西门子s7-200 plc使用以太网模块连接触摸屏的问题
来源:电工天下时间:2015-12-18 10:25:58 作者:老电工手机版>>
西门子s7-200 plc使用以太网模块连接触摸屏的问题
问题:
利用S7-200plc的以太网模块连接西门子SMART系列触摸屏。
以太网模块的安装位置有何要求?以太网模块必须在CPU模块边上?本打算把以太网模块放置在最右边,因为中间还有很多模拟量和数字量的扩展模块。
解答:
1、以太网模块的安装位置没有要求。
2、以太网模块可以放置在最右边。注意,在设置CP243-1模块占用QB输出字节地址。
如CP243-1安装在紧挨CPU226的0号槽,其前面输出就占用了QB0和QB1两个字节,CP243-1的地址按顺序排列,即设为QB2。如果放置在最右边,必须顺序排序QB输出字节地址。
3、说以太网模块必须在CPU模块边上?因为在向导设置操作中该项建议使用缺省值。这个缺省值就是紧挨CPU的位置安装的。
相关文章
profinet和以太网有什么区别
profinet和以太网的主要区别,参考如下:工业以太网是自动化领域控制层和管理层的主要网络类型之一,用于连接PLC和PLC或者PLC和上位机。以上负责连接网络的物理介质,即为工业以太网。
时间:2022-04-28 18:29:39
西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类
西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类,包括硬件中断(Hardware Interrupts)设定、延时中断(Time-Delay Interrupts)设定、PROFIBUS-DP中断(lnterrupts for DPVl)设定、异步出错中断(Asynchronous Error Interrupts)设定。
时间:2020-04-25 13:50:53
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤,分为九个步骤与一个注意问题,改造工程提前办理工作票,准备用要用的工具及材料,当配置下载成功后,进入软件程序设计划面调用FC105进行量程变换。
时间:2020-04-23 11:24:40
西门子plc模拟量模块接线图的设计
有关西门子plc模拟量模块接线图的设计说明,西门子plc模拟量输入模块,通过拨码开关设置为不同的测量方法,一个模块只能设置为一个测量范围;开关设置只有在重新上电后才能生效。
时间:2020-04-23 11:20:26
西门子plc模拟量模块接线图与测量方法
有关西门子plc模拟量模块接线图与测量方法,通过拨码开关设置为不同的测量方法;开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一个测量范围。
时间:2020-04-23 11:19:03
西门子plc模块支持哪些传感器类型?
有关西门子plc模块支持哪些传感器类型,包括西门子s7-200、西门子s7-200smart、西门子s7-1200、西门子s7-300等支持的传感器类型,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-03-09 10:00:56
【图】西门子step7-micro/win32编程软件硬件连接与软件安装
西门子step7-micro/win32编程软件硬件连接与软件安装,两种硬件连接方式:一种是通过pc/ppi 电缆直接连接,另一种是通过带有mpi电缆的通信处理器连接,step7-micro/win32软件安装包基于windows的应用软件。
时间:2020-02-21 10:58:43
西门子s7-300系列plc模块化结构设计图解
西门子S7-300系列PLC是模块化结构设计,各种单独模块之间可进行广泛组合和扩展,主要组成部分有导轨(RACK)、电源模块(PS)、中央处理单元模块(CPU)、接口模块(IM)、信号模块(SM)、功能模块(FM)、通信处理器(CP)等。
时间:2020-02-21 09:57:47