压力传感器与变送器的四种常见故障
来源:电工天下时间:2019-11-18 10:42:35 作者:老电工手机版>>
有关压力传感器与变送器的四种常见故障,一是压力上去,变送器输也上不去,加压变送器输出不变化,变送器输出信号不稳,变送器与指针式压力表对照偏差大,以及微差压变送器安装位置对零位输出的影响。
压力传感器与变送器的常见故障
压力传感器及变送器易出现的几种故障:
1、压力上去,变送器输也上不去。
此种情况,先应检查压力接口是否漏气或者被堵住,如果确认不是,检查接线方式和检查电源,如电源正常则进行简单加压看输出是否变化,或者察看传感器零位是否有输出,若无变化则传感器已损坏,可能是仪表损坏或者整个系统的其他环节的问题;
2、加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去,很有可能是压力传感器密封圈的问题。
常见的是由于密封圈规格原因,传感器拧紧之后密封圈被压缩到传感器引压口里面堵塞传感器,加压时压力介质进不去,但在压力大时突然冲开密封圈,压力传感器受到压力而变化。
排除故障的最佳方法:将传感器卸下,直接察看零位是否正常,若零位正常可更换密封圈再试;
3、变送器输出信号不稳。
这种故障有肯是压力源的问题。压力源本身是一个不稳定的压力,很有可能是仪表或压力传感器抗干扰能力不强、传感器本身振动很厉害和传感器故障;
4、变送器与指针式压力表对照偏差大。
出现偏差是正常的现象,确认正常的偏差范围即可;
5、微差压变送器安装位置对零位输出的影响。
微差压变送器由于其测量范围很小,变送器中传感元件会影响到微差压变送器的输出。安装时应使变送器的压力敏感件轴向垂直于重力方向,安装固定后调整变送器零位到标准值。
相关文章
电流变送器的工作原理与电路分析
电流变送器的工作原理与电路,包括电压信号调理电路、V- I 转换电路、扩流电路、保护电路等的原理与图示,电路变送器主要由电压信号调理、V- I 变换、功率输出和隔离等电路构成。
时间:2021-11-10 09:32:17
热电偶选配热电偶温度变送器后需要补偿导线?
热电偶选配热电偶温度变送器后需要补偿导线?热电偶温度变送器一般安装在热电偶接线盒内和控制柜内,这是二种不同结构的温度变送器,下面一起来了解下。
时间:2021-10-19 09:51:19
热电偶输出故障的判断检测方法
热电偶输出故障的判断检测方法,把热电偶从仪表热电偶输出端拆下,再用任何一根导线把仪表热电偶输出端短路,热电偶外部衔接开路,改换同类型热电偶等方法进行判断故障类型。
时间:2020-11-10 16:33:21
温度传感器三大故障原因与解决方法
温度传感器三大故障原因与解决方法,被测介质温度升高或者降低时变送器输出没有变化,温度传感器密封的问题,输出信号不稳定,变送器输出误差大等故障的解决方法。
时间:2020-04-28 14:54:57
二线制压力变送器的接线方法图
有关二线制压力变送器的接线图,学习下二线制压力变送器的接线方法,包括变送器与电源的接线方式,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-04-27 10:57:48
压力变送器与压力传感器有哪些区别?
压力变送器与压力传感器的区别,压力变送器与压力传感器虽然都是传感器,但其有显著的区别,压力丈量仪表中的电测式仪表称为压力传感器,压力传感器普通由弹性敏感元件和位移敏感元件组成。
时间:2020-04-26 10:01:24
压力变送器如何安装?压力变送器使用注意事项
压力变送器的安装与使用注意事项,变送器应安装于通风、干燥、无蚀、阴凉处,变送器利用压力接口螺纹直接安装在被测系统的管道或容器壁上,安装变送器时,请注意须使电缆与产品同向转动等。
时间:2020-04-26 09:24:24
变流器常见故障波形与故障排除方法
变流器常见故障波形与故障排除方法,示波器检验变流器的常见故障波形,包括波形不对称、动触头与左、右静触针二者同时接通成同时不接通的时间过长、波形没有幅值,只是一条扫描线等。
时间:2020-02-26 14:15:25