这对保证熔断器的选择性是十分必要的,否则将会发生越级跳闸等误动作的恶劣后果。
高压熔断器是最简单的保护电器,它用来保护电气设备免受过载和短路电流的损害;按安装条件及用途选择不同类型高压熔断器如屋外跌落式、屋内式,对于一些专用设备的高压熔断器应选专用系列;我们常说的保险丝就是熔断器类。
主要用于高压输电线路、电压变压器、电压互感器等电器设备的过载和短路保护。
高压限流熔断器参数及作用
高压熔断器的作用是对电路及设备进行短路保护及运载保护。它是利用低熔点的金属丝(片)(也称为熔件)的熔化而切断电路的。其结构简单,造价低,且容易维护。
高压熔断器按安装地点可分为户内式和户外式,按是否限流可分为限流式和非限流式。所谓高压限流熔断器是熔断器的瓷管中充满石英砂,当短路电流使熔丝熔断而产生电弧,由于石英砂颗粒间狭沟的限制,使弧柱直径变小,加上石英砂的冷却作用,在电流未到稳定值以前就将电弧熄灭,起到限流的作用。
跌落式熔断器是一种非限流式熔断器,在熔丝管内层有产气材料,当故障电流流过熔断器时,熔丝熔断产生电弧,在电弧高温作用下,产生高压气体通过管口向外喷出,将电弧拉长并冷却,在电流过零时熄灭。熔丝熔断后,使活动关节释放,熔丝管跌落而形成明显的断口。
高压限流熔断器一般用于户内居多,但不宜使用在低于熔断器额定电压的电网中,以避免熔断器熔断的截流所产生的过电压超过电网允许2.5倍的工作相电压。
跌落式熔断器一般用于户外,因为在其灭弧时,会喷出大量气体,并发出很大的声响。
高压限流熔断器的参数与特性有哪些?
高压限流熔断器的主要参数和特性:
(1)额定电压:是指高压限流熔断器分断后长期承受的电压,一般等于或大于设备或线路的额定电压。
(2)额定电流:分熔断器和熔体的额定电流,是指长期通过的电流。一般为设备额定电流的1.5~3倍左右。
(3)额定开断能力:是指在故障条件下可靠地开断过载或短路电流的能力。一般用开断电流或开断容量表示。
(4)绝缘水平:一般用工频耐压和雷电冲击耐压来表示。
(5)安秒特性:是指高压限流熔断器动作时间与通过熔断器电流的关系,它由制造厂提供。
这对保证熔断器的选择性是十分必要的,否则将会发生越级跳闸等误动作的恶劣后果。
中压熔断器的选择要求:
(1)高压限流熔断器选择的环境条件。
环境条件是指环境温度、最大风速(对户外使用的熔断器有要求)、污秽情况(对户外使用的熔断器有要求)、海拔、地震烈度等,上述要求可参照户外开关设备的要求而定。
相关文章
熔断器的符号是什么
熔断器的符号是什么,熔断器的文字符号:FU,如下图:熔断器的符号是什么,以下是普通型熔断器和快速型熔断器的符号,如下图,有需要的朋友参考下。
时间:2022-04-23 10:57:21
跌落式熔断器熔丝常见故障原因及处理方法
有关熔断器的使用问题,跌落式熔断器在使用过程中,出现了熔丝相关的故障问题,比如熔丝不正常熔断、熔丝轧断、熔丝松脱等,其故障原因是什么,应该如何处理,下面来看下。
时间:2022-01-25 06:02:53
熔断器实物图与图形符号
熔断器实物图与图形符号,以下是熔断器的实物图,以及一个简单的电路图,学习不同电气元件的实物接线,一个手动星三角电路图,供大家参考。
时间:2021-12-19 07:45:23
熔断器的主要特点
熔断器的特点:1、熔断器,又名保险丝,阻值接近于零,是一种安装在电路中,用于保证电路安全运行的电器元件。2、熔断器的额定电流主要有2A,3A,5A,10A等,电阻值为0欧姆。
时间:2021-12-02 06:12:53
螺旋式熔断器内部结构与外形图
有关螺旋式熔断器内部结构与外形图,螺旋式熔断器主要由瓷帽、熔断管、瓷套、上接线端、下接线端及座子等部分组成,RL1系列螺旋式熔断器的结构及外形。
时间:2021-08-28 05:22:57
熔断器的参数计算口诀说明
有关熔断器的参数计算口诀,熔丝选择要计算,不能断了随便换,熔丝小了没有用,熔丝选大不保险,照明灯泡电阻炉,按其额定数值算,一起来了解下。
时间:2021-08-28 05:22:49
熔断器的分类与常用类型
熔断器的分类,包括瓷插式RC、螺旋式RL、快速熔断器RS熔断器等,熔断器的常用类型包括自恢复熔断器、快速熔断器等,一起来了解下。
时间:2021-08-28 05:22:46
高压熔断器型号与含义
有关高压熔断器的型号与含义,高压熔断器的类型分为户内型与户外型,重点介绍了RW型户外高压跌落式熔断器的功能与适用范围,用于电气设备的过载与短路保护。
时间:2021-08-28 05:22:36
- 上一篇:熔断器熔体的10个安装要求
- 下一篇:熔断器式隔离开关的特性及使用问题(多图)