plc控制系统设计选型的注意事项

来源:电工天下时间:2019-10-26 12:23:37 作者:老电工手机版>>

plc控制系统设计选型注意事项,编程器的选购plc编程的三种方式,以及电源部分、输入回路的设计、输出回路的设计等,plc控制系统的安装步线方法,plc的网络设计等。

plc控制系统设计选型的注意事项

一、plc控制系统的选型

1、系统规模首先应确定是用plc单机还是用plc形成网络,由此计算出plc输入、输出点数,并且要留有一定余量(10%)。

2、确定负载类型根据plc输出端所带的负载是直流还是交流型,是大电流还是小电流,以及plc输出点动作的频率和负载的性质(电感性、电阻性)等,确定plc输出端的类型是采用继电器输出还是晶体管输出,或晶闸管输出。

3、存储容量与速度一般存储容量越大、速度赶快的plc价格就越高,应根据系统的大小合理先用plc产品。

4、编程器的选购plc编程可采用三种方式:

手持编程器、图形编程器(梯形图)用pc机加plc软件包编程效率最高,目前大多使用厂商提供的软件开发平台。因此,应根据系统的大小与难易开发周期的长短以资金的情况合选购plc产品。

二、plc控制系统的电源部分

plc可*工作是追求的目标之一。电源干扰主要是通过供电线路的阻抗耦合产生的,是干扰进入plc的主要途径之一。

若有条件,可对plc采用单独供电,以避免其他设备启停对plc干扰。在干扰较强或对可*性要求很高的场合,可在plc的交流电源输入端加接带屏蔽的隔离变压器和低通滤波器。

隔离变压器可以抵制从电源线窜入的外来干扰,低能滤波器可以吸收掉电源中的大部分“毛刺”干扰。

动力部分、控制部分、plc与i\o电源应分别配线,隔离变压器与plc、i/o电源之间采用双绞线连接。系统的动力线应有足够截面,以降低线路压降。

三、plc控制系统的输入回路的设计

1、plc上dc24v电源使用plc产品的dc24v电源,容量小,用其带时要注意容量,作好防短路措施。

2、外部dc24v电源若输入回路有dc24v供电的接近开关、光电开关等,而plc的dc24v电源容量不够时,要从外部提供dc24v电源。注意:该电源的“-”端不要与plc的dc24v的“-”端及“com”端相连,否则会影响plc的运行。

3、输入的灵敏度plc的端电压和电流均有规定,当输入回路串有二极管或电阻(不能完全启动),或者有并联电阻或有漏电电流时,(不能完全切断),就会有误码动作,灵敏度下降,对此应措施。另一方面,当输入器件的输入电流大于plc的最大输入电流时,也会引起误码动作,应采用弱电流输入器件,选用输入为共漏型的plc。

四、plc控制系统的输出回路的设计

1、各种输出方式的比较

继电器输出:优点是不同公共点之间可带不同的交直流负载,且电压也可不同,带负载电流可达2a/点;缺点是不适用于高频动作的负载。

晶闸管输出;带负载能力为0.2a/点,只能带交流负载,可适应高频动作,响应时间为1ms。

晶体管输出:适应于高频动作,响应时间短,一般为0.2ms左右,但只能带dc0.5a/点,每4点不得大于0.8a。

当系统输出频率为每分钟6次以下时,应首选继电器输出,因其电路设计简单,抗干扰和带负载能力强。

2、抗干扰与外部互锁

若plc输出带感性负载,负载断电时会对plc的输出造成浪涌电流的冲击。为此,对直流感性负载并接续流二极管,对交流感性负载并接浪涌吸收电路,可有效保护plc。

3、plc外部驱动电路对于plc输出不能直接带动负载的情况,必须在外部采用驱动电路,还应采用保护电路利浪涌吸收电路,且每路有显示二极管(led)指示。印制板应做成插拔式,以方便维修。

五、plc控制系统的安装与布线

1、安装位置plc不能与高压电器安装在同一个开关柜内。与plc装在同一个开关柜内的电感性元件,如继电器,接触器的线圈应并联rc消弧电路或续流二极管。plc应远离强干扰源,如大功率晶闸管装置、高频焊机和大型动力设备等。

