高压电工证考试试题多选题部分及答案大全
来源:电工天下时间:2020-04-05 16:56:51 作者:老电工手机版>>
高压电工证考试试题多选题部分
1、答案:AB利用钢芯铝绞线是为了()。
A、导电性能好B、机械强度高C、抗腐蚀性好D、质轻价廉
2、答案:ABD选择架空导线的截面,除了机械强度要求外还要满足()。
A、电压损耗B、发热温度C、额定电压D、经济电流密度
3、答案:AB变压器空载时的有功损耗中不可忽略的是()。
A、涡流损耗B、磁滞损耗C、原边绕组损耗D、副边绕组损耗
4、答案:ABCD两台变压器并列运行的条件是它们的()。
A、接线组别相同B、容量相同C、变比差值<0.5%D、短路电压差值<10%
5、答案:CD下面型号中属于手车式高压开关柜的是()。
A、GGl0 B、KGNC、GFCD、JYN2
6、答案:ABD利用隔离开关可以直接进行操作的有()回路。
A、电压互感器B、35KV 1MW以下空载变压器
C、35KV 20Km以内的空载线路D、避雷器
7、答案:BC下面型号是塑壳式低压断路器的有()。
A、MEB、C45C、DZD、DW
8、答案:BC下面型号是塑壳式低压断路器的有()。
A、MEB、C45C、DZD、DW
9、答案:BCD电流互感器二次开路将造成()。
A、一次电流增加B、铁芯磁通增加C、铁芯磁通畸变为平顶波D、二次电压增加
10、答案:BCD变压器的瓦斯继电保护动作后,瓦斯继电器中的气体可燃,估计是变压器内部发生()故障。
A、外部空气进入B、木质绝缘损坏c、纸质绝缘损坏D、变压器油过热分解
11、答案:CD对于有二回进线和二台变压器的总降压变电站,可采用的主结线的形式有()
A、单母线B、双母线c、单母线分段D、线路――变压器组
12、答案:ABCD电流互感器的准确度与()有关。
A、铁芯质量B、制造工艺C、二次负荷 D、结构尺寸
13、答案:DAB电流互感器的副绕组与仪表、继电器的接线常用().
A、单相式 B、星形 C、三角形 D、不完全星形
14、答案:ABCD电压互感器的副绕组与仪表、继电器的接线常用()。
A、单相式B、V/VC、Y。/Y。D、Y。/Y。/开口三角
15、答案:ABC影响电压互感器准确度的因素有()。
A、绕组的内阻抗 B、空载电流 C、二次负荷 D、互感器的电压等级
16、答案:ACD短路故障中发生()短路的可能相对比较小,它们不超过30%-35%。
A、三相 B、单相 C、两相 D、两相接地
17、答案:BC采用标么值计算短路电流,下面电气量的标么值提法正确的是()o
A、任一级电流均为1 B、相电压等于线电压
C、三相功率等于单相功率 D、任一级电压均为1
18、答案:ACD限制短路电流的方法有()。
A、装电抗器B、装熔断器C、变压器分列运行D、线路分开运行
19、答案:AB负荷开关允许直接操作切断()电流。
A、空载 B、额定 C、过负荷 D、短路
20、答案:ABD供给有功、无功电度表计量的电压互感器的准确等级不应采用()。
A、3级B、l.O级C、0.5级D、和电度表的级别一样
21、答案:ACD高压断路器技术参数中的最高工作电压不是指()。
A、额定电压B、l.15倍的额定电压C、试验电压D、电网电压
22、答案:ABCD供电系统对继电保护装置的要求是()。
A、选择性B、速动性C、可靠性D、灵敏性
23、答案:ABC下列继电器中()不是时间继电器的符号。
A、KAB、KSC、TBJD、KT
24、答案:AB选择低压断路器的额定电流应大于()。
A、线路的计算电流B、脱扣器的额定电流C、脱扣器的整定电流D、线路尖峰电流
25、答案:ABCD电流保护的常用接线方式有()。
A、三相式B、两相两继不完全星形C、两相电流差D、单相式
26、答案:ACDGL型继电器兼有()继电器的功能。
A、电流B、电压C、时间D、信号
27、答案:AB电动机的速断保护公式中的KK,在采用GL系列继电器时可采用()值。
A、2B、1.8C、l.5D、1.2
28、答案:AD采甩DL继电器的变压器定时限过流保护启动后,通过中间继电器KA接点闭合完成的动作项目有()。
A、高压侧断路器跳闸B、低压侧断路器跳闸C、信号继电器掉牌D、时间继电器启动
29、答案:CD对于35KV以下采用硅整流供电的直流操作电源变电所,在发生短路故障时可以由()来保证操作电源。
A、蓄电池B、直流发电机C、储能电容D、复式整流
30、答案:CD采用一只电压表的直流回路绝缘监察装置,当切换至某一极时,电压表显示为0可能的情况有()。
A、本极接地,另一极绝缘良好。B、本极良好,另一极接地。C、两极均绝缘良好。D、两极绝缘都下降。
31、答案:BC下列情况()不应使用重合闸或不允许重合闸动作。
A、架空线路B、全部电缆线路C、手控线路跳闸D、备用电源自动投入
32、答案:CBD提高用户的功率因数可以()。
A、减少用电设备的无功功率B、降低线路的有功损耗C、减少线路的电压损耗D、提高电力系统的供电能力
33、答案:CD下列型号设备中,是熔断器的是()。
A、JRB、RJC、NTD、RN
34、答案:BCD在分析高次谐波对补偿电容过电流影响时,主要考虑()等次谐波。
A、3B、5C、7D、l1
35、答案:BC下列引起过电压因素中()属于操作过电压。
A、铁磁谐振B、切合空载长线C、弧光接地D、感应雷
36、答案:AB在判断绝缘好坏的试验中采用兆欧表的是测量()。
A、绝缘电阻B、吸收比C、介质损失角D、泄漏电流
37、答案:BC交流耐压试验时,升压过程中出现()现象,属于被试设备的绝缘存在问题或已击穿。
A、电流随电压上升B、电流突然增加
C、电流不升反而下降D、充油套管内出现放电声
38、答案:ACD交流耐压试验采用()方法测量试验电压。
A、在低压侧用电压表B、在高压侧用电压表C、静电电压表D、球间隙
39、答案:CD中性点不接地系统发生单相接地时,非故障相的对地电压()。
A、电压下降为零B、为正常相电压值C、为正常线电压值D、电压上升√__3倍
40、答案:ABC工厂企业内部的电容补偿器根据装设地点的不同可分为()几种。
A、个别补偿B、分组补偿C、集中补偿D、经济补偿
41、答案:AB变压器纵差保护,即使接线准确也会因()产生不平衡电流。
A、电流互感器的标准变比与计算变比不符B、励磁涌流
C、运行中调节分接接头D、负荷在正常范围波动
42、答案:AB变压器纵差保护可以在()故障时动作。
A、绕组相间短路B、绕组匝间短路
C、变压器负荷侧母线短路D、变压器套管闪络短路
43、答案:AB计算线路的电压损失,可以采用公式ΔU=()/Ue
A、Pr+Qx B、pR+qX C、Px+Qr D、pX+Qr
44、答案:BD下列负荷中()属于三类负荷。
A、炼钢车间B、机修车间C、化工厂D、中学
45、答案:BD断路器控制回路自动合闸时,通过"不对应"状态原理,经()接点启动闪光信号。
A、防跳闭锁继电器B、合闸位置继电器C、跳闸位置继电器D、控制手柄
46、答案:ABD一台lMW的高压电动机,应装设()保护。
A、速断B、过负荷C、纵差D、零序电流
47、答案:CD备用电源自动投入装置(BZT)在工作母线()都应启动。
A、负荷增加B、电压互感器一相断线失压
C、因误操作失压D、因三相短路失压
48、答案:ACB三相变压器组不宜采用Y/Y接线的主要原因是()
A、铁芯主磁通是平顶波B、绕组相电势含三次谐波
C、铁芯主磁通含三次谐波D、励磁电流含三次谐波
49、答案:AD手车式开关柜在手车处于"试验位置"时()。
A、一次触头分断B、一次触头仍接通C、二次触头分断D、二次触头仍接通
50、答案:BDA下面电气设备()部分必须接地。
A、操作机构B、电力电缆的外皮C、继电器的外壳D、互感器的二次绕组
相关文章2020年低压电工操作证考试题17题

