高压电工证考试试题多选题部分及答案大全(2)
来源:电工天下时间:2020-04-05 16:56:51 作者:老电工手机版>>
51、答案:BC采用内桥接线方式,适用于()的变电所。
A、变压器切换多B、变压器切换少C、进线故障几率多D、进线故障几率少
52、答案:ABC断路器检修时,必须断开的二次回路电源有()
A、控制回路电源B、合闸回路电源C、同期回路电源D、信号回路电源
53、答案:CD示温蜡片的熔点有几种( )
A、30℃~40℃B、50℃~60℃C、60℃~70℃D、70℃~80℃
54、答案:ABCDY,Y0-12连接的三相变压器若采用三相变压器组,单相负载时会产生()
A、原边线电压对称B、副边线电压对称
C、原边相电压不对称D、副边相电压不对称
55、答案:ABCD主变差动保护动作原因是( )
A、主变及其套管引出线故障B、保护二次线故障
C、主变内部故障D、电流互感器故障
56、答案:ACD常见的三相变压器绕组连接有()
A、星形连接B、双绕组连接C、三角形连接D、曲折连接
57、答案:ABD并列运行的变压器,要得到理想运行状态应满足()
A、各变压器阻抗电压的百分值要相同B、各变压器的额定电压与变比要相等
C、出厂厂家及设计序号相同D、各变压器的接线组别要相同
58、答案:ABC液压航空油基本上是不可压缩所以它有( )优点
A、传递速度快 B、动作准确C、延时小 D、延时快
59、答案:ABC造成真空断路器真空下降的主要原因有()
A、使用材料气密情况不良B、金属波纹管密封质量不良C、在调试过程中行程超过波纹管的范围,或过程过大,受冲击力太大造成D、电流忽大忽小
60、答案:CD电缆头发生电晕的原因可能是电缆头三芯与叉处距离过小,芯与芯之间形成一个电容造成,另外还有( )
A、通风不良B、长期使用C、空气潮湿D、绝缘降低
61、答案:AB母线故障分为()
A、单相接地B、多相短路故障C、断裂D、开焊
62、答案:CD在正常运行中,隔离开关发热的主要原因有( )
A、中性点未接地 B、电压过高C、刀口合不严D、导电杆的拧紧部分松动
63、答案:AC电压互感器停用或检修时,为防止反送电,应将电压互感器( )
A、二次隔离开关应拉开B、一二次出线短封C、二次熔断器应取下D、不做处理
64、答案:BD电气设备热备用状态是指( )其特点是断路器一经操作即接通电源
A、断路器在合闸位置B、断路器在断开位置C、隔离开关在分闸位置D、隔离开关在合闸位置
65、答案:AC高频通道是指( )通道。
A、高频电流B、工频电流C、高频信号D、高频电压
66、答案:AD高压断路器的作用可概括为()
A、控制 B、合闸 C、分闸D、保护
67、答案:ABCD根据断路器合闸时所用能量的形式,操动机构可分为( )液压等几种类型
A、手力式B、电磁式C、压缩空气式D、弹簧式
68、答案:BCD桥型接线具有( )的特点。
A、星形连接B、工作可靠C、灵活D、使用的电器少
69、答案:BD一般来说,断路器的燃弧时间与刚分速度的关系是( )
A、无关 B、速度快C、速度慢D、燃弧时间短
70、答案:BC采取无功补偿设备调整系统电压时,对系统来说( )
A、调整电压不明显B、补偿了系统的无功容量C、提高了系统的电压D、提高了用户的负荷率
71、答案:AB变压器的铜损大小与()相关。
A、负荷电流的大小 B、功率因数的大小 C、电压的高低 D、接线方式
72、答案:BD雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近()和()。
(A)运行的高压设备;(B)避雷器;(C)运行的主变压器;(D)避雷针。
73、答案:BC下列各项工作可以不用操作票,但应记入操作记录簿内:
①事故处理;②拉合断路器(开关)的()操作;
(A)临时;(B)单一;(C)仅有的一组;(D)检修施工。
74、答案:BD在电气设备上工作,为保证安全的()有:
①工作票制度;②工作()制度;③工作监护制度;
④工作间断、转移和终结制度。
(A)安全措施;(B)组织措施;(C)审验;(D)许可。
75、答案:BC工作票签发人的安全责任是:
①工作();
②工作是否安全;
