北京市高压电工证复审复习(选择)题及答案(4)
来源:电工天下时间:2020-04-05 16:40:46 作者:老电工手机版>>
四、仪用互感器
1、两台单相JDJ—10电压互感器采用V/V形接线,可以用来测量( B )
A、三相相电压 B、三相线电压 C、三相线电压的三相相电压 D、对地电压
2、10KV电压互感器一次熔断器熔体的额定电流为( A )A。
A、0.5 B、5 C、10 D、50
3、手车式开关柜中的电压互感器一般采用(C )接线组。
A、Y/Y0——12 B、V/V C、Y,yn0 D、D,Yn11
4、下列( B )不是电压互感器一次熔断器熔体熔断的原因。
A、一次绕组相间短路 B、二次侧过负荷 C、一次绕组端子短路 D、二次绕组相间短路
五、高压电器及成套装置
1、常温下六氟化硫是(A )体。
A、气 B、液 C、胶状 D、固体
2、箱式变电站由( A )组成。
A、高压室、变压器室、低压 B、高压室、操作室、低压室
C、高压室、仪表室、低压室 D、高压室、变压器室、值班室
3、对高压开关巡查时,不应当做以下工作:( D )。
A、观查少油断路器油标管内的油位 B、观查真空断器的真空表标示
C、观察SF6断路器的气压表指示 D、取下、给上二次控制保险
4、断路器中油的主要作用是( A )。
A、灭弧和绝缘 B、绝缘和冷却 C、绝缘和润滑 D、润滑和冷却
5、少油断路器故障跳闸( A )次即应安排检修。
A、3 B、5 C、10 D、 4
6、户外跌开式熔断器相邻熔断器之间的间距不应小于( A )m。
A、0.7 B、0.6 C、0.5 D、0.4
7、真空断路器的灭弧介质是( D )。
A、变压器油 B、压缩空气 C、空气 D、真空
8、下列断路器中不许频繁分、合闸操作的是(C )断路器。
A、真空 B、六气化硫 C、少油 D、空气
9、能分、合负载电流,不能分、短路电流的电器是( C )。
A、断路器 B、隔离开关 C、负荷开关 D、熔断器
10、高压少油断路器经掉闸严重喷油后,应( A )。
A、不准强送,立即安排检修 B、静待三分钟,然后送电
C、观察油标管,只要还有油便可送电D、可在送两次,如再有两次严重喷油就应检查
11、在高压操作中,发现意外带负荷拉开隔离开关时,应当( A )。
A、刚一看到火花立即重新合上 B、刚一看到火花立即迅速拉开
C、看到火花后慢慢拉开 D、看到火花后慢慢合上
12、正常情况下,跌开式熔断器可用来切断容量( )KVA及以下的变压器的空载电流。
A、315 B、500 C、630 D、800
13、负荷开关常与(D )串联安装。
A、高压隔离开关 B、高压断路器 C、高压电容器 D、高压熔断器
14、刀开关与断路器串联使用时,停电时的操作顺序是(A )。
A、 先断开断路器,后拉开刀开关 B、先拉开刀开关,后断开断路器
C、任意顺序 D、同时断(拉)开断路器和刀开关
15、RN2与RN4型户内型管式熔断器的熔断电流为( B )A。
A、0.5 B、0.6~1.8 C、2 D、3
16、高压负荷开关在正常情况下不能拉合(A )电流。
A、短路 B、重载 C、轻载 D、空载
17、操动机构的脱扣线圈的端子动作电压低于额定电压的(A )时不动作。
A、30% B、40% C、50% D、80%
18、弹簧操动机构失压脱扣线圈的端子上的电压高于额定电压的(B )%时不动作。
A、65 B、75 C、85 D、95
19、高压配电室和高压电容器室耐火等级不应低于(B )级。
A、一 B、二 C、三 D、四
20、户内高压隔离开关可以拉合( A )KVA及以下的空载变压器。
A、315 B、500 C、800 D、1000
21、额定电流( D )A及以上的高压隔离开关装有夹板磁锁。
A、200 B、400 C、600 D、1000
22、高压负荷开关允许装有( D )跳闸机构。
A、三相对地短路 B、三相短路 C、两相短路 D、过负载
23、10KV隔离开关各相触头同期误差不得超过(C )mm.
A 、1 B、2 C、3 D、4
相关文章
2020年低压电工操作证考试题17题
有关2020年低压电工操作证考试题,17道安监局低压电工证的考试题,考核的知识点不少,有备考安监局电工证的朋友,可以参考下。
时间:2020-04-08 10:16:03
2020年低压电工操作证(安监局)考试题101-200题
有关2020年低压电工操作证的考试题,安临局2020年低压电工操作证试题的101-200题,全部为选择题,有报考低压电工证考试的朋友,可以参考下。
时间:2020-04-08 09:48:24
2020年低压电工操作证考试题100题
有关2020年安监局电工考试题,2020年低压电工操作证考试题,共有100道题,全部为选择题,有备考低压电工操作证考试的电工朋友,可以参考下。
时间:2020-04-08 09:32:31
北京市高压电工证复审变压器部分复习题及答案
北京市高压电工证复审(变压器)复习题三、变压器部分1、变压器的无载调压分接开关在经主管技术领导批准后,可以在空载运行条件下操作和调整。( × )2、变压器防爆管喷口前
时间:2020-04-05 06:55:54
北京市高压电工证复审复习题(电工基础类)及答案
北京市高压电工证复审复习题五、电工基础类1、在三角形中,功率因数角的对边是P,功率因数角的邻边是Q。(× )2、在电路中当电阻一定时,电阻上消耗的功率与其两端电压的平方
时间:2020-04-05 06:47:37
北京市高压电工证复审复习题判断题及答案
北京市高压电工证复审复习题判断题一、安全法规类1、《北京市安全条例》规定,生产经营单位制订的安全生产规章制度应当包括危险作业管理制度。(√ )2、《北京市安全条例
时间:2020-04-05 06:44:46
高压电工考试《安全用具及触电急救》练习选择题及答案
高压电工考试《安全用具及触电急救》选择题一、选择题1、下列()组合是在低压操作中使用的基本安全用具。(B)A、绝缘手套、试电笔、带绝缘柄的工具 B、绝缘鞋、试电笔、带绝
时间:2020-04-05 06:42:08
电工与电路基础试题:选择题部分
电工与电路基础试题:选择题部分,包括不少重要的电工电路知识点,对电工电路考试很有帮助。
时间:2019-05-25 17:28:52