运行维修电工试题库,维修电工经典试题一套附答案
来源:电工天下时间:2019-07-04 06:07:53 作者:老电工手机版>>
一套不错的运行维修电工试题,包括填写题,选择题,判断题,问答题等,涵盖了维修电工各个方面的知识点,是维修电工考试的必备试题库。
运行维修电工试题库
运行、维修电工掌握的是综合性的知识,大部分知识的考点和应知应会适合其它电工工种或为其它电工工种所公用,本文精选的常用试题是运行、维修电工经常性重复性采用的考试试题,也是工厂电工和电力系统职工等电工应聘考试、升级升职考试、岗位培训考试、换证取证考试等经常性重复采用的考试试题,熟悉和掌握这些知识,可以帮助你得心应手,游刃有余,轻松愉快的完成各项工作和应对各种考试。
一、填空题
1、倒闸操作时,不允许将设备的电气和机械防误操作闭锁装置(解除),特殊情况下如需(解除),必须经过值长同意。
2、带电装表接电工作时,应采取防止(短路)和(电弧灼伤)的安全措施。
3、各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的(危险因素)、防范措施及(事故紧急处理措施)。
4、凡在离地面(2)m及以上的地点进行的工作,都应视作(高处)作业。
5、变压器在运行中,其总损耗是随负载的变化而变化的,其中(铁耗)是不变的,而(铜耗)是变化。
6、随着负载的变化,变压器的效率也在发生变化。当(可变损耗)等于(不变损耗)时,其效率将最高。
7、电焊变压器必须有较高的(电抗),而且可以(调节) ,其外特性应是(陡降)的。
8、绝缘处理工艺主要包括(预烘、浸漆和干燥)三个过程。
9、异步电动机做耐压试验时,当电压升到(半值)后,应逐渐升至全值,一般不少于(10 秒),以免受冲击电压的影响,然后保持(1)分钟,再降至(半值)以下切断电源。
10 、交流控制电机可分为(伺服电机、测速发电机和自整角机)三大类。
11 、触点的电磨损是由触点间(电弧)或(电火)的高温使触点金属气化和蒸以造成的,机械磨损是由于触点接触面(撞击)造成的。
12 、交流接触器的栅片灭弧原理是由于触点上方的铁质栅片(磁阻很小),电弧上部磁通大都进入(栅片),使电弧周围空气中的磁场分布形式(上疏下密),将电弧拉入灭弧栅。电弧被栅片分割多若干短弧,使起弧电(高于),电源电压并产(阴极)效应,栅片又大量吸收电弧的(热量),所以电弧被熄灭。
13 、触点压力有(终压力)和(初压力)之分。触点的终压力主要取决于触点的(材料)与导体的允许(温升)以及电机(稳定性),触点被压力对于交流接触器一般按终压力的(65%~90%)调整,直流接触器按终压力的(60%~80%)调整。
14 、电磁式断电器的释放电压(电流)值,取决于衔铁时的(吸上后最终间隙)其(弹簧压力)。
15 、三相绕组转子异步电动机用频敏变阻器起动,起动过程是其等效电阻的变化是从(大)变(小),其电流变化是从(小)变到(大)。
16 、同步电动机的起动方法有(辅助电动机)起动法,(调频)起动法,(异步)起动法。最常用的是(异步)起动性。
17 、自耦变压器具有多个(抽头),以获得不同(变比)。笼型电动机采用自耦变压器起动,其起动电流和起动转矩均按变比的(平方)倍降低。此种方法适用容量(较大)的能正常工作并接成( Y)形而不接(Y)-(Δ)起动的笼型电动机。
18 、绕线转子异步电动机应频敏变阻器起动。若刚起动时起动转矩过大,有机械(冲击),但起动完毕后稳定转速又过低,短接时冲击电流较大,这时可在上下铁心之间(增加)气隙。
19 、桥式起重机下放重物时,电动机产生的电磁转矩和重物力矩方向(相反),当电动机串入电阻越多时,重物下降速度(越快)。
20 、功率表的量程包括(电流、电压和功率)三种。
21 、为使磁电子测量机械能测量较大的电压,一般需在测量机构的线路中(串接电阻)。所测电压越大(串接电阻阻值越大)。
22 、磁电子仪表只能用来测量(直流电),且使用时要注意通电。如想用其测量(极性),必须配上整流器组(交流电)子仪表。
23 、常见负反馈的四种组态是(电压并联、电压串联、电流串联和电流并联)。
