西门子plc间接寻址的二种方式
来源:电工天下时间:2015-09-16 09:42:31 作者:老电工手机版>>
西门子plc间接寻址方法,以西门子S7-300plc为例进行讲解。
1、区域内间接寻址
指针的最高位(第31位)x为0时为区域内的间接寻址,此时区域标示号rrr也为0,地址指针的格式与存储器间接寻址的相同。下面是区域内间接寻址的例子:
L P#5.0 //将间接寻址的指针装入累加器1
LAR1 //将累加器1的内容送AR1
A M[AR1, P#2.3] //AR1中的P#5.0加偏移量P#2.3,对M7.3进行操作
= Q[AR1, P#0.2] //逻辑运算的结果送Q5.2,P#5.0+P#0.2=P#5.2
L MW[AR1, P#19.0] //将MW24装入累加器1
方括号内为操作数的地址,它等于AR1中的地址值P#5.0加上逗号后面的地址偏移量,例如第3条指令中操作数的地址为P#5.0+P#2.3=P#7.3,即操作数为M7.3。
2、区域之间的间接寻址
指针的最高位(第31位)x = 1时为区域间的间接寻址,来看一个区域间的间接寻址的例子:
L P#M 6.0 //将M6.0的双字地址装入累加器1
LAR1 //将累加器1的内容送到AR1
L W [AR1,P#20.0] //将MW26的内容传送到累加器1
P#M6.0对应的二进制数为2#1000 0011 0000 0000 0000 0000 0011 0000。
因为地址指针P#M6.0已经包含有区域信息(rrr=2#011表示M区),第3条指令“L W[AR1, P#50.0]”没有必要再使用地址标识符M。
用地址指针读写字、字节或双字时,指针中小数点右边的位编号必须为0,否则将会出错。
相关文章
西门子plc上升沿与下降沿的作用及编程方法
西门子plc上升沿与下降沿的作用及编程方法,西门子plc上升沿与下降沿的作用及编程方法,以及上升沿和下降沿的主要作用说明。
时间:2022-09-20 19:49:42
西门子plc S7200多个寄存器累加程序
西门子plc S7200多个寄存器的累加程序,计算CS校验码,如何实现多个寄存器的累加,多个寄存器的地址是连续的,可用指针指令进行累加。
时间:2022-09-18 14:31:47
西门子plc顺序功能图分类与结构类型图解
西门子plc顺序功能图的分类,包括单序列,选择分支与合并,并行分支,跳转与循环等,单序列由一系列相继激活的步组成,是最简单的一种顺序功能图。
时间:2022-09-18 14:31:06
西门子plc数学运算指令的分类
西门子plc数学运算指令的分类,数学运算指令是对存储器数据进行的四则运算、函数运算处理,一般以字或双字的形式进行,数据可以是整数、浮点数。
时间:2022-09-18 14:29:56
西门子plc触点并联指令的用法
西门子plc触点并联指令的用法,触点并联指令为O(Or)、ON(Or Not),有关plc触点并联指令的梯形图与语句表的实例,plc触点并联指令的使用说明。
时间:2022-09-18 14:29:34
西门子plc编程符号地址的二种类型
西门子plc编程符号地址的二种类型,分为未用符号显示、无符号地址显示两种,这两个选项无显示过滤设定项,分别用于显示符号地址与绝对地址。
时间:2020-11-17 13:19:17
西门子s7-300 plc绝对寻址与符号寻址的功能说明
西门子s7-300 plc绝对寻址和符号寻址,绝对地址包含地址标识符和内存位置,STEP 7可以自动地将符号名称翻译成所需要的绝对地址,西门子step7中的绝对寻址与符号寻址的实例教程。
时间:2020-11-17 13:19:15
西门子step7绝对寻址与符号寻址的用法详解
西门子step7绝对寻址与符号寻址的用法,可以通过此符号访问用户程序中的地址,绝对地址包含地址标识符和内存位置,如果将符号名分配给绝对地址,可以使程序更易读。
时间:2020-11-17 09:18:04
- 上一篇:西门子plc临时变量l用法指南
- 下一篇:【问答】西门子s7-300的计数器问题