西门子plc波特率设置的问题总结(2)
来源:电工天下时间:2020-04-22 13:46:46 作者:老电工手机版>>
另参考:
检查编程通信的主要步骤
如果有时能够通信但不正常,请检查如下“1-4”项,如果根本不通,请检查全部项目:
1、检查STEP 7-Micro/WIN与Windows操作系统是否完全兼容。
2、检查是否使用西门子的原装编程电缆,以及电缆是否符合编程PC机或笔记本电脑的硬件条件。
3、检查编程电脑上的COM通信口设置。
鼠标右键单击“我的电脑”,选择“属性”。
打开“设备管理器”标签(对于Windows2000,选择“硬件”标签,按“设备管理器”按钮)。
双击“端口(COM和LPT)”。
双击所使用的通信口,如COM1。在端口设置标签,选择“高级”。
在对话框中把接收和发送缓冲区都设置为最小值,并保持选中“FIFO”选择框。重新启动计算机,设置有效。
4、检查编程电缆的DIP开关设置,是否与Micor/WIN的通信速率设置相同。
在Micro/WIN左边的浏览条中鼠标单击Communication(通信)大图标,检查通信参数设置。鼠标双击PC/PPI电缆图标可以更改通信属性。 CPU出厂的缺省设置是通信口地址为2,波特率为9.6K。
使用新的SMART(智能)RS-232/PPI电缆的用户,如果配合Micro/WIN32 V3.2 SP4以上版,可以将DIP开关5设置为“1”,选中通信界面的“Search all baudrate”(搜索所有波特率)选择框,可用于搜索网络上所有相关设备。
对于普通编程电缆,搜索速率最高为19.2,因此如果CPU通信口速率被设置为187.5K,则不能被找到。
5、如果仍然不通,请检查CPU右下角的传感器直流电源输出电压(测量L+/M),电压应当高于22V。
6、使用wipeout.exe程序,恢复CPU的出厂设置。缺省情况下CPU通信口地址为2,通信速率9.6K。
相关文章
西门子STEP7 Micro WIN编程软件选项设置方法
有关西门子step7 Micro WIN编程软件的选项设置方法,介绍了西门子STEP7 Micro WIN编程软件的选项设置步骤,教大家设置合理的参数选项,以方便自己的编程工作。
时间:2020-04-23 11:31:46
西门子s7-200PLC编程软件中文设置教程
有关西门子s7-200PLC编程软件中文的设置教程,西门子s7-200PLC编程软件英文版安装,如何转换为中文版,有没有便捷的方法。
时间:2020-04-08 13:35:19
西门子STEP 7-Micro/WIN 32编程软件软硬件安装与参数设置
西门子STEP 7-Micro/WIN 32编程软件软硬件安装与参数设置,STEP 7-Micro/WIN 32编程软件在一张光盘上,用户可按以下步骤安装,安装完软件并且设置连接好硬件之后,可以设置默认参数等。
时间:2020-03-10 10:13:37
西门子plc远端地址的设置教程
西门子plc远端地址的设置方法,在西门子plc中如何选择远端地址,确认COM口、远端S7-200通讯口和PC/PPI电缆的波特率参数匹配等操作,一起来看看。
时间:2020-02-21 08:12:16
西门子step7-micro/win设置波特率与站点地址的方法
西门子step7-micro/win设置波特率与站点地址的方法,必须为steo7-micro/win配置波特率和站地址,波特率的设置必须与网络上的其他设备相同,而站点地址必须是唯一。
时间:2017-04-20 17:00:49
西门子plc波特率与站点地址如何设置?方法教程
西门子plc波特率与站点地址的设置方法,同一个网络中通讯的器件必须被配置成相同的波特率,网络的最高波特率,取决于连接在该网络上的波特率最低的设备。
时间:2017-04-20 17:00:44
西门子s7-200波特率与站点地址的设置方法
西门子s7-200波特率与站点地址的设置方法,为S7-200选择参数之后必须为系统块下载到S7-200中,S7-200通讯口的波特率设置步骤,为S7-200选择站地址,为S7-200选择波特率,下载系统块到S7-200。
时间:2017-04-20 17:00:41
【图】西门子step7编程软件安装过程与pg/pc接口设置方法
有关西门子step7编程软件的安装过程,将数据复制到编程设备中,组态EPROM和通讯驱动程序,安装许可证密钥,设置PG/PC接口,设置本地连接属性等操作。
时间:2015-12-02 18:23:42