③工作票上所填()是否正确完备;
④工作负责人和工作人员是否适当和足够,精神状态是否良好。
(A)可行性;(B)必要性;(C)安全措施;(D)操作措施。
76、答案:CB将检修设备停电,必须把各方面的电源完全断开;()在只经断路器(开关)断开电源的设备上工作,必须拉开隔离开关(刀闸),使各方面至少有一个明显的断开点;与停电设备有关的变压器和电压互感器,必
须从高、低压两侧断开,防止向停电检修的()。
(A)可以;(B)设备反送电;(C)禁止;(D)施工人员送电。
77、答案:BD<<电业安全工作规程>>适用于运用中的发、变、送、配、()和用户电气设备上工作的一切人员(包括()人员)。
(A)供;(B)农电;(C)检修维护;(D)基建安装。
78、答案:DC倒闸操作必须由两人执行,其中由()的一人作监护人;特别重要或复杂的倒闸操作,由()值班员操作,值班负责人或值长监护。
(A)运行值班;(B)正值;(C)熟练的;(D)对设备较为熟悉。
79、答案:BD新安装设备投入运行时,继电保护部门应交给值班人员继电保护下列资料:①继电保护();②继电保护定值整定书;③继电保护()。
(A)设计原理图;(B)竣工原理图;(C)装置说明书;(D)运行规程。
80、答案:CD过电压保护装置和设备的(),应结合被保护设备一起进行。此外,当发生雷击或系统单相接地后,应作(),并记录过电压保护装置的动作情况。对所有因过电压而引起的跳闸和事故,应进行调查分析。
(A)运行;(B)详细记录;(C)巡视;(D)特别巡视。
81、答案:CD过电压保护装置和设备的(),应结合被保护设备一起进行。此外,当发生雷击或系统单相接地后,应作(),并记录过电压保护装置的动作情况。对所有因过电压而引起的跳闸和事故,应进行调查分析。
(A)运行;(B)详细记录;(C)巡视;(D)特别巡视。
82、答案:BD倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人的命令执行。属上级值班员(),应按上级值班员的命令执行。在发布倒闸操作命令前,应按()检查操作程序,保证其正确,受令人复诵无误后执行。
(A)调度的岗位;(B)管辖的设备;
(C)站(所)一次接线图;(D)运行方式接线图。
83、答案:CB交接时应做到()、()。交接完毕后,双方值班长在运行记录簿上签字。
(A)交接清楚;(B)对口检查;(C)全面交接;(D)记录台帐齐全。
84、答案:DB值班人员必须认真地按时巡视设备,对设备()要做到及时发现,认真分析,正确处理,做好(),并向有关上级汇报。
(A)异常发热;(B)记录;(C)维护;(D)异常状况。
85、答案:DB变电站(所)值班室内,各种图表(),技术资料(),应有专柜存放。
(A)齐备;(B)齐全成册;(C)准确对应;(D)悬挂整齐。
86、答案:DB运行中的电气设备出现异常,虽然继续使用,但影响(),均称为()。
(A)最佳出力;(B)设备缺陷;(C)设备故障;(D)安全运行。
87、答案:AC电气设备的设备缺陷,一般可分为()类,分别是()缺陷。
(A)两;(B)三;(C)严重和一般;(D)重大、严重和一般。
88、答案:CA变电站(所)的设备或接线如有变化,其()、()应及时进行修正。
(A)模拟图板及技术档案;(B)技术档案;(C)图纸;(D)模拟图板。
89、答案:AB运行分析工作主要是对()的运行工作状态进行分析,摸索规律性,找出薄弱环节,有针对性地制定()措施。
(A)防止事故;(B)变电设备;(C)变电站(所);(D)安全运行。
90、答案:BC()内发生任何严重单一故障(包括线路及母线)时,应能可靠地快速切除,以保持()。
(A)供电系统;(B)受端系统;(C)系统稳定;(D)供电的安全可靠。
91、答案:DB为保持电力系统具有较高的稳定水平,应力求减少受端系统的()。使受端系统主网的()维持一定的短路容量水平,在振荡时该母线电压不过低。
(A)干扰;(B)电压母线;(C)复功率;(D)电源阻抗。
92、答案:BD当两个系统通过联络线发生失步或任一侧系统事故造成()或造成联络线()时,都应有相应措施,以防止由于连锁反应而扩大事故。
