三菱plc定时分析:三菱fx系列plc的定时器功能简介
来源:电工天下时间:2017-06-12 16:04:50 作者:老电工手机版>>
有关三菱fx系列plc的定时器的功能说明,三菱fx系列plc的定时器,分为无掉电保持能力的通用定时器,有掉电保持能力的积算定时器,按计数的时钟脉冲,三菱fx系列plc的定时器又有一些种类。
三菱fx系列plc的定时器,分为无掉电保持能力的通用定时器和有掉电保持能力的积算定时器。
按计数的时钟脉冲可分为1 ms、10 ms、100 ms的定时器。
定时器的工作可描述为:当定时器的定时条件满足,线圈被驱动后,定时器开始计时,计时时间到,其触点动作。plc是按照循环扫描方式丁作的,一个循环扫描周期可分为内部处理、通信服务、输入刷新、程序执行和输出刷新5个阶段。由于这5个阶段在plc处于run运行模式时是分时执行的。
因此,这种扫描方式会对plc的定时精度造成一定的影响。
1 定时的精度定时的精度与程序的安排有关,也与定时输入信号(定时条件)和定时器定时完成的确切时间有关。下面就极限情况来分析定时器的精度。
1.1 定时器的触点在线圈之后在此我们假设定时器的输入(对应于图1中)恰在plc 刚完成输入刷新后变为on,我们知道,plc在1个扫描周期内,输入只被扫描1次,因此在这个扫描周期程序执行阶段定时器并不能工作,只有等到下个扫描周期。这样便产生了1个扫描周期的误差。我们再次假设,定时器定时完成的确切时间在刚执行完梯形图定时器的线圈指令,即执行完out to指令后。
附1,三菱FX系列PLC通用定时器的工作原理
通用定时器的工作原理
1、当定时条件为ON,指定的定时器对PLC内部的100ms、10ms、1ms时钟脉冲进行累加计数,当前值等于设定值时,定时器的常开触点接通,常闭触点断开。当定时条件变为OFF,定时器被复位,常开触点断开,常闭触点接通,当前值恢复为零。
2、通用定时器的特点:没有保持功能
三菱fx系列plc内部定时器定时的时间单位:10ms 100ms 1ms
附2,三菱FX系列PLC的定时器(T)的基本使用方法
FX系列PLC的定时器(T):
1. 功能:用于定时操作,起延时接通和断开电路的作用。
2. 结构:线圈、内部触点、设定值寄存器(字)、当前值寄存器(字)。
3. 定时实质:通过对内部时钟脉冲进行计数来完成定时。
常用时钟脉冲有:1ms、10 ms、100ms三种,能实现精确定时
4. 设定值:等于计时脉冲的个数。用常数K设定(1-32767)。
5. 定时器地址编号:字母T+(十进制)地址编号
6. 原理:当驱动线圈的信号接通时,当前值开始计时,达到设定值时,输出触点动作;驱动线圈的信号断开或发生停电时,通用定时器(T0~T245)复位,输出触点跟着复位。
三菱plc定时器的小知识
计时器:T0~T199(200点)是100ms的计时器(设定值:0.1~3276.7 S);T200~T245(46点)是10ms的计时器(设定值:0.01~327.67 S);T246~T149(4点)是1mS累计型的计时器(设定值:0.001~32.767 S, 失电保持型,即中断动作);T250~T255(6点)是100ms的累计型计时器(设定值:0.1~3276.7 S,失电保持型,即中断动作)。
如果在子程序或中断程序中使用T192~T199和T246~T249,在执行END指令时修改定时器的当前值。当定时器的当前值等于设定值时,其输出触点在执行定时器线圈指令或END指令时动作。如果不是使用上述的定时器,在特殊情况下,定时器的工作可能不正常。
如果1ms定时器用于中断程序和子程序,在它的当前值达到设定值后,其触点在执行该定时器的第一条线圈指令时动作。
三菱PLC定时器如何写程序?
定时器的小例子:
LD M8000
OUT T1 K50
LD T1
OUT Y1
END
相关文章
三菱FX系列PLC步进指令(STL/RET)用法教程
有关三菱FX系列PLC步进指令的用法,步进指令是专为顺序控制而设计的指令,步进指令STL与RET怎么使用,在使用时需要注意什么问题,下面具体来看下。
时间:2022-01-20 09:48:55
三菱FX系列PLC块操作指令(ORB/ANB)的用法教程
有关三菱FX系列PLC块操作指令的用法,ORB为块或指令,ANB为块与指令,其中ORB指令用于两个或两个以上的触点串联连接的电路之间的并联,ANB指令用于两个或两个以上触点并联连接的电路之间的串联。
时间:2022-01-20 09:45:50
三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程
三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程,三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。在FX2N中共有27条基本逻辑指令,其中包含有些子系列PLC的20条基本逻辑指令。
时间:2022-01-20 09:44:06
三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程
三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程,在三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。以下以FX2N为例,介绍基本逻辑指令和步进指令及应用。
时间:2022-01-20 09:42:55
三菱FX系列PLC主控指令(MC/MCR)用法教程
在三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同),在FX2N中共有27条基本逻辑指令,其中包含有些子系列PLC的20条基本逻辑指令。
时间:2022-01-20 09:35:43
三菱FX系列PLC边沿指令的功能说明
有关三菱FX系列PLC边沿指令的知识,共有三种,分别为LDP/LDF:取上升沿/下降沿指令、ANDP/ANDF:与上升沿/下降沿指令、ORP/ORF:或上升沿/下降沿指令,以下是这些指令的功能说明,一起来看下。
时间:2022-01-20 09:29:37
三菱FX系列PLC脉冲输出指令(PLS、PLF)用法说明
三菱FX系列PLC脉冲输出指令(PLS、PLF)用法说明,在使用时注意如下事项:1、PLF指令只能用于Y或M(不包括特建辅助继电器)。2、在PLS指令中,Y0只在X0上升沿时的一个扫描周期内为ON。
时间:2022-01-20 09:22:39
三菱plc定时器与触点比较指令用法详解
有关三菱plc的入门知识,在三菱plc中定时器怎么用,触点比较指令的功能与用法又是什么,学习三菱plc编程必须掌握必备的常用指令,下面一起来学习下。
时间:2022-01-08 05:25:16