plc与变频器屏蔽线的接法原则
来源:电工天下时间:2020-02-20 09:01:20 作者:老电工手机版>>
有关plc与变频器屏蔽线的接法原则,控制信号线的外层接屏蔽线,用于防止plc和变频器之间的控制信号线受空间电磁场的干扰,屏蔽线接法的二条原则,屏蔽线尽量靠尽电势低的一端。
plc与变频器屏蔽线的接法原则
为防止plc和变频器之间的控制信号线受空间电磁场的干扰,可在这些控制信号线的外层接屏蔽线,以提高系统的抗干扰能力。
注意,这种接线,对屏蔽的接地点只能选取一点。不管是在plc一边,还是在变频器的一边。
一般选在信号接收端,即变频器一边。这样,可提高系统的抗干扰能力。
如果屏蔽线在两端都接地,会使屏蔽线上有电流流过,不但不能提高系统的抗干扰的能力,反而会加重外界对PLC的干扰。
屏蔽线接法的二条原则:
1、屏蔽线尽量靠尽电势低的一端,一般地电势为“0”,而在事实情况下,如有两个接地端,某一时刻两个接地端会存在电势差,在两个接电线之间将会有电流经过,这也是一种干扰。
2、在实际应用中,如果控制电缆经过的场所比较复杂,需要多端接地的时候,一般采取割断屏蔽层,在不同的地方接地。较长的控制设备通讯电缆屏蔽层接地,也常采取这种方式。
相关文章
plc单脉冲程序的功能说明
plc单脉冲程序,从给定信号(X0)的上升沿开始产生一个脉宽一定的脉冲信号(Y1),无论输入X0接通的时间长短怎样,输出Y1的脉宽都等于T1的定时时间2s(plc单脉冲程序)。
时间:2022-09-19 11:17:08
plc整数与双整数及实数的功能说明
plc整数与双整数及实数的功能,16位整数(INT)是有符号数,32位整数(DINT)的最高位为符号位,32位浮点数(REAL)为称实数,通过PT100温度修正程序来了解其用法。
时间:2022-09-18 13:08:36
plc与变频器如何接线(附接线图)
有关plc与变频器的接线图,学习下plc连接变频器的接线方法,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-09-18 13:08:17
plc查表操作指令的功能说明
plc查表操作指令的功能说明,表功能指令包括填表、查表、先进先出和后进先出指令,表功能指令实现对数据(只能是字型数据)的存取操作,在查表指令的语句表中,运算符不采用编码形式,而是直接使用。
时间:2022-09-18 13:08:13
plc的核心概念,plc基础知识入门
plc的核心概念,什么是plc,PLC可编程序控制柜采用工业级芯片作为控制核心,PLC的产生和发展电气电路,PLC替代电气控制的发展过程,plc与plc控制系统的特点。
时间:2022-09-18 13:07:30
plc上升沿与下降沿的作用
plc中上升沿与下降沿的作用,信号的上升沿和下降沿是什么,上升沿与下降沿的作用原理,上升沿就是从0变成1中间的过程,下降沿就是从1变成0中间的过程,上升沿和下降沿的特别任务。
时间:2022-09-16 11:23:07
常见的几款PLC指令对比图
常见的PLC产品,主要包括欧姆龙PLC、三菱FX系列PLC、LG MASTER系列PLC、松下PLC和西门子PLC,以下是这几大PLC产品的指令说明及对比,供大家学习参考。
时间:2022-07-17 05:26:08
学习PLC需要先学习继电器控制吗?
在学习PLC基础知识之前,是否需要先学习继电器控制,能够问出这个问题的人,在学习下算是比较用的了,答案是肯定的,最好先学习下继电器控制方面的知识,下面具体来了解下。
时间:2022-07-17 05:26:08
- 上一篇:【图】plc定时器的类型与原理实例
- 下一篇:plc梯形图编程的六大特点