2019全国电工进网作业许可考试(判断题)试题及答案
来源:电工天下时间:2020-04-05 07:24:39 作者:老电工手机版>>
2019全国电工进网作业许可考试判断题部分
一、判断题
(正确的画√,错误的画×,每题1分,错判或不判为0分,总计36分)
1、突然中断供电将造成人身伤亡或会引起对周围环境严重污染、造成经济上巨大损失、造成社会秩序严重混乱或在政治上产生严重影响的负荷,成为一类负荷。( √ )
2、由送电、变电、配电和用电组成的整体成为电力系统。( × )
3、多绕组变压器的额定容量是各个绕组额定容量之不和。( × )
4、变压器匝数多的一侧电流大,电压低。( × )
5、单相变压器的额定电流等于变压器额定容量以 倍额定电压。( × )
6、一般电压互感器的一、二次绕组都应装设熔断器,二次绕组、铁芯和外壳都必须可靠接地。( √ )
7、变压器一、二次测感应电势之比可近似认为等于一、二次测电压有效值之比。( √ )
8、三相变压器绕组为Yy联结时,绕组相电流就是线电流。( √ )
9、互感器是供电系统中测量和保护用的设备 。( √ )
10、变压器理想并列运行的条件中,变压器的阻抗电压允许有±10%的差值。( √ )
11、电压互感器工作是相当于一台空载运行的降压变压器。( √ )
12、针对高压电容器组外壳严重膨胀故障,处理办法之一是经常清扫。( × )
13、开关电器中,利用电弧与固体介质接触来加速灭弧的原理是:固体介质能使电弧迅速冷却,并使金属蒸汽大量在固体介质表面凝结。( √ )
14、GN22-10/1000代表22KV户内隔离开关。( × )
15、从限制RN2型熔断器的最小熔化电流考虑,要求熔丝具有一定的电阻。( × )
16、隔离开关液压操动机构的手摇装置供安装和检修调整时使用。( √ )
17、在RGC型高压开关柜型号中,用RGCE表示侧面出现的空柜转接单元。( √ )
18、箱式变电所的高压电路采用真空接触器控制。( × )
19、对于KYN××800-10型高压开关柜,小车向前移动,当小车到达工作位置时,定位装置阻止小车继续向前移动,小车可以在工作位置定位。( √ )
20、FN3-10R/400型高压负荷开关的参数为:额定电压10KV,额定电流400A。( √ )
21、架空电力线路是输送、分配电能的主要通道和工具。( √ )
22、保护金具分为电气类保护金具和机械类保护金具。( √ )
23、相邻两杆塔导线悬挂点连线中点对导线的铅垂距离称为弧垂。( √ )
24、为防止避雷线与大地发生短路,避雷线与大地之间具有较好的绝缘。( × )
25、35~110KV架空线路,如果未沿全线架设避雷线,则应在变电所1~2km的全线段架设避雷线。( √ )
26、高压长线路空载运行时,线路末端电压高于首端电压。( √ )
27、发电厂和变配电所中直接与生产和输配电能有关的设备成为一次设备。( √ )
28、人体电阻的数值主要决定于电流的通路。( √ )
29、第二种工作票应在进行工作的当天预先交给值班员。( √ )
30、停电检修的设备,各测电源的短路器和隔离开关的操作电源也需断开。( √ )
31、遮拦应采用干燥的绝缘材料制成,不能用金属材料制作。( √ )
32、工作终结即工作票终结。( × )
33、工作负责人为了工作方便,在同一时间内可以填写两张工作票。( × )
34、人体遭到电击后,30mA以下的电流可以摆脱。( √ )
35、绝缘站台在室外使用时,站台应放在坚硬的地面上,以防止绝缘瓶陷入泥中或草中降低绝缘性能。( √ )
36、人体在地面或其他接地导体上,人体某一部分触及一相带电体的电击事故称为间接接触电击。( × )
二、案例分析题
(案例分析及计算题每题的备选项中,有一项符合题意,每题4分,不选或有错选为0分,总计8分)
1、变压器油的运行管理主要包括的内容有( A.D.C )
A、经常检查油色、油量是否正常;
B、变压器油可以存放于高温处、也可以存放于透明容器内;
C、结合变压器的运行维护,定期或不定期取油样作油的气相色谱分析。
D、经常检查充油设备的密封性,储油柜、呼吸器和工作性能。
(本题为多选,有两项或两项以上选项符合题意,不选或有错选为0分,选择不完整为1分)
2、某中性点直接接地的低压220V/380V系统,发现一台电器设备发生一项碰壳,此时如人体接触电气设备,流过人体的电流为( B )。
A、300mA; B、220mA; C、380mA; D、1000mA.
解:本题用电设备的外壳是否接地未知,又不告知工作接地电阻值及保护接地电阻值,故作未接地解题:当人触及漏电机壳,因只有人体电阻Rr=1000Ω, 流过人体的电流为Ir=Up/Rr=220/1000=0.22A=220Ma。
相关文章
2020年低压电工操作证考试题17题
有关2020年低压电工操作证考试题,17道安监局低压电工证的考试题,考核的知识点不少,有备考安监局电工证的朋友,可以参考下。
时间:2020-04-08 10:16:03
2020年低压电工操作证(安监局)考试题101-200题
有关2020年低压电工操作证的考试题,安临局2020年低压电工操作证试题的101-200题,全部为选择题,有报考低压电工证考试的朋友,可以参考下。
时间:2020-04-08 09:48:24
2020年低压电工操作证考试题100题
有关2020年安监局电工考试题,2020年低压电工操作证考试题,共有100道题,全部为选择题,有备考低压电工操作证考试的电工朋友,可以参考下。
时间:2020-04-08 09:32:31
北京市高压电工证复审变压器部分复习题及答案
北京市高压电工证复审(变压器)复习题三、变压器部分1、变压器的无载调压分接开关在经主管技术领导批准后,可以在空载运行条件下操作和调整。( × )2、变压器防爆管喷口前
时间:2020-04-05 06:55:54
北京市高压电工证复审复习题(电工基础类)及答案
北京市高压电工证复审复习题五、电工基础类1、在三角形中,功率因数角的对边是P,功率因数角的邻边是Q。(× )2、在电路中当电阻一定时,电阻上消耗的功率与其两端电压的平方
时间:2020-04-05 06:47:37
北京市高压电工证复审复习题判断题及答案
北京市高压电工证复审复习题判断题一、安全法规类1、《北京市安全条例》规定,生产经营单位制订的安全生产规章制度应当包括危险作业管理制度。(√ )2、《北京市安全条例
时间:2020-04-05 06:44:46
高压电工考试《安全用具及触电急救》练习选择题及答案
高压电工考试《安全用具及触电急救》选择题一、选择题1、下列()组合是在低压操作中使用的基本安全用具。(B)A、绝缘手套、试电笔、带绝缘柄的工具 B、绝缘鞋、试电笔、带绝
时间:2020-04-05 06:42:08
电工与电路基础试题:选择题部分
电工与电路基础试题:选择题部分,包括不少重要的电工电路知识点,对电工电路考试很有帮助。
时间:2019-05-25 17:28:52