5、三极联动调整
三极联动的调整,必须以隔离开关的接线板均承受正常母线拉力的条件下进行,否则,当母线连接好之后,需要进行重新调整。
操作极调整好后,使三极均处于合闸状态,连接好水平连杆后,进行三极联动操作,分、合一次,观察其余两极分、合闸是否到位。三极联动调整时,应以三极合闸同期性为标准,调整方法是当任一极的触头与触指刚接触时,测量另外两极触头与触指之间的距离,通过调整交叉连杆的长度改变。
若同期调整好后,分合闸不到位,同期调整采用“折中法”即取偏大与偏小的中间值,向中间值调整,但是要满足设备出厂同期值的标准要求。会出现下面几种情况(现以操作极为A相说明)。
(1)三极同期但均分合闸不到位,可以适当调整操动拐臂的长度。
(2)三极不同期但分合闸均到位,通过调整交叉连杆折中调整同期,使之满足标准要求。
(3)A、B相同期与C相不同期、但分合闸到位,调整C相交叉连杆。
(4)B、C相同期与A相不同期、但分合闸到位,调整A相交叉连杆。
(5)A、C相同期与B相不同期、但分合闸到位,调整B相交叉连杆。
(6)三相同期,A、B相分合闸不到位,调整AB极间水平连杆使之到位或调整C相交叉连杆使C相不到位程度同A、B相,再调整操动拐臂的长度。
(7)三相同期,B、C相分合不闸到位,调整BC极间水平连杆使之到位或调整A相交叉连杆使A相不到位程度同B、C相,再调整操动拐臂的长度。
(8)三相同期,A、C相分合闸不到位,调整AB、BC极间水平连杆使之到位或调整B相交叉连杆使B相不到位程度同A、C相,再调整操动拐臂的长度。
(9)最不好的一种情况,即三相既不同期也不到位,就要通过调整水平连杆、交叉连杆及操动拐臂综合调整,遵循折中的方法使之满足要求。
可见,三极联动的调整原则是,保证同期符合要求,合闸时能够合正,分闸时满足断口距离尺寸的规定。一般地,上述三者之间存在矛盾时,在保证分闸断口距离的前提下,优先牺牲分闸距离。(注意:交叉连杆及水平连杆两端的正反螺纹,调节时应尽可能使两端外露的螺纹长度相同)
6、分、合闸定位螺钉的调整
三极联动调整后,将交叉连杆及水平连杆的背螺帽背紧,调整分、合闸定位螺钉与挡板之间的间隙为1~3mm。
相关文章
家里开灯开关老是跳闸是什么原因
一般开关跳闸应该指入户箱的空气开关,而不是照明分支回路的跷板86型开关,86型普通开关只是起到一个隔离分段的功能,并不具备任何保护功能,那么家里开灯开关老是跳闸是什么原因,下面具体来看下。
时间:2022-04-19 16:54:11
开关跳闸后无法合闸的二种可能性
开关跳闸后会出现无法合闸的问题,这时应该怎么办,当然是分析出导致无法合闸的原因,比如开关烧毁或复位按钮卡住等,然后有针对性的加以解决了。
时间:2021-10-23 06:21:27
电灯开关怎么改为另一灯电源
把电灯开关改成另一灯电源,分为二种情况:一、另一灯有零线,只需要将电灯开关的火线进线连接到另一灯的开关L端,另一开关的L1连接灯即可。
时间:2021-08-15 11:15:49
换了压力开关自吸泵不自停的原因分析
有关自吸泵的使用问题,在更换了压力开关后,自吸泵出现了不自停的问题,这是什么原因引起的,是接触器烧坏的原因,还是安装位置与接线的问题,一起来看下。
时间:2021-03-12 11:52:22
一例电灯老式拉线开关的接线方法
一例电灯老式拉线开关的接线方法 拉线开关内没有零线与火线的区别,两个金属触点分别接火线进和火线出。可参考接线口诀:两线并排走,零线直接进灯头,火线通过开关进灯头。
时间:2020-11-27 16:31:01
家中配电箱开关合不上闸什么原因
有关家中配电箱的故障问题,在家庭用电的过程中,配电箱开关一直合不上闸,究竟是什么原因引起的,这里电工天下小编总结了六大故障原因,以及故障排查方法,供大家参考。
时间:2020-08-08 12:30:16
漏电开关跳闸推闸失败的原因
漏电开关跳闸推闸失败的原因,漏电保护开关发生跳闸后,不可将漏电保护开关的漏电流检测环节摘掉,漏电开关故障跳闸的6种现象,漏电开关跳闸的故障原因与解决方法。
时间:2020-02-09 08:24:41
水泵一插电就跳闸的问题,从水泵及空气开关上找原因
在使用水泵的时候,经常会遇到跳闸的问题,更让人头疼的是水泵一插电就跳闸的问题,遇到这种跳闸的问题,先从水泵上查原因,如果不行就从空气开关上找原因。
时间:2020-01-13 10:32:24
- 上一篇:输电线路绝缘子故障的六大原因
- 下一篇:直流系统异常运行_直流系统事故处理