交流固定(移动)式柴油发电机组十四条操作规程
来源:电工天下时间:2022-05-29 08:14:05 作者:老电工手机版>>
交流固定(移动)式柴油发电机组操作规程及保养要求,参考如下:
1、操作人员经考试合格取得操作证,方准进行操作。操作者应熟悉本机的性能、结构等,并且要严格遵守安全和交接班制度。
2、发电机组必须做好防雨、防风、防火设施,固定式发电机组工作地面要保持干燥,机架拥垫平稳,作好绝缘垫。移动式发电机组四轮轮胎气压要符合要求并保持均衡。安装仪表保护及接地导线接头、电缆、管道的保护装置。
3、开动前检查发电机和励磁机或励磁调节器是否正常,断开各路送电闸刀,检查各相熔丝有无断路,禁止发电机在有负荷的情况下启动(无人自控备用发电机除外)。
4、当柴油机达到额定转速后,对于采用助做机的发电机组逐渐降低磁场变阻器的电阻使电压增高到略大于极定值。若变阻器的电阻为零时,尚无电压,可加少量负载即能建压。对于采用励磁调节器(谐波励磁系统)的,可将“自动—手动”开关放在“自动”位置即自行建压,如果发电机存放过久不用,可能有失磁现象,可用6V电池进行充磁即可建压。开关放在“手动”位置时,则可控硅从励磁回路切除,可变电抗器串入磁场绕阻,调节可变电抗器可调整发电机电压。
5、送电时应先闭合总闸,再逐一闭合各分路电闸,使发电机逐渐增加负荷,调节变阻器电阻或可变电抗器,使发电机电压维持额定值。
6、运行中,应经常监视其负荷、温升、电刷工作情况等,并注意随负荷的增减,电压调节的变化范围一般允许在±5%以内频率的变化不允许超过±1%。各相电流的不平衡,一般不应超过10%(低负荷运转时除外)。任何一相电流都不应超过额定值。
7、严禁超载、超压。禁止在一相馆丝断路的情况下继续送电。当发现励磁回路接地,转子线圈短路,发电机冒烟、着火以及发生其他内部故障时,应立即停机处理。
8、发电机停机前,应先逐步减去负荷,待负荷为零时,再断开主开关及励磁开关,将磁场电阻放到最大位置,停止柴油机。冬季停机后,应将水箱内的冷却水放净(加注防冻液的除外),防止造成柴油机冻裂等事故的发生。
9、在相序、电压、频率相同情况下可并列运行,并列运行时,应严格遵守并列操作技术要求。合闸应在同一时间,不允许有先后以免造成反冲,烧毁发电机。
10、并列时,发现失掉励磁,电刷下面发生强烈火花且减少负荷也不能消除,或者发电机失去同步时,应立即将发电机从电网中解列。
11、并列发电机停机前,应先将负荷转移到运行的发电机。减少要停的发电机的励磁电流,然后再从电网解列,但应注意如使运行中的发电机过负荷。
12、发电机运转时,即使未加励磁亦认为带有电压,禁止修理保养、清扫工作以及用手接触高压线圈。
13、日常应保持发电机外壳及附近清洁,在任何情况下,都应避免尘垢、水滴、金属碎屑或其他杂物侵入,并保持良好的通风条件。
14、工作后必须检查、清扫设备,做好日常保养工作,达到整齐、清洁、润滑、安全。
相关文章
电动葫芦的七条安全使用规程
在操作电动葫芦时,有如下的安全注意事项必须多加关注:1、严禁斜拉,超载起重;严禁交叉起吊;2、严禁起吊时手抓钢索;3、禁止起吊时人在起吊物下方行走、停留、作业。
时间:2022-02-25 22:15:58
划线钳工的7条安全技术操作规程
划线钳工安全技术操作规程,共有7条,参考如下:1、平台周围应保持整洁,1米内禁止堆放物件。2、经常检查手锤、样冲等工具,不得有裂纹、飞边、毛刺,顶部不得淬火,手锤柄要安装牢固。
时间:2022-02-17 11:04:34
电气维修工安全技术操作规程大全
电气维修工的安全技术操作规程,共分为二大项,一是电气维修工一般规定,二是电缆敷设安全操作规程,在进行电气维修时严格执行停送电制度,不准带电检修,下面具体来看下。
时间:2022-02-17 10:56:19
移动电动工具的6条安全使用规程
移动电动工具的安全操作规程,参考如下:拖线板必须经过带漏电保护开关的插座,并且配有插头,临时直接接到过电流保护的开关上不超过三天,拖线板电线长不超过10米。
时间:2022-02-17 10:52:25
手持式电动工具的8条安全技术操作规程
手持式电动工具的安全技术操作规程,参考如下:待使用的手持式电动工具,必须具有出厂合格证和说明书,并且要制定出相应的安全技术措施,认真按照安全技术操作规程操作。
时间:2022-02-17 10:49:15
手持式电动工具的12条安全操作规程
手持式电动工具的安全操作规程,参考如下:手持式电动工具(以下简称工具)应有专人保管、定期检查,严格借用手持和登记建卡等管理制度。
时间:2022-02-17 10:45:36
电气仪表修理工安全操作规程
有关电气仪表修理工的安全技术操作规程,该规程可以规范电气仪表修理工的操作,防止发生人身伤害事故,该安全技术操作规程适用于有电气仪表修理工岗位的生产车间或作业场所,下面具体来了解下。
时间:2022-02-12 06:40:34
农村低压电工技术规程八项
有关农村低压电工技术规程,包括农村低压电气安全工作规程,农村安全用电规程,漏电保护及安全运行规程,以及电业安全工作规程等,供大家参考。
时间:2020-05-14 14:43:34
- 上一篇:防爆电气设备修理工作业的23条操作规程
- 下一篇:维修电工怎么快速查找电气故障