西门子plc冷启动与暖启动的含义
来源:电工天下时间:2015-11-04 06:36:14 作者:老电工手机版>>
西门子plc冷启动与暖启动的含义
西门子S7-300和S7-400PLC中“暖启动”、“冷启动”和“热启动”启动类型间的区别:
1,在暖启动中,从程序开始处以系统数据和用户地址区的初始设置开始进行程序处理(非保持性定时器、计数器和位存储器复位)。保持的标志存储器、定时器和计数器以及数据块的当前值保持(仅当有后备电池,如果使用EPROM 并且CPU的保持特性已赋参数时S7-300甚至可以没有后备电池)。OB100中的程序执行一次然后循环程序开始执行。S7-300只有暖启动,对于 S7-300而已,重新上电以及将模式开关从STOP拨到RUN都是暖启动。
2,在冷启动中,执行OB1 中的第一个命令时,读取过程映像输入表,并处理STEP7 用户程序(也适用于暖启动)。删除工作存储器中由SFC 创建的数据块;剩余的数据块具有来自装入存储器的预置值。复位过程映像和所有定时器、计数器和位存储器,不管它们是否具有保持性分配。OB102中的程序执行一次然后循环程序开始执行。
3,在热启动中,在程序中断处重新开始执行程序(不复位定时器、计数器和位存储器)。在启动时所有数据(标志存储器、定时器、计数器、过程映像及数据块的当前值)被保持, OB101中的程序执行一次。然后,程序从断点处(断电, CPU STOP) 恢复执行。这个“剩余循环”执行完后,循环程序开始执行。只有S7-400CPU中才能进行热启。
相关文章
西门子plc上升沿与下降沿的作用及编程方法
西门子plc上升沿与下降沿的作用及编程方法,西门子plc上升沿与下降沿的作用及编程方法,以及上升沿和下降沿的主要作用说明。
时间:2022-09-20 19:49:42
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
西门子plc S7200多个寄存器累加程序
西门子plc S7200多个寄存器的累加程序,计算CS校验码,如何实现多个寄存器的累加,多个寄存器的地址是连续的,可用指针指令进行累加。
时间:2022-09-18 14:31:47
西门子plc顺序功能图分类与结构类型图解
西门子plc顺序功能图的分类,包括单序列,选择分支与合并,并行分支,跳转与循环等,单序列由一系列相继激活的步组成,是最简单的一种顺序功能图。
时间:2022-09-18 14:31:06
西门子plc数学运算指令的分类
西门子plc数学运算指令的分类,数学运算指令是对存储器数据进行的四则运算、函数运算处理,一般以字或双字的形式进行,数据可以是整数、浮点数。
时间:2022-09-18 14:29:56
西门子plc触点并联指令的用法
西门子plc触点并联指令的用法,触点并联指令为O(Or)、ON(Or Not),有关plc触点并联指令的梯形图与语句表的实例,plc触点并联指令的使用说明。
时间:2022-09-18 14:29:34
plc流量累积计算程序实例
plc流量累积计算程序实例,plc计算流量累积的方法,plc在流量显示和累积计量上的应用,西门子plc中如何解决流量累积问题的方法,一起来了解下。
时间:2022-09-18 14:29:15
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门,
时间:2022-02-05 08:11:01