三菱plc状态编程思想与步进梯形指令的用法
来源:电工天下时间:2020-03-05 09:53:32 作者:老电工手机版>>
三菱plc状态编程思想与步进梯形指令的用法,以小车运动控制为例介绍状态编程思想,步进梯形指令(STL、RET),采用步进梯形图编制顺序控制状态转移图程序的指令,它包括STL和RET两条指令。
三菱plc状态编程与步进梯形指令
一、状态编程思想
以小车运动控制为例介绍状态编程思想。
二、步进梯形指令(STL、RET)
三菱系列plc的步进梯形指令是采用步进梯形图编制顺序控制状态转移图程序的指令,它包括STL和RET两条指令。其中步进梯形指令STL是利用内部状态软元件,在顺控程序上进行工序步进控制的指令;返回RET指令是表示状态流程结束,用于返回主程序的指令。
三、步进梯形指令的特点
步进梯形指令仅对状态器S有效,但是对于用作一般辅助继电器的状态器S,则不能采用STL指令,而只能采用基本指令。
其特点为:
1)转移源自动复位
2)允许双重输出:
3)主控功能:使用STL指令,取指令(LD、LDI)点移至右边。使用RET指令后,取指令(LD、LDI)点返回到原来的母线上。
四、步进梯形指令应用注意事项
1)状态器编号不能重复使用。
2)STL触点断开时,与其相连的回路不动作,一个扫描周期后不再执行STL指令。
3)状态转移过程中,在一个扫描周期内两种状态同时接通,因此为了避免不能同时接通的一对输出同时接通,除了在PLC外部设置互锁外,在相应的程序上也应设置互锁。
4)定时器线圈与输出线圈一样,也可在不同状态间对同一定时器软元件编程,但是,在相邻状态下对同一定时器编程时,则状态转移时定时器线圈不断开,当前值不能复位,因此需要注意在相邻状态不要对同一定时器编程。
5)STL指令后的母线,一旦写入LD或LDI指令后,对于不需要触点的指令,必须采用MPS、MRD、MPP指令编程,或者改变回路的驱动顺序。
6)在中断程序与子程序内不能采用STL指令。
相关文章
三菱FX系列PLC步进指令(STL/RET)用法教程
有关三菱FX系列PLC步进指令的用法,步进指令是专为顺序控制而设计的指令,步进指令STL与RET怎么使用,在使用时需要注意什么问题,下面具体来看下。
时间:2022-01-20 09:48:55
三菱FX系列PLC计数器应用梯形图的用法说明
三菱FX系列PLC计数器应用梯形图实例,说明:1、X3使计数器C0复位,C0对X4输入的脉冲计数,输入的脉冲数达到6个,计数器C0的常开触点闭合,Y0得电动作。2、在X3动作时,C0复位,Y0失电。
时间:2021-12-14 15:00:34
三菱FX系列PLC延时断定时器的梯形图与时序图
如下图所示,三菱FX系列PLC延时断定时器梯形图与时序图,供大家学习参考。
时间:2021-12-14 15:00:34
三菱FX系列PLC振荡电路的梯形图与时序图
如下图所示,三菱FX系列PLC振荡电路中的梯形图与时序图,供大家学习参考。
时间:2021-12-14 15:00:34
三菱fx系列plc延时断定时器梯形图与时序图示例
有关三菱fx系列plc延时断定时器的梯形图与时序图,掌握下三菱fx系列plc延时断定时器的线路图的设计方法,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-12-10 09:41:51
三菱plc梯形图控制交通灯的例子
三菱plc控制交通灯的plc梯形图,十字路口南北及东西方向均设有红、黄、绿三个信号灯,六个灯以一定的时间顺序循环往复工作,元器件安排如图所示。
时间:2020-05-16 19:52:47
三菱plc梯形图指令符号名称的用途
有关三菱plc梯形图指令符号名称的作用,SFC是状态功能图,用SET指令置位,用RST指令复位 ,STL S0是步进指令,也可以用 SET RST指令去置位或者复位不同的M。
时间:2020-05-16 08:55:06
三菱plc梯形图的编程规则详解
三菱plc梯形图的编程规则,以三菱FX系列PLC为例,介绍PLC梯形图编程时需要遵循的规则,这些规同样适用其它plc编程,包括梯形阶梯始于左母线,终于右母线,接点应画在水平线上,不应画在垂直线上等规则。
时间:2020-05-16 08:48:44