【图】欧姆龙plc GRY指令的控制字的设置方法
来源:电工天下时间:2015-10-23 16:36:51 作者:老电工手机版>>
欧姆龙plc GRY指令的控制字的设置方法
当使用欧姆龙CP1H或CS/CJ的PLC连接绝对值编码器时,会使用到GRY指令,把格雷码进行BCD或角度数据。GRY指令有三个控制字需要设置。
GRY指令控制字设置
C参数设置转换后的数据格式和编码器分辨率。分辨率设置需要比实际连接的绝对值编码器的分辨率高。
C+2设置参数是在使用格雷余码时使用。格雷码的前后代码只能相差一个数据。
因此,一般格雷码都是2的次方。对于那些分辨率不是二的次方的编码器,就需要使用格雷余码。格雷余码是对称的。例如360分辨率的绝对值编码器,格雷余码的范围是76~436。
格雷余码的起始地址=(最大分辨率-实际分辨率)/2=(512-360)/2=76。
C+2参数的最高位是设定编码器的分辨率,C+2参数的0-3位设置格雷余码首地址。例如360分辨率的编码器,C+2可以设置为#104C.
C+1参数设置输出代码的零点偏移。当使用360°模式输出时,零点偏移的数据需要乘以3.5(3600÷1024=3.515625)才是实际的角度。
相关文章
欧姆龙plc计数器指令的功能详述
欧姆龙plc计数器指令的用法,欧姆龙plc计数器指令包括单向计数器CNT、可逆计数器CNTR等,使用可逆计数器的梯形图,用定时器和计数器延长定时时间等。
时间:2022-09-16 16:06:31
欧姆龙plc指令keep的用法实例
欧姆龙plc指令keep的用法实例,以小车循环运行控制程序为例,学习欧姆龙plc的keep指令的用法,具体指令使用方法如图所示,一起来了解下。
时间:2021-12-06 09:32:55
欧姆龙cpm1a系列plc基本逻辑指令功能说明
欧姆龙CPM1A系列PLC基本逻辑指令的功能说明,CPM1A系列PLC的基本逻辑指令与FX系列PLC较为相似,梯形图表达方式也大致相同,不了解的朋友参考下。
时间:2021-10-09 09:12:42
欧姆龙cpm1a系列plc功能指令的用法说明
欧姆龙cpm1a系列plc功能指令的用法,包括空操作指令nop(0 0)、结束指令end(01)、互锁指令il(02)和互锁清除指令ilc(0 3)、跳转开始指令jmp(0 4)和跳转结束指令jme(0 5)等的用法说明。
时间:2021-10-09 09:12:41
欧姆龙plc四大功能指令的用法说明
有关欧姆龙plc常用功能指令的用法,介绍了四类功能指令的使用说明,包括逐位移位指令 SFT,快速定时器指令 TIMH,可逆计数器指令 CNTR,结束指令END,这四个指令的用法,一起来学习下。
时间:2020-04-25 18:45:29
欧姆龙plc起始指令的梯形图程序设计
欧姆龙plc起始指令的梯形图程序设计,LD和LD NOT用在每一个梯级的开始,梯级的开始为常开触点,使用LD指令,梯级的开始为常闭触点,使用LD NOT指令。
时间:2016-06-01 19:32:54
欧姆龙plc逻辑或操作指令及梯形图设计
有关欧姆龙plc逻辑或操作指令及梯形图设计,OR和OR NOT为对应触点的并联连接指令,梯形图对应的指令助记符程序,使用OR和OR NOT指令的梯形图。
时间:2016-06-01 19:01:44
欧姆龙plc置位指令与复位指令的梯形图程序
有关欧姆龙plc置位指令与复位指令的梯形图程序,置位指令SET和复位指令RSET的功能,通过梯形图对应的指令助记符程序,学习置位指令和复位指令的用法。
时间:2016-06-01 18:23:49