北京市高压电工证复审复习(选择)题及答案(2)
来源:电工天下时间:2020-04-05 16:40:46 作者:老电工手机版>>
二、电力系统
1电力网组成的环节是(D )
A、 发电厂、输电线路、配电线路 B、 输电线路、变配电站、用电设备C、 发电厂、输电线路、变配电站 D、 输电线路、变配电站、配电线路
2、主接线图上高压隔离开关的代号是(C )
A、 FU B、TV C、 QS D、QF
3、除可靠性外,电能质量指标还包括(B )
A、电流、频率、波形 B、电压及对称性、频率、波形
C、 电压及对称性、功率、波形 D、电压及对称性、频率、发电机阻抗
4、10KV及以下用户供电电压允许变化范围是( D )。
A、±1% B、±3% C、±5% D、±7
5、根据供电可靠性的要求及中断供电造成的损失,用电负荷分为(C )级。
A、一 B、二 C、三 D、四
6、中断供电将造成公共场所秩序严重混乱的负荷应属于( A )类负荷。
A、一 B、二 C、三 D、四
7、用户供电电压三相不对称不得超过( B )。
A、1% B、5% C、10% D、15%
8用户经补偿后的功率因数应保持在( C )之间。
A、1.1~1.0 B、1.0~0.95 C、0.95~0.9 D、0.9~0.8
9、北京城区和近郊区的10KV系统一般为中性点( D )接地系统。
A、不 B、经电抗器 C经高电阻 D、经低电阻
10、并联电容器不能提高(D )。
A、线路功率因数 B、用电设备功率因数 C、电压质量 D、供电设备出力
11、目前北京地区四环路以内10KV系统的中性点运行方式为:(C )。
A、不接地方式 B、经消弧线圈接地方式 C、经低电阻接地方式 D、直接接地
12、二类负荷最低应采用( A )方式供电。
A、两个电源 B、双回线路 C、一回专用回路 D、一回T接线路
13、35KV及以上用户供电电压允许变化范围是( C )。
A、±1% B、±3% C、±5% D、±7%
14、下列( A )是容易。
A、晶闸管设备 B、大功率白炽灯 C、三相异步电动机 D、电阻加热炉
15、输电线路指电压(C )KV以上的电力线路。
A、1 B、10 C、35 D、110
16、我国电力系统的额定频率是( A )HZ。
A、50 B、100 C、314 D、500
17、三类负荷最低应采用( D )方式供电。
A、两个电源 B、双回线路 C、一回专用回路 D、一回T接线路
18、为了减小无功损耗,电动机的实际功率不应低于额定功率(A )。
A、40% B、60% C、80% D、100%
相关文章
2020年低压电工操作证考试题17题
有关2020年低压电工操作证考试题,17道安监局低压电工证的考试题,考核的知识点不少,有备考安监局电工证的朋友,可以参考下。
时间:2020-04-08 10:16:03
2020年低压电工操作证(安监局)考试题101-200题
有关2020年低压电工操作证的考试题,安临局2020年低压电工操作证试题的101-200题,全部为选择题,有报考低压电工证考试的朋友,可以参考下。
时间:2020-04-08 09:48:24
2020年低压电工操作证考试题100题
有关2020年安监局电工考试题,2020年低压电工操作证考试题,共有100道题,全部为选择题,有备考低压电工操作证考试的电工朋友,可以参考下。
时间:2020-04-08 09:32:31
北京市高压电工证复审变压器部分复习题及答案
北京市高压电工证复审(变压器)复习题三、变压器部分1、变压器的无载调压分接开关在经主管技术领导批准后,可以在空载运行条件下操作和调整。( × )2、变压器防爆管喷口前
时间:2020-04-05 06:55:54
北京市高压电工证复审复习题(电工基础类)及答案
北京市高压电工证复审复习题五、电工基础类1、在三角形中,功率因数角的对边是P,功率因数角的邻边是Q。(× )2、在电路中当电阻一定时,电阻上消耗的功率与其两端电压的平方
时间:2020-04-05 06:47:37
北京市高压电工证复审复习题判断题及答案
北京市高压电工证复审复习题判断题一、安全法规类1、《北京市安全条例》规定,生产经营单位制订的安全生产规章制度应当包括危险作业管理制度。(√ )2、《北京市安全条例
时间:2020-04-05 06:44:46
高压电工考试《安全用具及触电急救》练习选择题及答案
高压电工考试《安全用具及触电急救》选择题一、选择题1、下列()组合是在低压操作中使用的基本安全用具。(B)A、绝缘手套、试电笔、带绝缘柄的工具 B、绝缘鞋、试电笔、带绝
时间:2020-04-05 06:42:08
电工与电路基础试题:选择题部分
电工与电路基础试题:选择题部分,包括不少重要的电工电路知识点,对电工电路考试很有帮助。
时间:2019-05-25 17:28:52