三菱plc的定时器与定时分析功能
来源:电工天下时间:2020-12-10 09:41:53 作者:老电工手机版>>
有关三菱plc的定时器与定时分析功能,三菱FX系列plc的定时器,分为无掉电保持能力的通用定时器与有掉电保持能力的积算定时器,就极限情况来分析定时器的精度。
三菱plc的定时器与定时分析功能
三菱FX系列plc的定时器,分为无掉电保持能力的通用定时器与有掉电保持能力的积算定时器。
按计数的时钟脉冲可分为1 ms、10 ms、100 ms的定时器。定时器的工作可描述为:当定时器的定时条件满足,线圈被驱动后,定时器开始计时,计时时间到,其触点动作。
plc是按照循环扫描方式丁作的,一个循环扫描周期可分为内部处理、通信服务、输入刷新、程序执行和输出刷新5个阶段。
由于这5个阶段在plc处于run运行模式时是分时执行的。因此,这种扫描方式会对pi c的定时精度造成一定的影响。
定时的精度定时的精度与程序的安排有关,也与定时输入信号(定时条件)和定时器定时完成的确切时间有关。
下面就极限情况来分析定时器的精度。
定时器的触点在线圈之后,在此假设定时器的输入(对应于图1中)恰在plc 刚完成输入刷新后变为on,plc在1个扫描周期内,输入只被扫描1次,因此,在这个扫描周期程序执行阶段定时器并不能工作,只有等到下个扫描周期。这样便产生了1个扫描周期的误差。
再次假设,定时器定时完成的确切时间,在刚执行完梯形图定时器的线圈指令,即执行完out to指令后。
相关文章
三菱触摸屏设置弹出报警功能方法详解
在用三菱触摸屏做项目时,如何设置弹出报警显示,当出现报警时报警内容在触摸屏的中弹出,而不是在报警界面出现,以下是三菱触摸屏弹出报警功能的设置方法,供大家参考。
时间:2022-02-19 12:46:45
三菱plc中cpu普通模式下计数器功能怎么选择?
有关三菱plc中计数器功能选择的知识,在cpu普通模式下的“计数器功能选择”中,可以选择的项目包括锁存计数器功能、计数禁用功能、采样计数器功能等,下面具体来了解下。
时间:2022-01-26 09:13:20
三菱FX系列PLC边沿指令的功能说明
有关三菱FX系列PLC边沿指令的知识,共有三种,分别为LDP/LDF:取上升沿/下降沿指令、ANDP/ANDF:与上升沿/下降沿指令、ORP/ORF:或上升沿/下降沿指令,以下是这些指令的功能说明,一起来看下。
时间:2022-01-20 09:29:37
三菱plc编写计时指令的入门教程
有关三菱plc的编程实例,在三菱plc中如何实现计时功能,以下是一个简单的计时指令的plc程序,学习下三菱plc中内部计划指令的用法,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-08 07:37:28
三菱plc定时器与触点比较指令用法详解
有关三菱plc的入门知识,在三菱plc中定时器怎么用,触点比较指令的功能与用法又是什么,学习三菱plc编程必须掌握必备的常用指令,下面一起来学习下。
时间:2022-01-08 05:25:16
三菱FX系列PLC延时断定时器的梯形图与时序图
如下图所示,三菱FX系列PLC延时断定时器梯形图与时序图,供大家学习参考。
时间:2021-12-14 15:00:34
三菱FX系列PLC定时器(T)用法教程
三菱FX系列PLC定时器(T)用法教程,在PLC中定时器(T)相当于继电器控制系统中的通电型时间继电器,可以提供无限对常开常闭延时触点,下面具体来了解下。
时间:2021-12-14 15:00:34
三菱plc定时器功能分类与功能说明
有关三菱plc定时器功能分类与功能,三菱plc定时器分为非积算定时器与积算定时器两类,三菱plc定时器的功能类似于继电控制里的时间继电器,二种定时器的动作过程见文中配图。
时间:2020-12-10 09:41:54
- 上一篇:三菱plc内置电池的寿命与功能
- 下一篇:三菱plc应用环境与使用注意事项