三菱FX2N PLC PLS指令的作用与用法
来源:电工天下时间:2015-10-29 14:45:06 作者:老电工手机版>>
三菱FX2N PLC PLS指令的作用与用法
程序:
|X10|-----------------set M10
|M10|----------------set M20
|M3|-----------------PLS M10
|M10|----------------set M30
当X10由off 变on时 为什么M20为On M30为Off 其中PLS起到了什么作用(M3一直OFF)
.当x10通,oset M10和set M10 与set M30一直保持接通(m3少了个0),除非用rst解除。
PLS M10只取上沿接通,(pls取上沿输出,就是上沿时接通。)所以不管m30通不通,PLS M10已经执行了x10的命令。
执行的时候PLS M10为上沿,因为set 保持指令,没有解除,所以这是死命令,只执行一次就不会执行了。
使用指令时,要注意配套用,如下:
set 保持指令
rst 解除指令
ldp 上沿输入
ldf 下沿输入
pls 上沿输出
plf 下沿输出
程序:
ldp x1 set y1
ldf x1 rst y1
ld m1 out y1
原理;按第一次x1取上沿,y1保持,灯亮。
再按一次x1取下沿,y1解除,灯灭。
二、三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)
FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。本节以FX2N为例,介绍其基本逻辑指令和步进指令及其应用。
FX2N的共有27条基本逻辑指令,其中包含了有些子系列PLC的20条基本逻辑指令。
微分指令(PLS/PLF)
1、PLS(上升沿微分指令) 在输入信号上升沿产生一个扫描周期的脉冲输出。
2、PLF(下降沿微分指令) 在输入信号下降沿产生一个扫描周期的脉冲输出。
微分指令的使用如图 1,利用微分指令检测到信号的边沿,通过置位和复位命令控制Y0的状态。

图 1 微分指令的使用
PLS、PLF指令的使用说明:
1)PLS、PLF指令的目标元件为Y和M;
2)使用PLS时,仅在驱动输入为ON后的一个扫描周期内目标元件ON,如图3-21,M0仅在X0的常开触点由断到通时的一个扫描周期内为ON;使用PLF指令时只是利用输入信号的下降沿驱动,其它与PLS相同。
三、三菱FX2N PLC指令之SET,RST,PLS,PLF指令
用输入X000的向上升沿脉冲来驱动辅助继电器M0(1扫描时间),操作保持辅助继电器M50。
用输入X001的下降沿脉冲来驱动(1个扫描时间),辅助继电器M1,解除辅助继电器M50的操作保持。

相关文章三菱fx2n20gm定位模块怎么更换电池?

三菱fx2n20gm定位模块电池更换步骤如下:首先,关闭FX2N-20GM的电源。然后,拆下FX2N-20GM的侧盖。在装卸盒中拆下池并更换(为了不丢失FX2N-20GM中RAM的当前数据,该操作过程必须在30秒内完成。)
时间:2022-01-26 08:06:19
三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程

三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程,在三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。以下以FX2N为例,介绍基本逻辑指令和步进指令及应用。
时间:2022-01-20 09:42:55
三菱FX系列PLC脉冲输出指令(PLS、PLF)用法说明

三菱FX系列PLC脉冲输出指令(PLS、PLF)用法说明,在使用时注意如下事项:1、PLF指令只能用于Y或M(不包括特建辅助继电器)。2、在PLS指令中,Y0只在X0上升沿时的一个扫描周期内为ON。
时间:2022-01-20 09:22:39
三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)使用说明

三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)使用说明,1、PLS (上升沿微分指令):在输入信号上升沿产生一个扫描周期的脉冲输出。2、PLF (下降沿微分指令):在输入信号下降沿产生一个扫描周期的脉冲输出。
时间:2021-12-09 10:24:12
【图】三菱FX2N plc特殊功能模块的读写指令的用法

有关三菱FX2N plc特殊功能模块的读写指令的用法,读特殊功能模块指令FROM的目标操作数,n是待传送数据的字数,M2是特殊功能模块中缓冲寄存器的首元件号。
时间:2020-03-18 15:06:33
三菱FX2N系列plc编程元件的特征图解

三菱FX2N系列plc编程元件的特征图解,有关plc编程元件的物理实质,电子电路及存储器,也就是软继电器,编程元件的基本特征,以及可编程控制器的编程元件的类型与编号。
时间:2020-03-06 13:28:00
【图】三菱fx2n系列plc编程器件的功能说明

三菱fx2n系列plc编程器件的功能说明,包括输入继电器(x)、输出继电器(y)、辅助继电器(m)、定时器(t)、计数器(c)、数据寄存器等的功能描述,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-03-06 06:37:57
【图】三菱FX2N系列plc编程元件类别与编号说明

三菱FX2N系列plc编程元件类别与编号说明,介绍了plc编程元件的物理实质,编程元件的基本特征,可编程控制器的编程元件,一起来了解下。
时间:2020-03-05 08:00:04





