干式电抗器的巡视检查项目
来源:电工天下时间:2020-04-03 11:22:25 作者:老电工手机版>>
在干式电抗器的运行过程中,加强日常的巡视与检查工作,是非常有必要的,主要包括三个方面的巡视与检查项目,即监控保护装置、设备本体与测温的巡视。
干式电抗器的巡视检查项目
主要为三个方面的巡视与检查,一是监控保护装置的巡视,二是设备本体的巡视,三是测温时的巡视。
在巡视干式电抗器时,运行人员需要做以下检查:
1、监控保护装置巡视
(1)检查监控系统是否有异常信号,电容器组断路器分、合闸指示与机械电气指示一致,无功调节VQC装置是否闭锁并联电抗器投入。
(2)检查保护装置运行指示灯正常,装置无异常报文,保护连接片投退正确。控制信号、信号电源应正常,远方/就地遥控手把应在远方位置。
2、设备本体巡视
(1)听干式电抗器有无异常音响,振动声是否正常,有无螺栓松动现象。
(2)干式电抗器的实际分、合闸位置与其监控系统、模拟图版指示一致。电抗器远方/就地选择手把应在远方位置。
(3)干式电抗器间隔内清洁,无动物巢穴等异物堵塞通风道。
(4)干式电抗器线圈以及支柱绝缘子表面应无爬电和闪络痕迹。
3、测温巡视
对于式电抗器引线接头及周边金属物进行红外测温无发热问题,单相引线接头温度不超过80℃,相间温度均衡,温差不超过10℃。
相关文章- 稳压器发烫的原因,稳压器线路板的维修方法 - 在用电量不断增的过程中,稳压器的需求量有一定的数额,但在使用稳压器的过程中出现稳压器发烫的现象,那么稳压器发烫是什么原因引起的,怎么来维修稳压器的线路板,下面与电工天下小编一起来了解下。 - 时间:2022-07-25 05:37:32 
- 电工安全帽的检查和使用方法 - 有关电工安全帽的知识,为了保障电工从业人员的安全,必须做好安全帽的检查工作,不要把安全帽歪戴,也不要把帽沿戴在脑后方,在使用前必须检查安全帽有无裂纹或磨损等问题。 - 时间:2022-05-20 12:21:31 
- 维修电工做哪些副业能挣钱 - 作为一名维修电工来说,可能工资不是太高,那么能不能利用业余时间来搞点副业,利用兼职赚点钱呢,当然是可以的,维修电工做哪些副业能挣钱,下面具体来了解下。 - 时间:2022-05-17 11:02:11 
- 电工、钳工与设备维修工的工资是什么原因 - 有关电工工资的相关问题,无论是电工,钳工,还是设备维修工,你会发现工资都不会太高,这个工种一般技术都不太高,一人师傅可以带多个徒弟,技术水平要求不太高,自然工资就上不去了。 - 时间:2022-04-26 13:43:50 
- 电梯维修保养的十大安全要点 - 电梯维修保养安全要点共有10项,参考如下:1、多人配合维修电梯时,必须做到思想集中,相互之间有呼有应,做好彼此间的配合工作。2、在使用三角钥匙打开厅门时,必须看清楚轿厢的位置,不能想当然地认为电梯一定在什么位置。 - 时间:2022-03-04 06:21:17 
- 电气维修工安全技术操作规程大全 - 电气维修工的安全技术操作规程,共分为二大项,一是电气维修工一般规定,二是电缆敷设安全操作规程,在进行电气维修时严格执行停送电制度,不准带电检修,下面具体来看下。 - 时间:2022-02-17 10:56:19 
- 维修电工单臂电桥怎么用,单臂电桥使用方法图解 - 有关单臂电桥的使用方法,单臂电桥又称惠斯顿电桥,单臂电桥怎么用,单臂电桥的工作原理,分享了单臂电桥原理线路图与直流单臂电桥面板图。 - 时间:2021-06-24 08:31:34 
- 电动车充电器不充电怎么测量维修 - 有关电动车充电器不充电的问题,在给电动车充电时,充电器不能充电,或者充电太慢,一般是什么原因引起的,需要从哪几个方面来测量维修,下面就与小编一起来看下。 - 时间:2020-12-17 11:25:06 
- 上一篇:零线不带电却参与电路工作的原因
- 下一篇:怎么使用低压验电笔,验电笔的使用与维护要求





