西门子plc复位与删除MMC卡程序的操作步骤
来源:电工天下时间:2016-06-01 19:44:05 作者:老电工手机版>>
西门子plc复位与删除MMC卡程序的方法
不能格式化MMC卡,只能是“复位”MMC卡,这会删除所有用户数据。
操作步骤:
1、MMC卡插在CPU的底板中。CPU要求整机复位(STOP LED灯慢闪烁)。
2、将开关扳到MRES并在那里保持(大约9秒)到STOP LED灯持续亮。
3、在接下来的3秒钟内必须将开关扳离,并再次扳到MRES。STOP LED灯在删除过程中闪烁。
如果MMC卡在以上描述的步骤完成后,仍继续请求整机复位,则该卡有故障。西门子plc复位与删除MMC卡程序的方法
删除MMC卡中程序的方法:
1、在线打开blocks,选择要删除的块,用delete删除;
2、用plc/download user program to memory card 下载一个空的程序;
3、使用西门子PG或西门子专用读卡器来删除或执行格式化。
相关文章
plc SR复位优先型SR双稳态触发器指令用法举例
有关plc SR复位优先型SR双稳态触发器指令的用法,介绍了该指令的符号,以及MCR (主控继电器)依存关系,通过本文来学习下SR复位优先型SR双稳态触发器指令的具体用法。
时间:2020-03-13 09:54:20
plc复位-置位触发器指令应用实例
有关plc复位-置位触发器指令的用法,介绍了plc复位-置位触发器指令的功能,复位与置位触发器指令对状态位的影响,以及该plc指令的应用实例,供大家学习参考。
时间:2020-03-13 09:18:09
西门子plc置位-复位触发器指令用法举例
有关西门子plc置位-复位触发器指令的使用方法,在西门子plc编程中如何进行置位,如何进行复位操作,借助plc置位-复位触发器指令来实现。
时间:2020-03-13 08:56:11
plc置位-复位触发器指令说明表
有关plc置位与复位触发器指令的用法,介绍了plc的置位-复位触发器指令符号,以及置位-复位触发器指令说明表,供大家学习参考。
时间:2020-03-13 08:51:01
如何确定step7中工程项目需要MMC卡的空间量?
如何确定step7中工程项目需要MMC卡的空间量,确定控制程序所需的MMC卡的大小,将项目中所有程序块(OB、FC、FB、DB)占用装载内存(Load Memory Requirement)的数量相加。
时间:2020-03-10 10:46:07
plc中R复位线圈指令符号与状态字
plc中R复位线圈指令符号与状态字符号:<address>
---(R) 参数 数据类型 内存区域 说明时间:2017-04-04 07:06:42
西门子plc置位与复位指令的功能说明
有关西门子plc置位与复位指令的功能说明,置位(S)、复位(R)指令的LAD和STL形式及功能,西门子plc中置位与复位指令的用法及注意事项。
时间:2016-05-29 09:11:47
西门子STEP7 V11已安装GSD文件的删除方法
西门子STEP7 V11已安装GSD文件的删除方法,步骤分为查找已安装的GSD文件,删除之前的硬件目录,查找已安装的GSD文件详细信息,删除已安装的GSD文件等。
时间:2015-12-02 15:37:14