二、照明电路的常见故障
照明线路可能发生的故障主要有短路、断路和漏电三种。
(一)短路故障
电路中发生短路故障的明显表现为:电流剧烈增大,熔断器熔丝爆熔,短路点有明显烧痕绝缘炭化,严重的会使导线绝缘层烧焦,导线烧断,甚至会引起火灾事故等。
1、发生短路故障的原因。
(1)线路安装不合格,如绝缘线线间距离不够,绞缠在一起;导线与用点设备连接时多股导线未缠紧,压接不实,有毛刺或导线接头碰在一起。
(2)相线,零线压接松动,距离过近,遇到某些外力使其相碰,如螺丝灯口松动,装灯泡时灯口内部中心金属片与螺绞部分相碰。
(3)恶劣天气,如大风使绝缘支撑物损坏,导线互相磨擦,致使导线绝缘层损坏,出现短路,雨天时电气设备防水设施损坏,雨水进入电气设备内造成短路等。
(4)用电时不注意安全,私拉乱接,如移动或电器具不用插座内部或外部两芯线触碰。
(5)线路长期过负荷,造成导线剧烈发热,绝缘损坏,造成短路。
2、短路故障的检查。
查找短路故障时,一般应以分支路,分段与重点部位相结合的方根法灵活运用试灯或万用表,配合进行检查。用试行法查找短路故障是一种较方便的方法。
用试灯法检查一般是先将故障分支电路上的所有灯开关断开,关拨下所有用电器插头,取下插座熔断器,然后用一只60W-100W的灯泡接在该分支线路总熔断器两端,并连在电路中,然后合闸送电。如果试灯正常发光,说明故障在线路上,若试灯不发光或微微发光,说明线路没问题,再对每一盏灯、每一只插座进行检查。检查每盏灯和家用电器时,可依次将每盏灯的开关闭合和逐个插入家用电器,每合一个开关或插入一个家用电器都要观察试灯。正常现象是试灯不亮或发红,但远达不到正常亮度。若开某盏灯或接入某一电器,试灯,突然接近正常亮度,则表明短路故障在该用电器内部或它的电源线内。用试灯法检查短路故障时必须注意安全,防止触电。
(二)断路故障
火线、零线均可能出现断线。断路故障发生后,电路无电压,照明灯不亮,一切用电器不能工作。
产生断路故障的原因一般有以下几点:
1)因负荷过大而使熔丝熔断;
2)开关触头松动,接触不良;
3)导线断线及接头松弛,接头外腐蚀严重(尤其是铜、铝导线直接连接);
4)安装时接线端子处压接不实,接触电阻过大,使接触处长期过热,造成导线及接线端子处氧化变质;
5)因施工质量低劣或导线质量欠佳在转角处折断线芯。若某一电路中电灯都不能正常工作,说明干线回路有断路故障。
当用试电笔测试灯头或开关桩头时,若氖泡发光,说明是零线断路;若氖泡不发光,则是火线短路。这时应首先检查电源总开关和总熔断器,看是否有接触不良、导线松拖、保险丝熔断等,如果都完好,则由前逐步向后检查,找出断线点。
若是仅有几盏灯不亮,说明只是局部导线发生断路,这时只需查找这几盏灯的共用的导线即可。个别灯不亮,应重点检查这只灯的灯泡、灯头、灯座开关等,若没问题,再检查与该灯连接的电路。
相关文章
稳压器发烫的原因,稳压器线路板的维修方法
在用电量不断增的过程中,稳压器的需求量有一定的数额,但在使用稳压器的过程中出现稳压器发烫的现象,那么稳压器发烫是什么原因引起的,怎么来维修稳压器的线路板,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-25 05:37:32
电工常见的10种错误,习惯性错误是操作禁忌
电工作业人员在电工作业中,为了保障电力人员的安全,必须严格按照电工安全操作方法进行相关损伤,以免犯了习惯性错误,以下是电工日常的操作禁忌,供大家参考。
时间:2022-07-05 06:09:36
变频器带载跳过流故障的常见原因
变频器带载跳过流故障的常见原因,一台CHF100A型55kW变频器,轻载试机正常(电流达50A),带载(运行电流达75A)后报OUT2(逆变单元V相故障),检查驱动电路、IGBT模块均无异常。
时间:2022-05-01 17:38:06
欧瑞变频器常见三大故障问题的排除方法
一般欧瑞变频器的自身保护措施比较齐全,所以变频器维修中的有些小故障用户是可以自己解决的。电工之家给大家介绍几种常见的变频器维修方法,希望能给大家提供一些帮助。
时间:2022-04-28 20:11:35
常见电工种类有哪些
电工种类有不同的分类方法,比如可以按电压高低分类,也可以按作业环境来分类,常见电工种类主要包括高压电工、低压电工、外线电工和内线电工等,下面具体来了解下。
时间:2022-04-08 06:34:35
改动线路为什么需要办理申请报批手续?
改动线路为什么需要办理申请报批手续?在改动线路时为什么要输申请报批手续,应该怎么来写申请报告,下面一起来了解下。
时间:2021-10-31 18:07:18
户户通接收机的故障实例分析
有关户户通接收机的使用问题,三个常见的故障问题,一是天诚TCD-699ABS-CA06户户通接收机收不到右旋信号节目,二是高斯贝尔ABS-208-GC06户户通接收机有时收台不全,有时提示无信号...
时间:2021-08-19 10:35:43
架空线路导线预留长度标准值是多少
有关架空线路导线预留长度标准值,包括项目名称、导线预留长度,分为高压与低压,与设备连接、进户线等的导线预留长度标准值。
时间:2021-08-11 08:26:39