12、晶闸管保护措施主要有哪些内容?
答案:
1、短路保护由熔断器实现。
2、过电压保护由阻容吸收装置实现。
3、过电流保护通过快熔实现。
13、直流电机起动为什么要串入一定电阻或降压?
答案:
起动时,反电动势为零,为了防止过大的电流冲击,所以要串入一定电阻或降压。
14、有源逆变和无源逆变的最大区别是什么?
答案:
前者不能实现变频,而后者可以实现变频。
15、电压型变频调速系统给定计分器的作用是什么?
答案:
起软启动器的作用。她并不改变给定的大小,而只改变加、减速上升、下降沿的斜率,避免了电动机直接起动冲击与减速冲击,节省了整流逆变装置的容量。
16、直流调速系统中能够引起转速变化的主要因素?
答案:
负载变化、电网电压波动、电动机励磁变化、放大器放大倍数的变化、油温升引起的主电路电阻变化等
17、使用万用表应注意那些事项?
答案:
(1)测量前需检查转换开关是否在所测挡的位置。
(2)测量直流电压、电流时要注意万用表的极性,以免发生指针反偏,损坏仪表。
(3)测量电阻前,应先进行“欧姆调零”,被测电路应先断开电源,不得测量带电的“电阻“。
(4)对被测值的范围不知时,应先用最高档进行测量,在根据指针位置将开关拨到合适的量限上进行测量,所选用的倍率挡或者量限挡应使指针处于表盘标尺的中间偏右段。
(5)在测量电流或者电压时,不得带电转动转换开关。
(6)操作人员的身体不得接触万用表的金属裸露的部分。
(7)测量完毕,应将转换开关转到交流电压最高档,以防止下次使用时造成万用表损坏。
18、交流电动机旋转磁场产生的条件是什么?
答案:
定子绕组必须是对称三相绕组,通入定子绕组必须是对称三相正弦交流电。
其旋转方向与加在定子绕组首端上三相电源的相序一致;其速度为同步速度,n=60f/p(p是极对数,f是电源频率)。
19、直流电动机的调速方法有几种,各有何特点?
答案:
直流电动机的调速方法有三种(以它励电动机为例)。
(1)改变电枢电压调速:转速特性为一组平行下移的直线,特点是空载转速随电枢电压的下降而减少。
(2)电枢回路串电阻调速:转速特性为一组空载转速不变的直线,特点是所串电阻要消耗功率,电动机的转速随所串电阻的增加而下降。
(3)改变磁通调速:弱磁调速的特点是电动机转速只能向上调高而不能向下调低。
20、变压器能否用来直接改变直流电压的大小?
答案:
不能。变压器是利用电磁感应原理实现变压的。如果变压器一次绕组接直流电压,绕组中则产生大小一定的直流电流,建立直流磁动势,铁心中磁通也就是恒定不变的,因此绕组中就没有感应电动势,输出电压为零。
21、交流伺服电动机有几种控制方法?这些控制方法的实质是什么?
答案:
交流伺服电动机控制方法有三种。
(1)幅值控制:保持控制电压相位不变,仅改变其幅值来控制。
(2)相位控制:保持控制电压幅值不变,仅改变其相位来控制。
(3)幅相控制:同时改变控制电压的幅值、相位来控制。
这三种控制方法的实质都是改变正转与反转磁动势大小的比例,来改变正转与反转电磁转矩的大小,从而达到改变合成电磁转矩和转速的目的。
22、变频调速时,为什么常采用恒压频比(U/f=常数)的控制方式?
答案:
若保持U/f=常数,可以使电动机的气隙磁通φ维持不变,从而使电动机的输出转矩T保持恒定,获得恒转矩的机械特性。
相关文章
稳压器发烫的原因,稳压器线路板的维修方法
在用电量不断增的过程中,稳压器的需求量有一定的数额,但在使用稳压器的过程中出现稳压器发烫的现象,那么稳压器发烫是什么原因引起的,怎么来维修稳压器的线路板,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-25 05:37:32
维修电工做哪些副业能挣钱
作为一名维修电工来说,可能工资不是太高,那么能不能利用业余时间来搞点副业,利用兼职赚点钱呢,当然是可以的,维修电工做哪些副业能挣钱,下面具体来了解下。
时间:2022-05-17 11:02:11
装修水电工证报名考试流程
作为一名在装修水电行业奋斗8年的电工来说,分享下报考电工证的流程,电工证分底压电工操作证和高压电工操作证,要想取得电工证先报名学习,一般在当地的职业培训学校报名学习,然后考得电工证。
时间:2022-05-02 16:25:20
电工、钳工与设备维修工的工资是什么原因
有关电工工资的相关问题,无论是电工,钳工,还是设备维修工,你会发现工资都不会太高,这个工种一般技术都不太高,一人师傅可以带多个徒弟,技术水平要求不太高,自然工资就上不去了。
时间:2022-04-26 13:43:50
电梯维修保养的十大安全要点
电梯维修保养安全要点共有10项,参考如下:1、多人配合维修电梯时,必须做到思想集中,相互之间有呼有应,做好彼此间的配合工作。2、在使用三角钥匙打开厅门时,必须看清楚轿厢的位置,不能想当然地认为电梯一定在什么位置。
时间:2022-03-04 06:21:17
电气维修工安全技术操作规程大全
电气维修工的安全技术操作规程,共分为二大项,一是电气维修工一般规定,二是电缆敷设安全操作规程,在进行电气维修时严格执行停送电制度,不准带电检修,下面具体来看下。
时间:2022-02-17 10:56:19
维修电工单臂电桥怎么用,单臂电桥使用方法图解
有关单臂电桥的使用方法,单臂电桥又称惠斯顿电桥,单臂电桥怎么用,单臂电桥的工作原理,分享了单臂电桥原理线路图与直流单臂电桥面板图。
时间:2021-06-24 08:31:34
一般考哪个电工证,电工证考试时间在什么时候
有关电工证考试的相关知识,电工证的种类很多,很多人搞不懂究竟哪一种电工证,这个最好是与工作需求相结合,然后报考对应的电工证,具体电工证的考试时间,咨询当地培训机构就可以。
时间:2021-03-30 11:29:47
- 上一篇:返回列表
- 下一篇:维修电工基础知识:烧成系统,dcs系统与传感器系统