接线方法
有关电葫芦接线图及接线方法,两个电葫芦的接线图,第一个是380伏的控制,第二个是36伏的控制,二个电动葫芦的接线图主回路一样。
时间:2022-09-08 14:16:45
稳压器发烫的原因,稳压器线路板的维修方法
在用电量不断增的过程中,稳压器的需求量有一定的数额,但在使用稳压器的过程中出现稳压器发烫的现象,那么稳压器发烫是什么原因引起的,怎么来维修稳压器的线路板,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-25 05:37:32
集成稳压器按输出电压的分类方法
有关稳压器的分类方法,集成稳压器是一种常见的稳压器产品,怎么按照输出电压能否调整进行分类,主要分为哪几种类型,一是固定输出电压式,二是可调输出电压式,下面具体来了解下。
时间:2022-07-04 16:51:39
工地帽子颜色等级划分方法
有关工地安全帽的知识,安全帽有多种不同的颜色,不同岗位的人佩戴的安全帽的颜色是不同的,进工地必须戴好自己的安全帽,以下是工地帽子颜色等级的划分方法,供大家参考。
时间:2022-06-29 13:01:32
工厂安全帽职位划分方法
安全帽的颜色多种多样,不同职位的人佩戴不同颜色的安全帽,这是有严格的划分标准的,红帽子是底层工人使用的,白帽子是中层使用的,银色的是项目经理使用的,下面具体来了解下。
时间:2022-06-29 13:00:23
电工安全帽的检查和使用方法
有关电工安全帽的知识,为了保障电工从业人员的安全,必须做好安全帽的检查工作,不要把安全帽歪戴,也不要把帽沿戴在脑后方,在使用前必须检查安全帽有无裂纹或磨损等问题。
时间:2022-05-20 12:21:31
欧瑞变频器常见三大故障问题的排除方法
一般欧瑞变频器的自身保护措施比较齐全,所以变频器维修中的有些小故障用户是可以自己解决的。电工之家给大家介绍几种常见的变频器维修方法,希望能给大家提供一些帮助。
时间:2022-04-28 20:11:35
不同基础电工的学习方法总结
很多人想做电工,那么究竟怎么来学习电工知识,在确定学习方法之前,必须确定自己是否有这方面的基础,如果完全是零基础学习电工,那么对于努力和学习方法要求比较高,下面具体来看下。
时间:2022-04-08 06:49:01
- 上一篇:操作监护制度的执行要求
- 下一篇:高低压电工的安全操作规程总结