西门子plc程序编程标准简介

来源:电工天下时间:2017-03-30 21:35:55 作者:老电工手机版>>

西门子plc程序编程标准简介

内容要点:西门子plc程序结构,西门子plc程序的控制模式,西门子plc程序的编程技巧。

为了plc程序可读性强,短期内可以读懂并且能够修改,在plc工作组内部需要统一编程标准,以便适应将来工程人员调动后,原来的程序能够被后来的人在短期内读懂,现统一标准如下:

一、plc程序结构

1、程序结构统一


OB1:主程序;
OB100:初始化程序(无需主程序调用);
OB35:100ms(可修改)中断(无需主程序调用),可以调用PID模块;
OB80、OB82、OB85、OB86、OB87、OB121、OB122:故障诊断模块(无需主程序调用、无需编程);
FC1:系统模式;
FC2:输入处理;
FC3:输出处理;
FC4:运行处理;
FC5:停止处理;
FC6:手自动切换;
FC7:
。。。
。。。
FC100:之后用来建立一些可以循环调用的子程序;
FC105:系统自带,模拟量输入子程序(可以循环调用);
FC106:系统自带,模拟量输出子程序(可以循环调用);
modbus通讯(CP341):FB7:P_RCV_RK,FB8:P_SND_RK;
通讯CP340:FB2:P_RCV,FB3:P_SND;
一般PID:用FB41;
温、湿度PID:用FB58;
如果程序块与系统块重复,请避让。

2、plc数据块

DB1:AI数据,类型:REAL,与上位机接口;
DB2:AO数据,类型:REAL,与上位机接口;
DB3:DI数据,类型:BOOL,与上位机接口;
DB4:DO数据,类型:BOOL,与上位机接口;
DB5:设备运行时间及流量累计,类型:REAL,与上位机接口;
DB6:报警消息,类型:BOOL,与上位机接口;
DB7:类型:REAL,中间寄存器;
DB8:类型:INT,中间寄存器;
DB9:类型:WORD,中间寄存器;
DB10:类型:BOOL,中间寄存器;
DB11:之后用作与设备通讯用,例如:MODBUS通讯等;
DB100:之后用作调用FB块时的背景数据块;
M区:也作为中间变量。

3、DP从站故障诊断

DP从站必须做故障诊断,故障报警,用FB125即可。

二、西门子plc程序的控制模式

1、系统设置远程/本地/手动按钮

1.1、远程:只能通过上位机对系统进行自动启/停控制,单台设备就地控制优先,在程控时,可以通过上位机对设备进行软手操/自动切换,软手操启/停;

1.2、本地:只能通过触摸屏对系统进行自动启/停控制,单台设备就地控制优先,在程控时,可以通过触摸屏对设备进行软手操/自动切换,软手操启/停;

1.3、手动:手动控制时,上位机/触摸屏失效,只能通过手动控制设备的启/停。

2、单台设备控制

单台设备必须有软手操/自动切换以及软手操时可以启/停功能,由自动切换到软手操时,设备不能停机;由软手操切换到自动时,设备启/停取决于自动程序。

3、单台设备(泵、风机及其它大型设备)运行满24小时必须进行轮换,且必须有运行时间累计,如果由上位机设定启/停顺序除外,操作人员自行设定;

三、西门子plc程序的编程技巧

1、程序块尽量细化,方便阅读,将同一类型的设备控制放在一个程序块中;

2、如遇特殊情况下采用语言编程,多数情况下请使用梯形图编程,方便别人阅读;

3、对于经常调用的子程序,可以做成子模块,频繁调用,例如:求几个数平均值或求几个数的最大值;

4、程序要有注释,变量及中间变量必须有描述,方便别人阅读或以后查阅;

5、定期做程序备份,最好以工程名称+系统名称+当天日期;

6、程序加密,防止别人窃取。

相关文章
  • 西门子plc上升沿与下降沿的作用及编程方法

    西门子plc上升沿与下降沿的作用及编程方法

    西门子plc上升沿与下降沿的作用及编程方法,西门子plc上升沿与下降沿的作用及编程方法,以及上升沿和下降沿的主要作用说明。

    时间:2022-09-20 19:49:42

  • 西门子plc S7200多个寄存器累加程序

    <p><strong>西门子plc中wincc编程注意事项</strong></p> <p>1、项目程序命名为“项目名称_日期”(修改程序太多,容易记混)。</p> <p>2、改动程序时一定要有原程序的备份(组态硬件

    西门子plc S7200多个寄存器的累加程序,计算CS校验码,如何实现多个寄存器的累加,多个寄存器的地址是连续的,可用指针指令进行累加。

    时间:2022-09-18 14:31:47

  • plc流量累积计算程序实例

    plc流量累积计算程序实例

    plc流量累积计算程序实例,plc计算流量累积的方法,plc在流量显示和累积计量上的应用,西门子plc中如何解决流量累积问题的方法,一起来了解下。

    时间:2022-09-18 14:29:15

  • 西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门

    西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门

    西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门,

    时间:2022-02-05 08:11:01

  • 西门子plc编程符号地址的二种类型

    西门子plc编程符号地址的二种类型

    西门子plc编程符号地址的二种类型,分为未用符号显示、无符号地址显示两种,这两个选项无显示过滤设定项,分别用于显示符号地址与绝对地址。

    时间:2020-11-17 13:19:17

  • 西门子STEP7 Micro WIN编程软件选项设置方法

    西门子STEP7 Micro WIN编程软件选项设置方法

    有关西门子step7 Micro WIN编程软件的选项设置方法,介绍了西门子STEP7 Micro WIN编程软件的选项设置步骤,教大家设置合理的参数选项,以方便自己的编程工作。

    时间:2020-04-23 11:31:46

  • 西门子plc程序控制指令的分类与功能说明

    西门子plc程序控制指令的分类与功能说明

    西门子plc程序控制指令的分类与功能,西门子plc程序控制指令分为结束指令END、停止指令STOP、看门狗复位指令WDR、跳转及标号指令、循环指令(FOR和NEXT)等,这些指令的用应实例。

    时间:2020-04-23 10:41:47

  • 西门子s7-200系列plc编程器的用法实例

    西门子s7-200系列plc编程器的用法实例

    有关西门子s7-200系列plc编程器的用法,包括步进与伺服脉冲的定位控制、高速计数功能、PID回路控制功能的例子,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2020-04-23 09:58:21

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有