2、信号线与功率线应分开布线不同类型线应分别装入不同管槽,信号应尽量*近地线或接地的金属导体。

当信号线长度超过300m时,应采用中间继电器转接信号或使用plc远程i\o模块。

3、信号传输通常,当模拟输入输出信号距plc较远时,应采用4-20ma或0-10ma的电流传输方式,而不是电压传送方式。传送模拟信号的屏蔽层为一端接地。为了泄放高频干扰,数字信号线的屏蔽层应并联电位均衡线,并将屏蔽层两端接地。

六、扩展模块的选用

80点以内的系统,一般不需要扩展,当系统较大时就要扩展。当扩展不能满足要求时,可采用网络结构。扩展模块种类很多,如单输入模、单输出模块、输入输出模块、温度模块、高速输入模块等。

七、plc的网络设计

用plc进行网络设计难度比plc单机控制大得多。首先应先用自己较熟悉的机型,对其基本指令和功能指令有较深入的了解,并且指令的执行速度和用户程序存储容量也应仔细了解。否则,不能适应实时要求,造成崩溃。

另外,还要考虑通信接口、通信协议、数据传送速度等。最后,还要向商家寻求网设计和软件技术支持及详细技术资料。

八、软件编制

在编制软件前,应首先熟悉所先用的plc产品软件说明书。若用图形编程器或软件包,则可直接编程,若用手持编程器编程,应先画出梯形图后再编程。编程结束后先空调程序,待各个动作正常后,再在设备上调试。

相关文章
  • 自锁与互锁功能的plc梯形图程序设计实例

    自锁与互锁功能的plc梯形图程序设计实例

    自锁与互锁功能的plc梯形图程序设计,利用自身的常开触点使线圈持续保持通电即“ON”状态的功能称为自锁,利用两个或多个常闭触点来保证线圈不会同时通电的功能成为“互锁”。

    时间:2022-07-11 08:50:34

  • plc系统设计流程图示例

    plc系统设计流程图示例

    一个plc系统设计流程图,包括分析控制要求、绘制流程图、设计安装控制柜、设计梯形图、现场施工接线等流程与步骤,一起来了解下。

    时间:2021-10-26 06:21:34

  • plc梯形图与顺序功能图的程序设计方法

    plc梯形图与顺序功能图的程序设计方法

    plc梯形图与顺序功能图的程序设计方法,梯形图形成的最优化的方法是通过顺序功能图的转换来实现,sfc中转换实现的基本规则,梯形图的编制方法,实例控制顺序功能图与梯形图。

    时间:2020-05-16 19:43:12

  • plc梯形图程序经验设计法的优缺点对比

    plc梯形图程序经验设计法的优缺点对比

    plc梯形图程序的经验设计法,根据被控对象的要求,在典型单元程序的基础上,做修改与完善,适用于简单梯形图程序的设计,以运料小车控制系统的梯形图、两处卸料的小车控制系统的梯形图为例。

    时间:2020-05-16 19:30:03

  • 【多图】plc梯形图程序设计实例教程

    【多图】plc梯形图程序设计实例教程

    有关plc梯形图的程序设计方法,plc梯形图编程的实例教程,plc梯形图程序设计的常见方法为经验设计法、逻辑设计法、翻译法与顺序功能设计法(SFC),多个实例供大家学习。

    时间:2020-02-20 10:04:23

  • 【多图】plc控制系统与继电接触控制系统的五点区别

    【多图】plc控制系统与继电接触控制系统的五点区别

    plc控制系统与继电接触控制系统的区别,控制方法、工作方式、控制速度、定时和计数控制、可靠性和可维护性等几个方面的区别,通过对一台单向运行电机的两种控制的比较,说明plc控制系统与继电接触控制系统的区别。

    时间:2020-02-20 09:51:03

  • 【图】plc梯形图设计的四项原则

    【图】plc梯形图设计的四项原则

    plc梯形图设计的四项原则,要求水平不垂直,线圈右边无接点,左大右小、上大下小,双线圈输出不可用,以此来规范plc梯形图程序的设计规则。

    时间:2020-02-20 09:15:10

  • 【图】plc梯形图编制与程序设计实例

    【图】plc梯形图编制与程序设计实例

    plc梯形图编制方法,以及plc梯形图的程序设计的例子,提供了实例参考程序与实验步骤,通过程序判断q0.1、q0.2、q0.3、q0.4的输出状态,并输入程序并运行,加以验证。

    时间:2020-02-20 09:14:08

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有