有关2020年低压电工操作证考试题,17道安监局低压电工证的考试题,考核的知识点不少,有备考安监局电工证的朋友,可以参考下。
时间:2020-04-08 10:16:03
2020年低压电工操作证(安监局)考试题101-200题

有关2020年低压电工操作证的考试题,安临局2020年低压电工操作证试题的101-200题,全部为选择题,有报考低压电工证考试的朋友,可以参考下。
时间:2020-04-08 09:48:24
2020年低压电工操作证考试题100题

有关2020年安监局电工考试题,2020年低压电工操作证考试题,共有100道题,全部为选择题,有备考低压电工操作证考试的电工朋友,可以参考下。
时间:2020-04-08 09:32:31
北京市高压电工证复审变压器部分复习题及答案

北京市高压电工证复审(变压器)复习题三、变压器部分1、变压器的无载调压分接开关在经主管技术领导批准后,可以在空载运行条件下操作和调整。( × )2、变压器防爆管喷口前
时间:2020-04-05 06:55:54
北京市高压电工证复审复习题(电工基础类)及答案

北京市高压电工证复审复习题五、电工基础类1、在三角形中,功率因数角的对边是P,功率因数角的邻边是Q。(× )2、在电路中当电阻一定时,电阻上消耗的功率与其两端电压的平方
时间:2020-04-05 06:47:37
北京市高压电工证复审复习题判断题及答案

北京市高压电工证复审复习题判断题一、安全法规类1、《北京市安全条例》规定,生产经营单位制订的安全生产规章制度应当包括危险作业管理制度。(√ )2、《北京市安全条例
时间:2020-04-05 06:44:46
高压电工考试《安全用具及触电急救》练习选择题及答案

高压电工考试《安全用具及触电急救》选择题一、选择题1、下列()组合是在低压操作中使用的基本安全用具。(B)A、绝缘手套、试电笔、带绝缘柄的工具 B、绝缘鞋、试电笔、带绝
时间:2020-04-05 06:42:08
电工与电路基础试题:选择题部分

电工与电路基础试题:选择题部分,包括不少重要的电工电路知识点,对电工电路考试很有帮助。
时间:2019-05-25 17:28:52