24 、当加到二级管上的反向电压增大到一定数值时,反向电流会突然增大,该反向电压值被称为(反向击穿电压),此现象被叫做(反向击穿)现象。
25 、为使晶闸管能够可靠地触发,要求触发脉冲具有一定的(幅度)和(宽度),尤其是带感性负载时,脉冲具有一定有(宽度)更为重要。
26 、从变压器的下部截门补油会使变压器底(脏物)冲入绕组内,影响变压器的(绝缘)和(散热)。
27 、判断导线接头发热的方法通常有(示温蜡片监视、用测温仪监视、色漆变化现象)。
28 、在电气设备上工作,保证安全的技术措施是(停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌及设置临时遮栏、工作完恢复送电)。
29 、将电压互感器停电时,应先断开(有关保护自动装置)后断开(电压互感器)。
31 、零序电压在接地故障点(最大),故障点距保护安装处越近,该处的零序电压(越大)。
32 、瓦斯继电器装在变压器(油箱)和(油枕)之间的联接管道中。
33 、时间继电器的作用是(延),中间继电器的作用是(中转)和(放大),信号继电器的作用是(动作指示),在继电保护装置中,它们都采用(电磁)式结构。
34 、电压继电器有(过电压)和(欠电压)两种。一般都采用(电磁)式,与电流继电器不同之处在于,电压继电器的(线圈匝数多)且(线径小)。
35 、变压器的故障可分为(内部故障和外部故障)两点。(电工技术之家 )
36、做空载器空载试验时,为了便于选择仪表和设备以及保证试验安全,一般都在(低压)侧接仪表和电源,而使(高压)侧开路。
37、铁心性能试验的主要内容是测试(空载电流)(空载损耗)。
38、三相异步电动机的安全绕组,若采用单层绕组,则总线圈数等于(总槽数一半),若采用双层叠绕组,则总线线圈数等(总槽数),而每极每相含有 Z1/ ( 2Pm) 个线圈。
相关文章
2020年低压电工操作证考试题17题
有关2020年低压电工操作证考试题,17道安监局低压电工证的考试题,考核的知识点不少,有备考安监局电工证的朋友,可以参考下。
时间:2020-04-08 10:16:03
2020年低压电工操作证(安监局)考试题101-200题
有关2020年低压电工操作证的考试题,安临局2020年低压电工操作证试题的101-200题,全部为选择题,有报考低压电工证考试的朋友,可以参考下。
时间:2020-04-08 09:48:24
2020年低压电工操作证考试题100题
有关2020年安监局电工考试题,2020年低压电工操作证考试题,共有100道题,全部为选择题,有备考低压电工操作证考试的电工朋友,可以参考下。
时间:2020-04-08 09:32:31
北京市高压电工证复审变压器部分复习题及答案
北京市高压电工证复审(变压器)复习题三、变压器部分1、变压器的无载调压分接开关在经主管技术领导批准后,可以在空载运行条件下操作和调整。( × )2、变压器防爆管喷口前
时间:2020-04-05 06:55:54
北京市高压电工证复审复习题(电工基础类)及答案
北京市高压电工证复审复习题五、电工基础类1、在三角形中,功率因数角的对边是P,功率因数角的邻边是Q。(× )2、在电路中当电阻一定时,电阻上消耗的功率与其两端电压的平方
时间:2020-04-05 06:47:37
北京市高压电工证复审复习题判断题及答案
北京市高压电工证复审复习题判断题一、安全法规类1、《北京市安全条例》规定,生产经营单位制订的安全生产规章制度应当包括危险作业管理制度。(√ )2、《北京市安全条例
时间:2020-04-05 06:44:46
高压电工考试《安全用具及触电急救》练习选择题及答案
高压电工考试《安全用具及触电急救》选择题一、选择题1、下列()组合是在低压操作中使用的基本安全用具。(B)A、绝缘手套、试电笔、带绝缘柄的工具 B、绝缘鞋、试电笔、带绝
时间:2020-04-05 06:42:08
电工与电路基础试题:选择题部分
电工与电路基础试题:选择题部分,包括不少重要的电工电路知识点,对电工电路考试很有帮助。
时间:2019-05-25 17:28:52
- 上一篇:高级维修电工试题问答题部分附答案
- 下一篇:高级维修电工技师试题题库大全