低压电器考试考什么,低压电器选型考试试题带答案
来源:电工天下时间:2017-07-22 09:47:32 作者:老电工手机版>>
参加低压电器考试都考哪些内容,低压电器选型考试的考察范围比较多,这也是工作性质决定了考虑内容的难度要高一些,低压电器选型考试试题带答案,需要的朋友可以看看。
低压电器选型考试试题及答案:
1.当负载电流达到熔断器熔体的额定电流时,熔体将立即熔断,从而起到过载保护的作用。(×)
2.低压配电装置应装设短路保护、过负荷保护和接地故障保护。(√ )
3.熔断器的熔断电流即其额定电流。(× )
4.低压刀开关的主要作用是检修时实现电气设备与电源的隔离。(√ )
5.交流接触器吸引线圈的额定电压与接触器的额定电压总是一致的。(×)
6.刀开关与断路器串联安装的线路中,送电时应先合上负荷侧刀开关,再合上电源侧刀开关,最后接通断路器。(× )
7.交流接触器的短路环的作用是过电压保护。(×)
8.低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器和热脱扣器都是起短路保护作用的。(×)
9.低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器是起过载保护作用的。( × )
10.断路器的分励脱扣器和失压脱扣器都能对断路器进行远距离分闸,因此它俩的作用是完全相同的。(× )
11.交流接触器的静铁芯端部装有短路环,它的作用是防止铁芯吸合时产生振动噪声,保证吸持良好。(√ )
12.普通交流接触器不能安装在高温、潮湿、有易燃易爆和腐蚀性气体的场所。(√ )
13.所谓主令电器是指控制回路的开关电器,包括控制按钮、转换开关、行程开关以及凸轮主令控制器等。(√ )
14.熔断器的额定电流和熔体额定电流是同一概念。(× )
15.熔断器更换熔体管时应停电操作,严禁带负荷更换熔体。(√ )
16.热继电器的额定电流与热元件的额定电流必定是相同的。(× )
17.热元件的额定电流通常可按负荷电流的1.1-1.5倍之间选择,并据此确定热继电器的标称规格。(√)
18.热继电器的动作电流一般可在热元件额定电流的60%-100%的范围内调节。(√)
19.交流接触器在正常条件下可以用来实现远距离控制电动机的启动与停止,但是不能频繁地接通。(× )
20.交流接触器不能在无防护措施的情况下在室外露天安装。 (√ )
21.DZ型自动开关中的电磁脱扣器起过载保护使用;热脱扣器起短路保护作用。(× )
22.对于禁止自行启动的设备,应选用带有欠压脱扣器的断路器控制或采用交流接触器与之配合使用。(√ )
23.交流接触器的主要结构包括:电磁系统、触头系统、和灭弧装置三大部份。(√ )
24.热继电器只要按照负载额定电流选择整定值,就能起到短路保护的作用。(×)
25.交流接触器的交流吸引线圈不得连接直流电源。 (√ )
26.刀开关与低压断路器串联安装的线路,应当由低压断路器接通、断开负载。(√ )
27.与热继电器连接的导线截面应满足最大负荷电流的要求,连接应紧密尽可能的减小接触电阻以防止正常运行中额外温度升高造成热继电器误动作。(√ )
28.剩余电流动作保护装置俗称漏电保护装置。(√ )
29.装置式低压断路器有塑料外壳,也叫做塑料外壳式低压断路器。(√ )
30.上级低压断路器的保护特性与下级低压断路器的保护特性应满足保护迭择性的要求。(√ )
31.在正确的安装和使用条件下,熔体为30A的熔断器,当负荷电流达到30A时,熔体在两个小时内熔断。(× )
32.带有失压脱扣器的低压断路器,失压线圈断开后,断路器不能合闸。 (√ )
33.刀开关是靠拉长电弧而使之熄灭的。(×)
34.熔断器具有良好的过载保护特性。(× )
35.安装熔丝时,应顺时针方向弯转熔丝压在垫圈下。( √ )
36.剩余电流动作保护器不应安装在大电流母线的近旁。(√ )
37.自耦减压起动器的优点之一是可以频繁操作。(× )
38.热继电器动作后,一般在5min内实现自动复位。如手动复位,可在2min后按复位键完成。(√ )
39.大容量低压断路器的主触头的导电触头和弧触头是串联连接的。(× )
40.低压断路器闭合过程中,弧触头先闭合,主触头后闭合;断开时顺序相反。(√ )
相关文章
2020年低压电工操作证考试题17题
有关2020年低压电工操作证考试题,17道安监局低压电工证的考试题,考核的知识点不少,有备考安监局电工证的朋友,可以参考下。
时间:2020-04-08 10:16:03
2020年低压电工操作证(安监局)考试题101-200题
有关2020年低压电工操作证的考试题,安临局2020年低压电工操作证试题的101-200题,全部为选择题,有报考低压电工证考试的朋友,可以参考下。
时间:2020-04-08 09:48:24
2020年低压电工操作证考试题100题
有关2020年安监局电工考试题,2020年低压电工操作证考试题,共有100道题,全部为选择题,有备考低压电工操作证考试的电工朋友,可以参考下。
时间:2020-04-08 09:32:31
北京市高压电工证复审变压器部分复习题及答案
北京市高压电工证复审(变压器)复习题三、变压器部分1、变压器的无载调压分接开关在经主管技术领导批准后,可以在空载运行条件下操作和调整。( × )2、变压器防爆管喷口前
时间:2020-04-05 06:55:54
北京市高压电工证复审复习题(电工基础类)及答案
北京市高压电工证复审复习题五、电工基础类1、在三角形中,功率因数角的对边是P,功率因数角的邻边是Q。(× )2、在电路中当电阻一定时,电阻上消耗的功率与其两端电压的平方
时间:2020-04-05 06:47:37
北京市高压电工证复审复习题判断题及答案
北京市高压电工证复审复习题判断题一、安全法规类1、《北京市安全条例》规定,生产经营单位制订的安全生产规章制度应当包括危险作业管理制度。(√ )2、《北京市安全条例
时间:2020-04-05 06:44:46
高压电工考试《安全用具及触电急救》练习选择题及答案
高压电工考试《安全用具及触电急救》选择题一、选择题1、下列()组合是在低压操作中使用的基本安全用具。(B)A、绝缘手套、试电笔、带绝缘柄的工具 B、绝缘鞋、试电笔、带绝
时间:2020-04-05 06:42:08
电工与电路基础试题:选择题部分
电工与电路基础试题:选择题部分,包括不少重要的电工电路知识点,对电工电路考试很有帮助。
时间:2019-05-25 17:28:52