cpu扫描时间过长导致cpu系统停机怎么办?
来源:电工天下时间:2015-10-20 14:29:23 作者:老电工手机版>>
cpu扫描时间过长导致cpu系统停机的解决方法
西门子s7-300 cpu的看门狗时间默认为150ms,最大值可以设置6000ms。如果用户程序的执行时间大于硬件组态中所设定的CPU的扫描周期的监控时间,则CPU会因看门狗超时而导致系统停机,同时会触发定时错误OB80。
操作步骤:
在“SIMATIC Manager”编程软件中的硬件组态“HW Config”的机架中双击组态好的S7-300的CPU中,在弹出的属性对话框中选中“周期/时钟存储器”,然后修改“扫描周期监视时间(ms)”,该时间的取值范围为1-6000ms。
如图:
相关文章
西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法
西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法,问题:s7-200同一数据源不同时间怎么比较?同一个地址在不同的时间下获取的数值,然后把这些数值进行比较。
时间:2021-10-23 07:06:27
西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类
西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类,包括硬件中断(Hardware Interrupts)设定、延时中断(Time-Delay Interrupts)设定、PROFIBUS-DP中断(lnterrupts for DPVl)设定、异步出错中断(Asynchronous Error Interrupts)设定。
时间:2020-04-25 13:50:53
西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法
西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法,要求剩余时间值与5s比较,所以MW10中BI剩余时间值应与50(单位为100ms,即5s)比较,在脉冲定时器定时时断开输入端,剩余时间值保持不变。
时间:2020-04-23 10:19:13
西门子s7-300子程序执行时间的是多少
有关西门子s7-300执行子程序时间的查看方法,分享了西门子s7-300执行子程序时间的具体查看步骤,可在主程序调用该子程序的前后分别读取cpu的系统时钟,利用时钟指令fc34进行相减进行编程运算。
时间:2020-04-08 13:32:13
西门子s7-300 cpu系统扫描循环时间的查看办法
如何查看西门子s7-300中cpu系统扫描循环时间,有二种方法,方法1:将程序下载到plc中,在线连接并查看cpu信息,方法2:通过将OB1对应的临时变量传到M区中,读取CPU的扫描循环时间。
时间:2020-04-08 11:52:20
西门子s7-300中cpu扫描时间过长系统停机怎么办?
西门子s7-300中cpu扫描时间过长导致系统停机的解决方法,CPU会因看门狗超时而导致系统停机,同时会触发定时错误OB80,可以参考下本文的解决方法与步骤。
时间:2020-04-08 11:51:37
西门子S7-200 CPU内EEPROM写入的几种情况
西门子S7-200 CPU内EEPROM写入的几种情况,EEPROM的写入分为三种情况:1、MB0—MB13的设置,只需要在系统块—断电数据保持中设置即可。
时间:2020-04-01 14:51:12
在S7-CPU中使用嵌套程序的注意事项
在S7-CPU中使用嵌套程序的注意事项
回答:S7-CPU支持嵌套程序,但对于不同的CPU类型,在使用时需要注意一些问题。时间:2020-04-01 14:42:38