(A)系统振荡;(B)过负荷;(C)掉闸;(D)电压崩溃。
93、答案:BD电网的无功补偿应基本上按()和()原则考虑,并应能随负荷(或电压)进行调节,避免经长距离线路或多级变压器传送无功功率。
(A)电压等级;(B)就地平衡;(C)容量需求;(D)分层分区。
94、答案:DC所有较低一级电压线路及()的故障切除时间,必须满足()电压电网的稳定要求。
(A)电气设备;(B)受电端;(C)高一级;(D)母线。
95、答案:AB配电装置中电气设备的栅栏高度,不应低于(),栅栏最低栏杆至地面的净距,不应大于()。
(A)1.2m;(B)200mm;(C)500mm;(D)1.5m。
96、答案:AD800KVA及以上的油浸变压器和400KVA及以上的厂用变压器应装有();200~315KVA的厂用变压器应装()的气体保护装置。
(A)气体继电器;(B)重瓦斯保护;(C)压力释放;(D)只带信号接点。
97、答案:AB所有备用中的变压器均应()投入运行,长期停用的备用变压器应()并投入冷却装置。
(A)定期充电;(B)随时可以;(C)长期热备准备;(D)经常检查测试。
98、答案:BD当油位计上指示的油面有异常升高或油路系统有异常现象是,为查明其原因,需要打开各个放气或放油塞子、阀门、检查吸湿器或进行其他工作时,必须先将重瓦斯(),然后才能开始工作,以防气体保护()。
(A)延迟跳闸;(B)改接信号;(C)误动发信号;(D)误动跳闸。
99、答案:DB充油电缆线路不论投入运行与否,都要检查油压是否正常;油压系统的压力箱、管路、阀门、压力表等设施是否完善;并注意与()部分的零件,又无()现象。
(A)破损;(B)放电;(C)构架连接;(D)构架绝缘。
100、答案:BD在核对性充放电中若放充三次均达不到额定容量的(),可判()使用年限已到,并安排更换。
(A)70%;(B)80%;(C)此直流电源;(D)此组蓄电池。
相关文章
2020年低压电工操作证考试题17题
有关2020年低压电工操作证考试题,17道安监局低压电工证的考试题,考核的知识点不少,有备考安监局电工证的朋友,可以参考下。
时间:2020-04-08 10:16:03
2020年低压电工操作证(安监局)考试题101-200题
有关2020年低压电工操作证的考试题,安临局2020年低压电工操作证试题的101-200题,全部为选择题,有报考低压电工证考试的朋友,可以参考下。
时间:2020-04-08 09:48:24
2020年低压电工操作证考试题100题
有关2020年安监局电工考试题,2020年低压电工操作证考试题,共有100道题,全部为选择题,有备考低压电工操作证考试的电工朋友,可以参考下。
时间:2020-04-08 09:32:31
北京市高压电工证复审变压器部分复习题及答案
北京市高压电工证复审(变压器)复习题三、变压器部分1、变压器的无载调压分接开关在经主管技术领导批准后,可以在空载运行条件下操作和调整。( × )2、变压器防爆管喷口前
时间:2020-04-05 06:55:54
北京市高压电工证复审复习题(电工基础类)及答案
北京市高压电工证复审复习题五、电工基础类1、在三角形中,功率因数角的对边是P,功率因数角的邻边是Q。(× )2、在电路中当电阻一定时,电阻上消耗的功率与其两端电压的平方
时间:2020-04-05 06:47:37
北京市高压电工证复审复习题判断题及答案
北京市高压电工证复审复习题判断题一、安全法规类1、《北京市安全条例》规定,生产经营单位制订的安全生产规章制度应当包括危险作业管理制度。(√ )2、《北京市安全条例
时间:2020-04-05 06:44:46
高压电工考试《安全用具及触电急救》练习选择题及答案
高压电工考试《安全用具及触电急救》选择题一、选择题1、下列()组合是在低压操作中使用的基本安全用具。(B)A、绝缘手套、试电笔、带绝缘柄的工具 B、绝缘鞋、试电笔、带绝
时间:2020-04-05 06:42:08
电工与电路基础试题:选择题部分
电工与电路基础试题:选择题部分,包括不少重要的电工电路知识点,对电工电路考试很有帮助。
时间:2019-05-25 17:28:52