>首页 > 电工技术 > 维修电工>低压带电作业的五项安全要求 正文

低压带电作业的五项安全要求

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-06-24 08:31:42

有关低压带电作业的五项安全要求,低压带电作业对安全方面的具体要求,低压带电作业应在天气良好的条件下进行,作业现场至少要有两人,工作要有专人监护,低压线路带电作安全措施。

低压带电作业的五项安全要求

1、低压带电作业应在天气良好的条件下进行,雷雨天气或潮湿天气严禁带电剪线或带电接线。 

2、作业现场至少要有两人,工作要有专人监护,工作前认真核对设备名称、编号及位置,在带电工作过程中监护人不得离开工作现场或委托他人监护;若发现作业人胆怯或有其他不正常身心状态,应令其停止工作。 

3、带电作业人员要戴绝缘手套和戴配有防护罩安全帽,穿长袖紧口工作服;严禁穿背心、短裤、凉鞋工作。 

4、要使用有完好绝缘手柄的工具;作业工具金属接触面外露较多应将工具不影响工作的金属部分采取绝缘措施,防止带电作业时因工具金属部分裸露误碰表箱外壳引起短路(如螺丝刀金属部分可以使用绝缘胶布进行绝缘处理)。 

5、在室外地面上进行作业时,要站在干燥的绝缘台(架)上操作,使用梯子前要检查梯子是否牢固干燥,防滑胶套是否完整,人体对地必须保持可靠绝缘。

低压线路带电作业的安全措施

1、低压带电作人员应经过误码练并考试合格,工作中由有经验的电气工作人员监护。使用有绝缘柄的工具,工作时站在干燥的绝缘物上,并戴手套和安全帽。必须穿长袖工作服工作,禁止使用锉刀,金属尺和带金属物的毛刷掸等工具。

2、间接带电作应在天气良好的条件下进行,且作业范围内电气回路的漏电保护器必须投运。

3、在低压配电装置上进行工作时,应采取防止相间短路和单相接地短路的隔离措施。

4、在紧急情况下允许用有绝缘柄的钢丝钳断开带电的绝缘照明线。断线时要一根一根地进行,断开点应在导线固定点的负荷侧。

5、带电断开配电或接线箱中的电压和电能表的电压回路时,必须采取防止短路或接地的措施;严禁的电流互感器的二次回路进行带电工作。

6、上杆前,应先分清相、零线,断开导线时,先断相线,后断零线,搭接进顺序相反。

7、工作前,应检查与同杆架设的高压线的安全距离,采取防止误碰带电高压设备措施。

8、在低压带电导线未采取绝缘措施时,工作人员不得穿越。还要注意,切不可使人体同时接触两导线。

    相关文章
    • 等电位带电作业的正确方法

      等电位带电作业的正确方法

      等电位带电作业的正确方法,等电位带电作业的操作要领与注意事项,绝缘软梯的绝缘与绝缘操作杆相同,挂绝缘软梯的等电位作业,等电位作业,必须停下该系统的重合闸装置。

      时间:2021-06-24 08:31:04

    • 带电作业绝缘斗臂车的动作原理与主要类型

      带电作业绝缘斗臂车的动作原理与主要类型

      带电作业绝缘斗臂车的动作原理与类型,绝缘斗臂车的动作原理,设有作业范围限制的绝缘斗臂车的动作原理图,绝缘斗臂车的类型,分为折叠臂式、直伸臂式、多关节臂式等。

      时间:2021-06-21 08:52:16

    • 低压配电柜跳闸是什么原因,低压配电柜跳闸怎么处理

      低压配电柜跳闸是什么原因,低压配电柜跳闸怎么处理

      有关低压配电柜的使用问题,低压配电柜出现跳闸是什么原因,特别是经常性的跳闸,一般是什么原因导致的,在碰到低压配电柜跳闸的故障时应怎么处理,下面一起来看下。

      时间:2021-05-08 14:03:24

    • 低压电工证是一种什么证

      低压电工证是一种什么证

      有关电工证的小知识,这里介绍下低压电工证是一种什么证,“低压电工证”,又称“IC卡”、“上岗证”、“操作证”等,由“安全生产监督局”(安监局已并入国家应急管理部)颁发,适用于1000V以下的电工作业,在电工行业中用途最广泛的一类证件。

      时间:2021-03-30 10:46:30

    • 如何降低农网线损?低压电网线损降损方法

      如何降低农网线损?低压电网线损降损方法

      有关降低农网线损的几种方法,低压电网线损降损方法,包括均衡搭接落户线,提高低压电网建设标准,按照设备用电规模等,有效降低农网低压线路的线损。

      时间:2021-03-27 07:25:38

    • 带电作业分项工具卡的填写内容

      带电作业分项工具卡的填写内容

      有关带电作业分项工具卡的填空内容,在带电作业过程中,做好分项工具卡的管理与填写,包括项目名称与作业方式等,需要的朋友参考下。

      时间:2021-03-18 05:49:00

    • 带电作业工具电气试验与机械试验

      带电作业工具电气试验与机械试验

      带电作业工具电气试验与机械试验,绝缘工具电气试验项目及标准,电气试验周期,预防性试验每年一次,检查性试验每年一次,以及带电作业机具的机械试验标准等。

      时间:2021-03-18 05:48:58

    • 带电作业现场查勘记录表【图】

      带电作业现场查勘记录表【图】

      分享一份带电作业现场查勘记录表,了解带电作业现场查勘的日常记录内容与方法,需要的朋友参考下。

      时间:2021-03-14 21:18:59

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有