隔离开关调试的目的,隔离开关调试的方法(3)
来源:电工天下时间:2020-03-21 22:48:03 作者:老电工手机版>>
接地开关的调试:
接地开关的调试,是建立在隔离开关的调试完成之后的。接地开关的调试方法与隔离开关的类同,值得注意的是:
(1)接地开关的水平连杆大多都是通过管夹件连接的,因此紧固螺栓时需要交叉、对称、均匀且逐步拧紧,否则地刀导电杆可能与接地静触头存在偏移。
(2)接地导电杆与静触头的接触应良好,以导电杆露出静触头3~10mm为宜,不过不同厂家规定不同,视说明书的标准而定。
一般地,隔离开关的水平连杆都装在主动极侧,当接地刀为内打式且为右接地时,导电杆露出静触头的尺寸不宜太大,否则当隔离开关在分闸位置时,接地刀闸可能合不上,原因是接地导电杆端头会与隔离开关的水平连杆相互顶住。
(3)接地刀闸导电杆在分闸时应保持为水平状态,必要时用水平尺辅助调整,以便保证接地开关分闸后的绝缘距离满足要求。
三、机械连锁调整
隔离开关和接地开关调整完毕后,对机械连锁进行调整,标志着整组隔离开关的调试工作完成。
调整基座上的扇形板与弧形板的相对位置,使得隔离开关合闸时,接地开关不可合闸,接地开关合闸时,隔离开关不可合闸。