plc梯形图编程四个基本概念

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-05-16 19:53:53

有关plc梯形图编程中的四个基本概念,包括软继电器、能流、母线与梯形图的逻辑解算,梯形图两侧的垂直公共线称为母线(bus bar),梯形图中逻辑解算按从左至右、从上到下的顺序进行。

plc梯形图编程概念

1、软继电器

plc梯形图中的某些编程元件沿用了继电器这一名称,如输入继电器、输出继电器、内部辅助继电器等,但是它们不是真实的物理继电器,而是一些存储单元(软继电器),每一软继电器与plc存储器中映像寄存器的一个存储单元相对应。

该存储单元如果为“1”状态,则表示梯形图中对应软继电器的线圈“通电”,其常开触点接通,常闭触点断开,称这种状态是该软继电器的“1”或“on”状态。

如果该存储单元为“0”状态,对应软继电器的线圈和触点的状态与上述的相反,称该软继电器为“0”或“off”状态。使用中也常将这些“软继电器”称为编程元件。

2、能流

如图1-1所示触点1、2接通时,有一个假想的“概念电流”或“能流”(power flow)从左向右流动,这一方向与执行用户程序时的逻辑运算的顺序是一致的,能流只能从左向右流动。

利用能流这一概念,可以帮助我们更好地理解和分析梯形图。

图1-1a中可能有两个方向的能流流过触点5(经过触点1、5、4或经过触点3、5、2),这不符合能流只能从左向右流动的原则,因此应改为如图1-1b所示的梯形图。

plc梯形图编程概念

3、母线

梯形图两侧的垂直公共线称为母线(bus bar),。在分析梯形图的逻辑关系时,为了借用继电器电路图的分析方法,可以想象左右两侧母线(左母线和右母线)之间有一个左正右负的直流电源电压,母线之间有“能流”从左向右流动。右母线可以不画出。

4、梯形图的逻辑解算

根据梯形图中各触点的状态和逻辑关系,求出与图中各线圈对应的编程元件的状态,称为梯形图的逻辑解算。

梯形图中逻辑解算是按从左至右、从上到下的顺序进行的,解算的结果,马上可以被后面的逻辑解算所利用。

逻辑解算是根据输入映像寄存器中的值,而不是根据解算瞬时外部输入触点的状态来进行的。

    相关文章
    • plc梯形图编程元件用法教程详解

      plc梯形图编程元件用法教程详解

      有关plc梯形图编程元件的说明,plc的基本数据结构,位元件与字元件的功能,以及辅助继电器(M)、状态继电器(S)、定时器(T)与计数器(C)、数据寄存器(D)等的用法教程。

      时间:2020-05-16 19:43:17

    • plc梯形图与顺序功能图的程序设计方法

      plc梯形图与顺序功能图的程序设计方法

      plc梯形图与顺序功能图的程序设计方法,梯形图形成的最优化的方法是通过顺序功能图的转换来实现,sfc中转换实现的基本规则,梯形图的编制方法,实例控制顺序功能图与梯形图。

      时间:2020-05-16 19:43:12

    • 单脉冲plc梯形图程序原理图解

      单脉冲plc梯形图程序原理图解

      一个单脉冲plc梯形图程序,有梯形图与时序图的对比,从给定信号(x0)的上升沿开始产生一个脉宽一定的脉冲信号(y1),无论输入x0接通的时间长短怎样,输出y1的脉宽都等于t1的定时时间2s。

      时间:2020-05-16 19:30:05

    • plc梯形图程序经验设计法的优缺点对比

      plc梯形图程序经验设计法的优缺点对比

      plc梯形图程序的经验设计法,根据被控对象的要求,在典型单元程序的基础上,做修改与完善,适用于简单梯形图程序的设计,以运料小车控制系统的梯形图、两处卸料的小车控制系统的梯形图为例。

      时间:2020-05-16 19:30:03

    • plc梯形图编程基本原则

      plc梯形图编程原则

      plc梯形图的编程原则,七条基本原则,梯形图每一行都是从左母线开始,线圈不能直接与左母线相连,同一编号的线圈在一个程序中使用两次称为双线圈输出,两个或两个以上的线圈可以并联输出等。

      时间:2020-05-16 19:30:01

    • plc梯形图示例:传送带顺序启动与停止

      plc梯形图示例:传送带顺序启动与停止

      实现传送带顺序启动与停止的plc梯形图,该程序使用定时器(t)来做为延时启动与停止的控制元件,传送带顺序启动与停止的plc梯形图 12-1,附有程序说明。

      时间:2020-05-16 08:55:46

    • plc梯形图编程入门图解

      plc梯形图编程入门图解

      有关plc编程中梯形图的入门教程,详细介绍了时间继电器、译码指令和编码指令、填表指令(ATT)、数据转换指令的用法,并提供了plc编程初学者必须掌握的几个梯形图。

      时间:2020-05-16 08:53:25

    • 两地控制plc梯形图程序

      两地控制plc梯形图程序

      一个两地控制plc梯形图的程序例子,学习下plc梯形图实现两地控制的方法,感兴趣的朋友参考下。

      时间:2020-05-16 08:48:45

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有