三菱plc如何在外部设定与修改定时器?
来源:电工天下时间:2020-03-04 09:49:10 作者:老电工手机版>>
三菱plc如何在外部完成定时器设定与修改,三菱plc通过多种方式从外部完成设定与修改定时器的方法,使用人机界面,使用plc内置的模拟电位器,用模拟量设定功能扩展板修改定时器的设定值等。
三菱plc定时器的设置方法
1、使用人机界面
plc可以用触摸屏、文本显示器或工控机作人机界面,方便修改定时器参数,但成本较高。
2、使用plc内置的模拟电位器
小型plc一般都有内置的设置参数用的模拟电位器。如三菱plc fx1n、fx1s的外部调节寄存器d8030和d8031的值与模拟电位器的位置相对应。
s7-200的两个模拟电位器对应的寄存器是smb28和smb29,cp1h的模拟电位器对应的寄存器a642。
3、用模拟量设定功能扩展板修改定时器的设定值
fx系列的模拟量设定功能扩展板fx2n-8av-bd上有8个电位器,可以用应用指令vrrd读出各电位器设定的8位二进制数,用定作定时器、计数器的设定值。
4、用plc外部触点在程序内作加减计数器实现设定定时器的设定值
用按钮的上升沿与加减计数器实现。当按下按钮,加减计数器的寄存器加1或减1,而定时器的设定值就是寄存器中的数值。根据需要与定时器的基时,确定按下的次数,加计数与减计数的外部接点要分开。
5、增加lcd选件板改变plc内部定时器的设定值。
可以方便的监控、变更plc内数据值,并可以实现错误状态的可视化。cp1h、cp1l的plc可以增加lcd选件板cp1w-dam01。
相关文章三菱plc编写计时指令的入门教程

有关三菱plc的编程实例,在三菱plc中如何实现计时功能,以下是一个简单的计时指令的plc程序,学习下三菱plc中内部计划指令的用法,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-08 07:37:28
三菱plc定时器与触点比较指令用法详解

有关三菱plc的入门知识,在三菱plc中定时器怎么用,触点比较指令的功能与用法又是什么,学习三菱plc编程必须掌握必备的常用指令,下面一起来学习下。
时间:2022-01-08 05:25:16
三菱FX系列PLC延时断定时器的梯形图与时序图

如下图所示,三菱FX系列PLC延时断定时器梯形图与时序图,供大家学习参考。
时间:2021-12-14 15:00:34
三菱FX系列PLC定时器(T)用法教程

三菱FX系列PLC定时器(T)用法教程,在PLC中定时器(T)相当于继电器控制系统中的通电型时间继电器,可以提供无限对常开常闭延时触点,下面具体来了解下。
时间:2021-12-14 15:00:34
三菱plc定时器功能分类与功能说明

有关三菱plc定时器功能分类与功能,三菱plc定时器分为非积算定时器与积算定时器两类,三菱plc定时器的功能类似于继电控制里的时间继电器,二种定时器的动作过程见文中配图。
时间:2020-12-10 09:41:54
三菱fx系列plc定时器:通用定时器与积算定时器

有关三菱fx系列plc定时器的用法,重点介绍通用定时器与积算定时器的用法,通用定时器的特点是不具备断电的保持功能,积算定时器具有计数累积的功能。
时间:2020-12-10 09:41:52
三菱fx系列plc延时断定时器梯形图与时序图示例

有关三菱fx系列plc延时断定时器的梯形图与时序图,掌握下三菱fx系列plc延时断定时器的线路图的设计方法,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-12-10 09:41:51
三菱fx系列plc定时器(t)用法说明

有关三菱fx系列plc定时器(t)的用法,fx2n系列中定时器时可分为通用定时器、积算定时器二种,通用定时器的特点是不具备断电的保持功能,积算定时器具有计数累积的功能。
时间:2020-12-10 09:41:50
- 上一篇:三菱plc密码的读取方法与步骤
- 下一篇:【图】三菱plc功能图编制中状态器的用法